凉爽的风天路 - 2012/3/6 9:38:00
冬季施工的预应力砼箱梁腹板张拉后出现裂缝,长度在5-6米,请问对以后使用有影响吗
东方朔 - 2012/3/6 10:55:00
没影响,那是不可能的。有多大影响,那还要仔细检查后才能下结论
凉爽的风天路 - 2012/3/6 11:41:00
裂缝的原因你能帮忙分析一下吗
lagl2666 - 2012/3/11 17:13:00
冬季施工的预应力砼箱梁张拉前强度要达到规范要求,如果出现裂缝首先要看出现在腹板的什么部位,其次要量测缝的宽度,还要看看是否是通缝,再看看张拉时各项数据是否符合要求。如果裂缝在腹板的下部,且缝宽大于有关要求,那就要废掉。毕竟质量大如天,安全第一。
guoxiaoli - 2012/3/15 9:12:00
如果是张拉过的的箱梁腹板产生的裂缝,说明腹板强度偏低造成,估计要报废了
miller - 2012/4/18 14:59:00
原因应该是养护时间不够,梁体混凝土强度虽然达到张拉要求,但弹性模量远远没达到要求
具体可参考施工规范,张拉要求这块