监理检测网论坛

首页 » 施工技术及项目管理 » 公路与城镇道路 » 轻型井点降水施工方案
stec2009 - 2010/10/12 19:13:00
1、工程简介u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
着中重说明基础工程中的地质概况、地下水概况以及与降水有关的情况,即为什么要降水?u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
2、降水方式方法及采取的措施u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
现场井点布置,采用的设备型号,技术参数等。u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
3、降水工作中应注意的事项u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
在降水施工过程中,技术、质量、安全、环保应注意的事项u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
4、计算书(附后)u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
本节主要讨论轻型井点降水有关计算u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
轻型井点降水计算u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
一、 总涌水量计算u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
1.基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群,u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
用下式计算公式: u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
     u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
(2H―s)s               u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
Q=1.366K                     u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
lgR―lgx0                                  u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
2.单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式:u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
               (2H―s)su pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
q=1.366Ku pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
                         lgR―lgru pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
式中:K—土的渗透系数(m/d);u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
H—含水层厚度(m);u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
s—水的降低值(m);u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=1.95 s√H• Ku pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
r—井点的半径(m);u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于5时,可化成假想半径x0的圆形井,按下式计算:x0=√F/πu pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
F—基坑井点管所包围的平面面积(m2);u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
π—圆周率,取3.1416;u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
二、井点管需要根数u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
井点管需要根数n可按下式计算:u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
       Qu pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
n=m       u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
qu pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
式中 q=65π•d•l 3√  Ku pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
式中:u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
n—井点管根数;u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=1.1;u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
     q—单根井点管的出水量(m3/d);u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
d—滤管直径(m);u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
l—滤管长度(m);u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
三、井点管平均间距u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
井点管平均间距D(m),可按下式计算:u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
        2(L+B)u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
D=              u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
n-1u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)要求。u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
式中:L—矩形井点系统的长度(m);u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
      B—矩形井点系统的宽度(m);u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
四、例题u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深4.1m,挖土边坡1:0.5。地下水位-0.6m。根据地质勘察资料,该处地面下0.7m,为杂填土,此层下面有6.6m的细砂层,土的渗透系数K=5m/d,再往下为不透水的粘土层。现采用轻型井点设备进行人工降低地下水位,机械开挖土方,试对该轻型井点系统进行计算。u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
解:(1)井点系统布置u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
该基坑顶部平面尺寸为14m×23m,布置环状井点,井点管离边坡为0.8m。要求降水深度s=4.10-0.6+0.5=4.0m,因此,用一级轻型井点系统即可满足要求,总管和井点布置在同一水平面上。由井点系统布置处至下面一层不透水粘土层的深度为0.7+6.6=7.3m,设井点管长度为7.2m(井管长6m,滤管1.2m,直径0.05m),因此,滤管底距离不透水粘土层只差0.1m,可按无压完整井进行设计和计算。u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
(2)基坑总涌水量计算u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
含水层厚度:H=7.3-0.6=6.7 mu pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
降水深度:s=4.1-0.6+0.5=4.0mu pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
基坑假想半径:由于该基坑长宽比不大于5,所以可化简为一个假想半径为x0的圆井进行计算:u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
x0=√F/π =√(14+0.8×2)(23+0.8×2)/3.14 =11mu pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
抽水影响半径:R=1.95 s√H• K  =1.95×4√6.7×5 =45.1mu pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
基坑总涌水量:     u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
(2H―s)s               u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
Q=1.366K               u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
           lgR―lgx0 u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
                    (2×6.7―4)×4               u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
=1.366×5               u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
               Lg45.1―lg11   u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
     =419 m3/du pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
(3)计算井点管数量和间距u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
单井出水量:u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
q=65π•d•l 3√  K        u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
      =65 ×3.14 ×0.05×1.2 3√  5        u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
=20.9 m3/du pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
井点管数量:u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
Q           419u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
n=m       =1.1×      =22根u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
q        20.9u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
在基坑四角处井点管应加密,如考虑每个角加2根井管,采用的井点管数量为22+8=30根。u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
井点管间距平均为:u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
2×(24.6+15.6)           u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
D=                 =2.77 m    取2.4mu pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
30―1u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
        u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
井点管布置时,为让开机械挖土开行路线,宜布置成端部开口(即留3根井管数量距离),因此,实际需要井点管数量为:u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
2×(24.6+15.6)           u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
D=                 ―2≈31.5根u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
2.4        u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
用32根。u pa®i<<bbs.3c3t.com¼ÿF(x±ŠØµR
1
查看完整版本: 轻型井点降水施工方案