tangyuann - 2014/7/9 11:10:00
孔道压浆抗压强度每次都够 但抗折强度基本都不够 规范要求10MPa 低的时候4MPa 高的时候8MPa 这是什么原因造成的 怎么解决呢 哪位大侠给指导下qTÈOJ$USbbs.3c3t.com}«úFÑfSÃ
tangyuann - 2014/7/9 15:52:00
没人知道吗qTÈOJ$USbbs.3c3t.com}«úFÑfSÃ
yys1968 - 2014/7/9 16:01:00
你们做配合比的时候怎么样啊!先从源头找起咯!qTÈOJ$USbbs.3c3t.com}«úFÑfSÃ
yys1968 - 2014/7/9 16:02:00
你们做配合比的时候怎么样啊!先从源头找起咯!qTÈOJ$USbbs.3c3t.com}«úFÑfSÃ
tangyuann - 2014/7/9 17:56:00
配比没啥问题啊 过程中试验室内复检了次 正常的抗折是合格的qTÈOJ$USbbs.3c3t.com}«úFÑfSÃ
红日 - 2014/7/11 10:23:00
首先考虑施工中原材料是否和试验室做配合比相符,其次配合比的掺量了qTÈOJ$USbbs.3c3t.com}«úFÑfSÃ
飞鸟9797 - 2014/7/15 12:35:00
1、抗压强度够,抗折强度不够,可能不是原材料问题。qTÈOJ$USbbs.3c3t.com}«úFÑfSÃ
2、有效水胶比是否≤0.28?qTÈOJ$USbbs.3c3t.com}«úFÑfSÃ
3、装模时是否有漏浆等情况(漏浆导致尺寸变小),装模后是否表明不够平整。qTÈOJ$USbbs.3c3t.com}«úFÑfSÃ
4、装模时,是否搅拌均匀,还有一个主要的问题,你的搅拌速度是否大于1500转/分;qTÈOJ$USbbs.3c3t.com}«úFÑfSÃ
5、养护是否放入水中养护,进行抗折强度试验前,应用湿布覆盖保持湿润。qTÈOJ$USbbs.3c3t.com}«úFÑfSÃ
一般都是这几个问题!你的强度低很多,也有可能是机器问题qTÈOJ$USbbs.3c3t.com}«úFÑfSÃ
52454225 - 2017/9/28 15:18:31
后来怎样了qTÈOJ$USbbs.3c3t.com}«úFÑfSÃ