监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

求教孔道压浆抗折强度不够原因及解决办法 [复制链接]

1#
孔道压浆抗压强度每次都够 但抗折强度基本都不够 规范要求10MPa 低的时候4MPa 高的时候8MPa 这是什么原因造成的 怎么解决呢 哪位大侠给指导下÷c.–W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa
分享 转发
TOP
2#

没人知道吗÷c.–W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa
TOP
3#

你们做配合比的时候怎么样啊!先从源头找起咯!÷c.–W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa
TOP
4#

你们做配合比的时候怎么样啊!先从源头找起咯!÷c.–W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa
TOP
5#

配比没啥问题啊 过程中试验室内复检了次 正常的抗折是合格的÷c.–W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa
TOP
6#

首先考虑施工中原材料是否和试验室做配合比相符,其次配合比的掺量了÷c.–W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa
TOP
7#

抗折强度不够原因分析

1、抗压强度够,抗折强度不够,可能不是原材料问题。÷c.–W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa
2、有效水胶比是否≤0.28?÷c.–W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa
3、装模时是否有漏浆等情况(漏浆导致尺寸变小),装模后是否表明不够平整。÷c.–W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa
4、装模时,是否搅拌均匀,还有一个主要的问题,你的搅拌速度是否大于1500转/分;÷c.–W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa
5、养护是否放入水中养护,进行抗折强度试验前,应用湿布覆盖保持湿润。÷c.–W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa
一般都是这几个问题!你的强度低很多,也有可能是机器问题÷c.–W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa
TOP
8#

后来怎样了÷c.–W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa