雨Toni - 2012/10/22 17:32:00
现场施工配比为:(C:F:G:S:WJJ)268:90:1123:718:4.65水为170,施工时水165,坍落度为150,在入模时状态较好,但是经过震动后即发现泌水的状况。N> )íèŒbbs.3c3t.com¦ŠÚ œ¿©:”Ø
请教下为什么出现这种状况?N> )íèŒbbs.3c3t.com¦ŠÚ œ¿©:”Ø
ldz25393752 - 2012/10/28 20:49:00
可能是水泥中的掺合料的问题吧,用的什么水泥?或者是粉煤灰太差。N> )íèŒbbs.3c3t.com¦ŠÚ œ¿©:”Ø
小康社会007 - 2012/10/28 23:44:00
有可能泌水的原因:N> )íèŒbbs.3c3t.com¦ŠÚ œ¿©:”Ø
1.外加剂掺量偏大,在搅拌机搅拌时间较短、搅拌不充分,适当调整外加剂的掺量,不要超过超过厂家提供的最佳掺量。N> )íèŒbbs.3c3t.com¦ŠÚ œ¿©:”Ø
2.振动棒不宜过振。控制振动棒的振捣时间。N> )íèŒbbs.3c3t.com¦ŠÚ œ¿©:”Ø
3.如果泌水严重,取原材料按现场配合比进行试拌25L,做坍落度看看保水性和和易性怎么样。N> )íèŒbbs.3c3t.com¦ŠÚ œ¿©:”Ø
genous45 - 2012/11/17 10:28:00
顶上去 求解释 :default6:N> )íèŒbbs.3c3t.com¦ŠÚ œ¿©:”Ø
lotusxiao - 2013/1/29 10:43:00
砂是不是偏粗???N> )íèŒbbs.3c3t.com¦ŠÚ œ¿©:”Ø
jokefei123 - 2013/4/14 20:32:00
从配比来看是外加剂用量高了,你加了粉煤灰,都已经有部分减水效果了,用水量165都偏高了一点。要是高性能减水剂的话,差不多掺量在0.6%——0.8%就够了。N> )íèŒbbs.3c3t.com¦ŠÚ œ¿©:”Ø
barryding1989 - 2014/1/6 21:31:00
1.过震现象。震动太厉害N> )íèŒbbs.3c3t.com¦ŠÚ œ¿©:”Ø
2.砂率低,涵水效果不好。N> )íèŒbbs.3c3t.com¦ŠÚ œ¿©:”Ø
3.外加剂偏高,可以增加引气剂,降低减水剂N> )íèŒbbs.3c3t.com¦ŠÚ œ¿©:”Ø
aoke - 2016/5/17 10:19:59
谁知道粗砂和细纱在强度和抗折上面却别N> )íèŒbbs.3c3t.com¦ŠÚ œ¿©:”Ø
lh897602778 - 2016/6/17 15:33:39
外加剂掺量我看是1.3的,350公斤的胶凝材料你用1.0-1.2的掺量,搅拌时间长一些看看,用水量在减少点N> )íèŒbbs.3c3t.com¦ŠÚ œ¿©:”Ø