监理检测网论坛

首页 » 施工技术及项目管理 » 房建工民建工程 » 03G101解释,很有用!很权威 --7
fjmthy - 2007/6/4 17:44:00
墙暗柱中设置拉筋。 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
混凝土保护层保护一个“面”或一条“线”,但难以做到保护每一个“点”,因此,局部钢筋 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
“点”的保护层厚度不够应属正常现象。 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
● 墙问题(18):03G101-1 有端柱时剪力墙水平钢筋直锚长度不够时,做法为直锚0.4Lae, iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
弯锚15d,此时弯折长度较长,此处可否采用03G329-1 做法,即在保证直锚大于0.4Lae iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
的条件下,弯折长度为Lae-直锚长度。 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
■ 答墙问题(18):这样做理论上应该可以,但尚未见相应的试验数据。 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
如果设计者选用了03G329-1,可以这样做。03G101-1 是否进行调整,拟提交专家委员 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
会讨论。 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
● 墙问题(19):剪力墙水平筋用不用伸至柱边?(在水平方向柱子长度远大于lae 时) iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
■ 答墙问题(19):要伸至柱对边,其构造03G101-1 已表达清楚,其原理就是剪力强暗 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
柱与墙身,剪力墙端柱与墙身本身是一个共同工作的整体,不是几个构件的连接组合, iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
不能套用梁与柱两种不同构件的连接概念。另外请参考“答墙问题(16)”。 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
● 墙问题(20):主筋与门洞两侧暗梁主筋的关系如何? iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
■ 答墙问题(20):连梁LL 主筋与门洞两侧暗梁主筋直径相同且在同一高度时,能通则 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
通,否则各做各。 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
● 墙问题(21):门洞高度范围的独立暗柱要否设置水平筋? iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
■ 答墙问题(21):不设置,因为独立暗柱全高范围已设箍筋。 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
● 墙问题(22):在P48 页左上角“剪力墙竖向钢筋顶部构造”中,标注了“墙柱或墙身”, iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
是不是说墙柱顶部纵向钢筋构造也是锚入屋面板或楼板LaE(La)?若是如此,那么在同页 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
注中第一条:“端柱.小墙肢的竖向钢筋构造与框架柱相同”该如何解释?抗震情况下,端 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
柱.小墙肢顶部纵向钢筋是该按P37.38 页处理还是依据本页顶部构造? iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
■ 答墙问题(22): 墙柱有多种(见03G101-1 第12 页),48 页“注”将端柱和小墙肢拿 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
出来另说系描述其特殊性。端柱通常与框梁相连,但小墙肢未必,将两者放到一起规定 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
有进一步研究的必要。在抗震情况下,端柱或小墙肢顶部与框架粮相连时,应按37、38 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
处理;顶部无框架梁时,应按48 页处理(构造顶部已注明了“屋面板或楼板”)。 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
● 梁问题(7):在03G101 第29 页中第4.5.1 条中"当梁的下部纵筋不全部伸入支座时, iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
不伸入支座的梁下部纵筋截断点距支座边的距离,在标准构造详图中统一取为0.1ln(ln 为 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
本跨梁的净跨值)".可是在00G101 中第23 页,却规定的统一取为0.05ln(ln 为本跨梁的净 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
跨值),请问陈总这两个取值一哪个为准,是03G101 修改了以前的数据?还是印刷上的错误? iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
■ 答梁问题(7):以03G101-1 为准。应当注意,结构设计师在采用该措施时,一定要 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
细致地分析。 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
钢筋的截断点无论定在何位置,都是一个“参照点”。结构设计师要从该参照点往跨内推 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
算出:1、该点距按正截面受弯承载力计算“不需要该钢筋的截面”位置再加上“适宜的锚 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
固长度”的距离;2、该点距抵抗弯矩图上“充分利用该钢筋的截面”位置再加上“适宜的长 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
度”的距离。两个距离推出后取较长者,并以此决定截断几根钢筋。因此,截断点位置 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
距离支座边缘的多少,均不会影响梁的安全度。 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
00G101 提出该项措施,处于以下考虑:1、当梁的正弯矩配筋较多时,例如配置两排甚 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
至三排正弯矩钢筋,没有必要全部锚入支座;2、我国钢筋混凝土结构节点内的钢筋“安 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
排”存在一些问题,问题之一就是把不必要的钢筋也锚入节点,十分拥挤,严重影响节 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
点的刚度;3、把不需要锚入节点的钢筋在节点外截断,是世界各国的普遍做法。由以 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
上思路出发,似乎只要将不需要的钢筋从节点外断开就可以达到目的,于是确定了截断 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
点距支座边缘1/20 净跨值。但经过进一步的分析,在0.05ln 位置截断一部分钢筋,距 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
离支座很近,可能会影响伸入支座的钢筋的受剪销栓作用,如果距离大约一个梁的高度, iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
即1/10 净跨值,对受剪销栓作用的影响就很小了。应该说,03G101-1 的规定在概念上 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
更趋于合理。 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
当然,究竟截断几根钢筋,既要符合规范要求,又要满足受力要求。现在的问题是,规 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
范对此并未“直接”做出明确的规定。应该理解的是,规范不会去“包打天下”,也不可能 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
做到“包打天下”,结构方方面面问题的处理,还要依据结构基本理论、概念设计和经验。 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
前面所述“不需要该钢筋的截面”位置再加上“适宜的锚固长度”和“充分利用该钢筋的截 iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
面”位置再加上“适宜的长度”就需要结构设计师细致地分析而后决定
 
iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
jinglang - 2008/4/21 21:11:00
多谢多谢~~~!:default7:iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
1