桂花大道北延改建工程A3标试验室C20砼配合比 [复制链接]

1#
桂东县桂花大道北延改建工程A3标试验室¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
目 录¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
一、砼配合比审批报表¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
二、砼配合比设计说明书¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
三、砼配合比试验报告¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
四、砼抗压强度试验记录表¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
五、砼坍落度试验表¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
六、水泥物理性能试验报告¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
七、细集料试验报告¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
八、粗集料试验报告¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
  承包单位申报表(通用)¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
承包单位:湖南中格建设集团有限公司                     合同号:A3¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
监理单位:郴州市诚祥公路工程咨询监理有限公司           编  号:¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
关于C20砼配合比的申请报告¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
致监理工程师: ¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
    我部C20配合比已完成,经试配拌制砼拌和物实测坍落度为38  mm,拟定W/C=0.56¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
水泥:砂:碎石:水=330:697:1238:185为采用配合比,其R7d=25.6 Mpa,分别达到设计强度的128%,达到试配强度的85.6%,均满足试配设计要求,望给予批复为盼。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
                                 承包人:                年      月      日¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
附件: 1、砼配合比设计说明书   2、砼配合比试验报告      3、砼坍落度试验表     4、砼抗压强度记录表      5、水泥物理性能试验报告¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
       6、细集料试验报告        7、粗集料试验报告 ¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR