监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

请教砼泌水问题? [复制链接]

1#
现场施工配比为:(C:F:G:S:WJJ)268:90:1123:718:4.65水为170,施工时水165,坍落度为150,在入模时状态较好,但是经过震动后即发现泌水的状况。 ú¾ôQÁ±®êbbs.3c3t.comí²¦Þz¦a #ä
请教下为什么出现这种状况? ú¾ôQÁ±®êbbs.3c3t.comí²¦Þz¦a #ä
分享 转发
TOP
2#

可能是水泥中的掺合料的问题吧,用的什么水泥?或者是粉煤灰太差。 ú¾ôQÁ±®êbbs.3c3t.comí²¦Þz¦a #ä
TOP
3#

有可能泌水的原因: ú¾ôQÁ±®êbbs.3c3t.comí²¦Þz¦a #ä
1.外加剂掺量偏大,在搅拌机搅拌时间较短、搅拌不充分,适当调整外加剂的掺量,不要超过超过厂家提供的最佳掺量。 ú¾ôQÁ±®êbbs.3c3t.comí²¦Þz¦a #ä
2.振动棒不宜过振。控制振动棒的振捣时间。 ú¾ôQÁ±®êbbs.3c3t.comí²¦Þz¦a #ä
3.如果泌水严重,取原材料按现场配合比进行试拌25L,做坍落度看看保水性和和易性怎么样。 ú¾ôQÁ±®êbbs.3c3t.comí²¦Þz¦a #ä
初来咋道,请多关照!
TOP
4#

顶上去 求解释 ú¾ôQÁ±®êbbs.3c3t.comí²¦Þz¦a #ä
TOP
5#

砂是不是偏粗??? ú¾ôQÁ±®êbbs.3c3t.comí²¦Þz¦a #ä
TOP
6#

从配比来看是外加剂用量高了,你加了粉煤灰,都已经有部分减水效果了,用水量165都偏高了一点。要是高性能减水剂的话,差不多掺量在0.6%——0.8%就够了。 ú¾ôQÁ±®êbbs.3c3t.comí²¦Þz¦a #ä
TOP
7#

1.过震现象。震动太厉害 ú¾ôQÁ±®êbbs.3c3t.comí²¦Þz¦a #ä
2.砂率低,涵水效果不好。 ú¾ôQÁ±®êbbs.3c3t.comí²¦Þz¦a #ä
3.外加剂偏高,可以增加引气剂,降低减水剂 ú¾ôQÁ±®êbbs.3c3t.comí²¦Þz¦a #ä
博各家之长,补己之短。尽己之力,互帮互助。
TOP
8#

谁知道粗砂和细纱在强度和抗折上面却别 ú¾ôQÁ±®êbbs.3c3t.comí²¦Þz¦a #ä
TOP
9#

外加剂掺量我看是1.3的,350公斤的胶凝材料你用1.0-1.2的掺量,搅拌时间长一些看看,用水量在减少点 ú¾ôQÁ±®êbbs.3c3t.comí²¦Þz¦a #ä
TOP