3c3t - 2014/12/20 9:22:00
要不要返工你说吧?同时也说下存在问题
¢>Q¿z_Wbbs.3c3t.com8¸Y8
ù¯ã+Q这是30m箱梁安装后桥台处
¢>Q¿z_Wbbs.3c3t.com8¸Y8
ù¯ã+Q准备浇筑湿接缝混凝土时,被我们停了
¢>Q¿z_Wbbs.3c3t.com8¸Y8
ù¯ã+Q
¢>Q¿z_Wbbs.3c3t.com8¸Y8
ù¯ã+Q
¢>Q¿z_Wbbs.3c3t.com8¸Y8
ù¯ã+Q附件:
QQ图片20141204165432.jpg
中尉 - 2014/12/20 11:37:00
那是必须的,主要问题还是预制的过程没有控制好梁体尺寸和模板安装验收。¢>Q¿z_Wbbs.3c3t.com8¸Y8
ù¯ã+Q
三毛 - 2014/12/20 12:22:00
从图片上看应该是斜交吧,凿端头,保证伸缩缝结构尺寸¢>Q¿z_Wbbs.3c3t.com8¸Y8
ù¯ã+Q
小虎考试 - 2014/12/20 17:11:00
伸缩缝的尺寸必须要保证的。施工单位太不负责任。梁都顶到桥台了了为以后买下隐患。¢>Q¿z_Wbbs.3c3t.com8¸Y8
ù¯ã+Q
sxpm616 - 2014/12/20 18:03:00
大神级的现场技术员呀,这样也能让他们打湿接缝,先不说角度的问题,端梁的端头不应该是这个样子的呀¢>Q¿z_Wbbs.3c3t.com8¸Y8
ù¯ã+Q
vmoo - 2014/12/21 0:36:00
剔一剔,没什么问题。实在不行没缝,凿掉稚墙¢>Q¿z_Wbbs.3c3t.com8¸Y8
ù¯ã+Q
qiliqi2005 - 2014/12/22 17:32:00
凿除修正。¢>Q¿z_Wbbs.3c3t.com8¸Y8
ù¯ã+Q
gcjc - 2014/12/23 14:20:00
必须返工。实际很容易,人工都可以用葫芦把梁吊起来,转一下角度就可以了¢>Q¿z_Wbbs.3c3t.com8¸Y8
ù¯ã+Q
当然用吊车更快¢>Q¿z_Wbbs.3c3t.com8¸Y8
ù¯ã+Q
meishanren - 2014/12/26 13:35:00
返工工期还来得及啊?凿除点算了,保证伸缩长度,防止把桥台顶裂¢>Q¿z_Wbbs.3c3t.com8¸Y8
ù¯ã+Q
孑澈 - 2015/4/27 12:31:00
应该是预制梁的参数搞错了吧,梁长和梁宽都搞错了,湿接缝的宽度看起来比设计的小了。¢>Q¿z_Wbbs.3c3t.com8¸Y8
ù¯ã+Q