监理检测网论坛

首页 » 试验检测论坛 » 水泥砂浆|混凝土试验 » 遂资高速公路C30桩基水下混凝土配合比设计
admin - 2011/1/14 22:35:00
关于C30桩基水下混凝土配合比设计说明芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
(遂资高速公路JT1-14工区)芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
1、配合比设计要求:芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
(1)、设计强度等级:C30芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
(2)、要求坍落度:180~220mm芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
(3)、最大水灰比:0.6芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
2、配合比设计依据芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
(1)、《公路桥涵工程施工技术规范》芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
(2)、《普通砼配合比设计规程》芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
3、原材料情况芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
(1)、水泥:  重庆金九水泥P.O42.5R;芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
(2)、细集料:资阳临江砂石厂,细度模数2.76;芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
(3)、粗集料:资阳临江砂石厂;堆积密度为1.65;芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
(4)、水:    饮用水; 芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
(5)、外加剂:四川柯帅KS缓凝高效减水剂芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
4、配合比计算:芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
(1)、试配强度:芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
fcu.o=fcu.k+1.645σ,σ取5.0,芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
fcu.o =30+1.645×5.0=38.2(Mpa)芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
(2)、水灰比计算:芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
W/C=(0.46×42.5)/(38.2+0.46×0.07×42.5)=0.49  按规范规定,该部位混凝土水灰比应不大于0.6,所以满足要求。芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
(3)、确定用水量:芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
查表后计算得:W=205+(200-90)÷20×5≈232 (Kg/m3)芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
掺减水剂1.0%,减水率为18.0%。W=232×(1-18.0%)=190(Kg/m3)芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
(4)、水泥用量:芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
C=190÷0.49≈388(Kg/m3)水泥用量满足规范要求(≥350Kg/m3)。为了提高混凝土的和易性,减小水化热,采用等量代替法添加Ⅰ级粉煤灰来改善其工作性能,掺量约为水泥用量的15%,其用量为:芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
F=(388÷(1+15%)〕×15%≈51(Kg/m3)芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
C=388-51=337(Kg/m3)芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
(5)、粗细集料计算:芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
按砂率表查询并结合本合同段细集料实际情况(细度模数为2.76)取砂率为42%。假定混凝土容重:ρ=2350 (Kg/m3)芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
细集料用量:S=(2350-337-51-190)×42%≈744芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
粗集料用量:G=2350-337-51-190-744=1028芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
(6)、试拌调整,确定基准配合比:芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
经试拌,混凝土坍落度为210mm,混凝土粘聚性良好,工作性能满足施工需要。确定为基准配合比,即:芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
水泥 :细集料:粗集料 :粉煤灰:水  :外加剂芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
337 : 744  : 1028  :   51  :190 :3.88芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
(7)、检验强度,得出试验室配合比。芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
为覆盖试配强度,拟定三个不同的配合比,其中一个为上述基准水灰比0.49,另外两个较基准配合比水灰比分别上下浮动0.05, 改变水芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
泥用量,称料试拌,各材料用量及拌和物技术性质如下:芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
详细请下载附件:芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5

附件: 01桩基C30水下.doc
sxpm616 - 2011/1/18 23:07:00
感谢楼主的分享芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
hbt1130 - 2011/4/10 6:18:00
感谢楼主的分享芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
wg232608 - 2011/5/7 20:32:00
这个是好东西啊。。。谢了哈。。。芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
zlc401720191 - 2012/5/24 15:50:00
谢谢楼主芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
yyandmh - 2015/1/5 18:31:00
感谢楼主分享芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
谢谢啦芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
wentyoulove321 - 2016/2/2 20:24:24
感谢楼主的分享芊D¯n§^5ãbbs.3c3t.com_ÐõTã G™5
1
查看完整版本: 遂资高速公路C30桩基水下混凝土配合比设计