监理检测网论坛
白裤裤阿狸 - 2014/10/17 22:20:00
配合比试验室做出来7天就能达到C50以上,1300kN以上,但是搅拌站搅出来的混凝土不论是他们做还是我们自己做,总是试块不合格。找不到原因啊。材料都是从搅拌站拿的,而且搅拌的时候我们人也在啊,没有偷水泥:default11:àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
858166661 - 2014/10/18 8:10:00
查拌合楼是否标定(包括动态标定),àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
外加剂、拌合时间。àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
本人认为外加剂比较多,从拌合楼外加剂拿大样按配合比做试件àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
白裤裤阿狸 - 2014/10/18 8:26:00
拌合站是标定了的,外加剂的掺量是按配合比加的。外加剂就一种,聚羟酸高效减水剂。最开始也怀疑是减水剂问题,然后还请了外加剂厂的技术人员过来。打出的配合比也是正常的。就是在拌和站就拌不出合格的。在试验室就是正常的,拌和站拌出来的混凝土做的试块就不合格。已经三四个月了,原因还是没有找到。7天的抗压强度42MPa左右,21天抗压强度45左右。还有7天就28天了。后面的增长基本很少了。àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
蓝星月水星痕 - 2014/10/18 8:32:00
这个有可能是你们试验使用的粗集料与现场不一致所致,还有可能是混合料里面的含泥量较高所致。àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
84362020gwh - 2014/10/18 9:08:00
也可能是拌合站称重计量系统不太准确àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
weipei927 - 2014/10/18 9:34:00
你这个问题我遇到过,我知道什么原因。去测下容重吧,你的容重肯定差很多。如果是这样,我告诉你怎么解决àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
858166661 - 2014/10/18 16:22:00
你考虑过水的问题了吗?àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
还有砼是否拌合均匀?àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
lfq19811129 - 2014/10/18 17:25:00
搅拌时间、计量是否准确,水泥28d强度看看àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
白裤裤阿狸 - 2014/10/18 20:13:00
原材料都是我们自己去取的,怎么可能不一样。含泥量还行吧。刚好擦着规范要求。但是做配合比用的都没有问题啊。7天都能达到50多MPaàã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
白裤裤阿狸 - 2014/10/18 20:14:00
这个也有可能,那个我们管不了啊。人家标定了的,我们有啥办法呢àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
白裤裤阿狸 - 2014/10/18 20:15:00
水质不知道影响大不,但是拌和时间是够的。下次看要不要用那儿的水试一下。另外养护也有点小问题àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
白裤裤阿狸 - 2014/10/18 20:16:00
容重没有问题,跟我们配合比的差不多。àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
白裤裤阿狸 - 2014/10/18 20:19:00
因为我们配合比就是去取的拌和站的样来做的,所以原料肯定没有问题。问题要么是计量出了问题,要么是养护的问题。但是差别也太大了。20MPa的差别有点吓人。我们配合比做得60多MPa,他们就只能打出45MPa的混凝土àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
858166661 - 2014/10/18 21:25:00
计量所标定的是静态的称。àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
动态标定要自己去标定。还有拌合砼时,电脑有显示出集料和水泥、水、减水剂的重量的。你们可以从电脑里把数据调出来看,是否符合规范要求。àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
biaodixiong - 2014/10/18 22:33:00
不知现场的碎石压碎值符不符合桥规要求?àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
蓝星月水星痕 - 2014/10/18 22:41:00
这个问题,以前我也遇到过。看你的把能考虑的都考虑了,以前我们遇到过40问题。最后发现外加剂不稳定,这个如果你确定的话,就找专家吧 。呵呵àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
biaodixiong - 2014/10/18 22:53:00
搅拌站所用配比的砂率会不会比试验室试配的配比高?àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
wanping19880711 - 2014/10/19 8:10:00
配合比有没有加矿粉?àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
wanping19880711 - 2014/10/19 8:11:00
配合比有没有加矿粉àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
白裤裤阿狸 - 2014/10/19 8:39:00
对的,没有加矿粉。但是矿粉只是影响和易性,增大流动度和坍落度,却对强度影响不大。àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
白裤裤阿狸 - 2014/10/19 8:47:00
配合比C:S:G:W=440:665:1181:154,水泥是万年青的。外加剂聚羧酸PC-10001外加剂 5.28,配出来的坍落度70-90,后来调到6.16,为了增大坍落度,好施工。因为T梁钢筋密集。试验室配出的强度7天就完全满足要求了。就是拌和站没法控制。我就是一个小喽啰,学化学的跑来干试验来了:default2:àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
白裤裤阿狸 - 2014/10/19 8:51:00
外加剂确定没有问题,就是打出的混凝土比较黏稠,而且混凝土成型后表面的孔洞比较明显。但是强度一点问题没有啊。我是管不了那么多啊,因为我就是下面的一个小喽啰,专门搬砖的。没有一丁点权利,只有义务。:default6:àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
白裤裤阿狸 - 2014/10/19 8:54:00
这个没有问题的,我们做了试验的。压碎值出现不合格的概率就是厂家发的货发错了,一般肉眼就能分辨出来,因为料的颜色会出现变化,那就要重新做试验了。àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
weipei927 - 2014/10/19 8:55:00
你容重没问题就怪了,就一个问题,你混凝土含气量太大了。你减水剂用量太大了,做下减水率,如果减水率大的话把掺量降下来。让厂家把减水剂调整下,肯定是厂家为了出状态把气加多了。àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
858166661 - 2014/10/19 17:42:00
我在2楼已经说过了。不知道楼主是否拿大样回来做过配比?àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
白裤裤阿狸 - 2014/10/19 20:03:00
什么是大样?:default1:àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
biaodixiong - 2014/10/19 20:06:00
不知道外加剂调到6.16有没有做试验?聚羧酸类外加剂有可能多掺了?àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
858166661 - 2014/10/19 21:06:00
从拌合楼的减水剂池中取减水剂,而不是减水剂厂家给的样品。àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
然后按配合比做对比看,àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
白裤裤阿狸 - 2014/10/20 7:24:00
是从拌和站取的,不是厂家给的。àã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë
白裤裤阿狸 - 2014/10/20 7:25:00
做了试验的,1.4%的掺量,强度完全保证,7天至少55MPaàã1¾F)Jð_bbs.3c3t.com;Y,ÒÖÀë