监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

预应力砼箱梁腹板裂缝 [复制链接]

1#
冬季施工的预应力砼箱梁腹板张拉后出现裂缝,长度在5-6米,请问对以后使用有影响吗
本主题由 管理员 3c3t 于 2012/3/9 8:24:23 执行 移动主题 操作
分享 转发
TOP
2#

没影响,那是不可能的。有多大影响,那还要仔细检查后才能下结论

    已有1评分我要评分查看所有评分

    TOP
    3#

    裂缝的原因你能帮忙分析一下吗
    TOP
    4#

    用测宽仪测量裂缝宽度,如果超出范围,就不能用

      已有1评分我要评分查看所有评分

      TOP
      5#

      冬季施工的预应力砼箱梁张拉前强度要达到规范要求,如果出现裂缝首先要看出现在腹板的什么部位,其次要量测缝的宽度,还要看看是否是通缝,再看看张拉时各项数据是否符合要求。如果裂缝在腹板的下部,且缝宽大于有关要求,那就要废掉。毕竟质量大如天,安全第一。
      TOP
      6#

      如果是张拉过的的箱梁腹板产生的裂缝,说明腹板强度偏低造成,估计要报废了
      TOP
      7#

      原因应该是养护时间不够,梁体混凝土强度虽然达到张拉要求,但弹性模量远远没达到要求
      具体可参考施工规范,张拉要求这块
      TOP
      发主话题 回复该主题