hawa137839660 - 2011/6/11 19:02:00
桂东县桂花大道北延改建工程A3标试验室,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
目 录,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
一、砼配合比审批报表,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
二、砼配合比设计说明书,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
三、砼配合比试验报告,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
四、砼抗压强度试验记录表,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
五、砼坍落度试验表,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
六、水泥物理性能试验报告,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
七、细集料试验报告,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
八、粗集料试验报告,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
  承包单位申报表(通用),±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
承包单位:湖南中格建设集团有限公司                     合同号:A3,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
监理单位:郴州市诚祥公路工程咨询监理有限公司           编  号:,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
关于C20砼配合比的申请报告,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
致监理工程师: ,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
    我部C20配合比已完成,经试配拌制砼拌和物实测坍落度为38  mm,拟定W/C=0.56,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
水泥:砂:碎石:水=330:697:1238:185为采用配合比,其R7d=25.6 Mpa,分别达到设计强度的128%,达到试配强度的85.6%,均满足试配设计要求,望给予批复为盼。,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
                                 承包人:                年      月      日,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
附件: 1、砼配合比设计说明书   2、砼配合比试验报告      3、砼坍落度试验表     4、砼抗压强度记录表      5、水泥物理性能试验报告,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
       6、细集料试验报告        7、粗集料试验报告 ,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
监理收到日期:                           签名:,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
...........,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
呵呵做的点好东西··绝对不让你后悔!!顶啊··,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
详细请下载附件:,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c

附件: 1、C20砼配合比设计说明书.doc
bobrui - 2015/3/19 16:25:00
,支持,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
bobrui - 2015/3/19 17:25:00
,支持,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
bobrui - 2015/3/19 17:29:00
,支持,±{;mM×ïbbs.3c3t.com1&>'šY5c
1
查看完整版本: 桂花大道北延改建工程A3标试验室C20砼配合比