冰儿 - 2008/6/4 11:24:00

下面这两组焊接钢筋的试验结果是否合格?请大家来帮忙判定一下,谢谢!œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ

œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ

附件: 1.jpg
冰儿 - 2008/6/4 11:38:00
您所在的用户组无法下载或查看附件
œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
冰儿 - 2008/6/4 11:39:00
下面是《JGJ18-2003钢筋焊接及验收规程》第五章节(质量检验与验收)5.1.7条判定规则:
您所在的用户组无法下载或查看附件
œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
niuniu6682000 - 2008/6/4 11:52:00
两组都合格,根据规范(一、当试验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值,或2个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应进行复检。二、注:当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,呈延性断裂同等对待。)以上2条,应判定为合格œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
我很赞同,谢谢!œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
浪迹天涯 - 2008/6/4 11:56:00
第一组可判为合格,第二组需复检。œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
  第一次的都已经超过规定的1.10倍了。根据规范(一、当试验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值,或2个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应进行复检。二、注:当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,呈延性断裂同等对待。)œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
qsli168 - 2008/6/4 12:34:00
均不合格!œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
lgwxl820919 - 2008/6/4 12:43:00
第一组合格,第二组复检œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
流水无情 - 2008/6/4 12:50:00
都是合格的.虽然这两组都有两个在焊口脆断,但抗拉强度都超过规定抗拉强度的1.1倍,根据第二条下面  注:  ,所以是合格的.œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
我很赞同,谢谢!œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
水上浮萍 - 2008/6/4 13:08:00
原帖由 niuniu6682000 于 2008-6-4 11:52:00 发表œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
不合格,根据为第2条。首先必须满足1、2条,后面的是判断它有不有资格复检的问题
œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
我也认为两组均不合格!œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
易水寒 - 2008/6/4 14:12:00
按规范是合格的œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
我很赞同,谢谢!œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
youfang - 2008/6/4 14:21:00
第一组合格,二组需复检œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
hyw06 - 2008/6/4 15:19:00
我也认为两组试件结果均不合格。œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
汉水之滨 - 2008/6/4 16:34:00
汉水之滨 - 2008/6/4 16:35:00
花妖 - 2008/6/4 19:14:00
我认为不合格。。脆性断裂要大于1.15倍。œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
如烟之兰1 - 2008/6/4 20:30:00
第一组判定合格,第二组需复检!œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
寻梅踏雪 - 2008/6/5 8:35:00
两组都合格œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
我很赞同,谢谢!œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
jutte - 2008/6/5 21:17:00
两组都合格。œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
xuchaoyang - 2008/6/6 12:31:00
两组都合格,œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
根据规范(一、当试验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值,或2个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应进行复检。二、注:当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,呈延性断裂同等对待。)以上2条,应判定为合格
œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
CJF19830112 - 2008/6/6 19:47:00
不清楚,学了好多东西œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
メ逍遥浪子メ - 2008/6/9 8:35:00
第一组可判为合格,第二组需复检œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
lylcndy - 2008/6/9 9:11:00
合格œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
我很赞同,谢谢!œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
343634927yue - 2008/6/11 15:32:00
两组均不合格œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
很简单的判断(每组均有两根焊接钢筋焊口脆断)œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
水上浮萍 - 2008/6/11 21:12:00
两组都合格!œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
我很赞同,谢谢!œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
zuoteng - 2008/6/15 17:18:00
两组都合格.根据JGJ18-2003:3个热轧钢筋接头试件抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度;当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度1.10倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,呈延性断裂同等对待;至少有2个试件断于焊缝之外,并呈延性断裂. 符合上面条件,故两组焊接结果均应判定为合格.:default7:œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
我很赞同,谢谢!œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
zuoteng - 2008/6/15 17:25:00
钢筋规定抗拉强度按新规程为455MPa,1.1*455=500MPaœ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
shenyue111 - 2008/7/1 16:15:00
我认为两组都合格œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
我很赞同,谢谢!œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
色色蚊子 - 2008/7/1 16:25:00
已经有脆性断裂发生,且每组均有2根为脆断,应旁顶为不合格,建议对原材进行采样试验。œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
wxliang0523 - 2008/7/6 18:57:00
要看母材的试验报告,如果母材极限强度>焊接后的断裂时强度,则不合格,œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
个人认为,不知对不对!œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ
本人从事桥梁测量,对试验不太了解.œ%HUf=ûdçšbbs.3c3t.comÝàéó‚4œÙâ