858166661 - 2014/10/20 8:00:00
动态标定了没有?拌合楼外加剂加入方式?YäØÐÙ®kÊ\<bbs.3c3t.com4õ|ü
ìÚ§E
白裤裤阿狸 - 2014/10/20 9:57:00
没有动态标定。配料机有称秆,外加剂的加入是通过流速控制,水也是通过流速控制的。YäØÐÙ®kÊ\<bbs.3c3t.com4õ|ü
ìÚ§E
weipei927 - 2014/10/20 16:22:00
不给你说了吗,外加剂为了出状态,气加多了。你用现场的减水剂拌小样不会发现问题的,拌大样问题才会出来。一个办法,调外加剂。你1.4的产量太高,你掺量还往上调,你越调强度越低。还有,你去现场测混凝土容重,肯定比你的设计理论容重低。还有可能就是你那气温太低,外加剂太慢。不过从你7天都21天只涨了3兆帕,我百分百断定肯定是外加剂的原因,就是含气量太大的原因YäØÐÙ®kÊ\<bbs.3c3t.com4õ|ü
ìÚ§E
biaodixiong - 2014/10/20 20:05:00
他是外加剂掺量1.2%调到1.4%,为了增大坍落度。不过我建议提高用水量来提高坍落度YäØÐÙ®kÊ\<bbs.3c3t.com4õ|ü
ìÚ§E
白裤裤阿狸 - 2014/10/21 7:35:00
我觉得可能是引气剂掺量太多了,因为表面的蜂窝蛮多的。掺量增加,引气剂就更多了。所以外加剂有部分影响。另外就是养护,现场的养护确实不到位,施工水平差。为了达到轻松灌注,只要我们不在,他们就调配合比,所以这方面也有些因素影响。知道这些因素也没有办法,现场施工环境差,配料机的三个斗掺得太近,料有点混合。水泥的掺量我们没有办法知道是多少,只是有标定证书。水的掺量也没有办法知道,因为按秒计的话,误差范围很大。YäØÐÙ®kÊ\<bbs.3c3t.com4õ|ü
ìÚ§E
858166661 - 2014/10/21 10:18:00
水、外加剂流速控制,拌合砼时应标定,如果没标定而按经验控制很难达到效果。YäØÐÙ®kÊ\<bbs.3c3t.com4õ|ü
ìÚ§E
同养及标准养护也应有试件YäØÐÙ®kÊ\<bbs.3c3t.com4õ|ü
ìÚ§E
jyq1975 - 2014/10/21 15:46:00
http://www.laomaotao.net/?Y1297YäØÐÙ®kÊ\<bbs.3c3t.com4õ|ü
ìÚ§E
xingpingqihe - 2014/10/21 17:26:00
水用量太大,拌合楼拌出的灰实际用水量比试验室的大多了YäØÐÙ®kÊ\<bbs.3c3t.com4õ|ü
ìÚ§E
lyh12 - 2014/10/25 10:04:00
配合比C:S:G:W=440:665:1181:154,坍落度70-90,你们的配合比不是在打T梁,绝对是理想的工厂化生产才使用的。水泥52.5的还是42.5的,前场与后场做试块的水平差别也很大。估计主要是你们的水胶比被放大了,你的水泥用量440,0.35再稍微大一点也就是你说的水平。你的砂率,浆体比例在大流动度时打出来的混凝土不差才怪。不要所用的问题都推给外加剂,注重过程控制,特别是搅拌站的控制和管理。YäØÐÙ®kÊ\<bbs.3c3t.com4õ|ü
ìÚ§E
wanping19880711 - 2015/5/27 22:06:00
谁说矿粉对强度影响不大呀,你试试用矿粉做适配,再和没加矿粉的对比下,我这里跟踪了2年,矿粉对强度的影响有时非常明显,所以洋房的水泥相对来说好YäØÐÙ®kÊ\<bbs.3c3t.com4õ|ü
ìÚ§E