监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

这样的箱梁架设要不要返工你说吧? [复制链接]

1#
要不要返工你说吧?同时也说下存在问题KãP»V+´p:bbs.3c3t.comˆ2•µ]ÓeN}
这是30m箱梁安装后桥台处KãP»V+´p:bbs.3c3t.comˆ2•µ]ÓeN}
准备浇筑湿接缝混凝土时,被我们停了KãP»V+´p:bbs.3c3t.comˆ2•µ]ÓeN}
KãP»V+´p:bbs.3c3t.comˆ2•µ]ÓeN}
KãP»V+´p:bbs.3c3t.comˆ2•µ]ÓeN}
QQ图片20141204165432.jpg (, 下载次数:173)

jpg(2014/12/20 9:21:56 上传)

QQ图片20141204165432.jpg

分享 转发
TOP
2#

那是必须的,主要问题还是预制的过程没有控制好梁体尺寸和模板安装验收。KãP»V+´p:bbs.3c3t.comˆ2•µ]ÓeN}
中尉
TOP
3#

从图片上看应该是斜交吧,凿端头,保证伸缩缝结构尺寸KãP»V+´p:bbs.3c3t.comˆ2•µ]ÓeN}
TOP
4#

伸缩缝的尺寸必须要保证的。施工单位太不负责任。梁都顶到桥台了了为以后买下隐患。KãP»V+´p:bbs.3c3t.comˆ2•µ]ÓeN}
TOP
5#

大神级的现场技术员呀,这样也能让他们打湿接缝,先不说角度的问题,端梁的端头不应该是这个样子的呀KãP»V+´p:bbs.3c3t.comˆ2•µ]ÓeN}
祝愿监理检测论坛越来越壮大
TOP
6#

剔一剔,没什么问题。实在不行没缝,凿掉稚墙KãP»V+´p:bbs.3c3t.comˆ2•µ]ÓeN}
TOP
7#

凿除修正。KãP»V+´p:bbs.3c3t.comˆ2•µ]ÓeN}
永远支持监理监测网!
TOP
8#

必须返工。实际很容易,人工都可以用葫芦把梁吊起来,转一下角度就可以了KãP»V+´p:bbs.3c3t.comˆ2•µ]ÓeN}
当然用吊车更快KãP»V+´p:bbs.3c3t.comˆ2•µ]ÓeN}
TOP
9#

返工工期还来得及啊?凿除点算了,保证伸缩长度,防止把桥台顶裂KãP»V+´p:bbs.3c3t.comˆ2•µ]ÓeN}
TOP
10#

应该是预制梁的参数搞错了吧,梁长和梁宽都搞错了,湿接缝的宽度看起来比设计的小了。KãP»V+´p:bbs.3c3t.comˆ2•µ]ÓeN}
人生来去一人、一人足够...