关于C30桩基水下混凝土配合比设计说明&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
(遂资高速公路JT1-14工区)&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
1、配合比设计要求:&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
(1)、设计强度等级:C30&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
(2)、要求坍落度:180~220mm&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
(3)、最大水灰比:0.6&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
2、配合比设计依据&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
(1)、《公路桥涵工程施工技术规范》&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
(2)、《普通砼配合比设计规程》&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
3、原材料情况&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
(1)、水泥: 重庆金九水泥P.O42.5R;&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
(2)、细集料:资阳临江砂石厂,细度模数2.76;&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
(3)、粗集料:资阳临江砂石厂;堆积密度为1.65;&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
(4)、水: 饮用水; &Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
(5)、外加剂:四川柯帅KS缓凝高效减水剂&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
4、配合比计算:&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
(1)、试配强度:&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
fcu.o=fcu.k+1.645σ,σ取5.0,&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
fcu.o =30+1.645×5.0=38.2(Mpa)&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
(2)、水灰比计算:&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
W/C=(0.46×42.5)/(38.2+0.46×0.07×42.5)=0.49 按规范规定,该部位混凝土水灰比应不大于0.6,所以满足要求。&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
(3)、确定用水量:&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
查表后计算得:W=205+(200-90)÷20×5≈232 (Kg/m3)&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
掺减水剂1.0%,减水率为18.0%。W=232×(1-18.0%)=190(Kg/m3)&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
(4)、水泥用量:&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
C=190÷0.49≈388(Kg/m3)水泥用量满足规范要求(≥350Kg/m3)。为了提高混凝土的和易性,减小水化热,采用等量代替法添加Ⅰ级粉煤灰来改善其工作性能,掺量约为水泥用量的15%,其用量为:&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
F=(388÷(1+15%)〕×15%≈51(Kg/m3)&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
C=388-51=337(Kg/m3)&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
(5)、粗细集料计算:&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
按砂率表查询并结合本合同段细集料实际情况(细度模数为2.76)取砂率为42%。假定混凝土容重:ρ=2350 (Kg/m3)&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
细集料用量:S=(2350-337-51-190)×42%≈744&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
粗集料用量:G=2350-337-51-190-744=1028&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
(6)、试拌调整,确定基准配合比:&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
经试拌,混凝土坍落度为210mm,混凝土粘聚性良好,工作性能满足施工需要。确定为基准配合比,即:&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
水泥 :细集料:粗集料 :粉煤灰:水 :外加剂&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
337 : 744 : 1028 : 51 :190 :3.88&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
(7)、检验强度,得出试验室配合比。&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
为覆盖试配强度,拟定三个不同的配合比,其中一个为上述基准水灰比0.49,另外两个较基准配合比水灰比分别上下浮动0.05, 改变水&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
泥用量,称料试拌,各材料用量及拌和物技术性质如下:&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
详细请下载附件:&Wö»/±bbs.3c3t.com
^ÀI6
附件:
您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号? 注册