stec2009 - 2010/10/12 19:13:00
1、工程简介ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
着中重说明基础工程中的地质概况、地下水概况以及与降水有关的情况,即为什么要降水?ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
2、降水方式方法及采取的措施ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
现场井点布置,采用的设备型号,技术参数等。ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
3、降水工作中应注意的事项ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
在降水施工过程中,技术、质量、安全、环保应注意的事项ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
4、计算书(附后)ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
本节主要讨论轻型井点降水有关计算ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
轻型井点降水计算ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
一、 总涌水量计算ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
1.基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群,ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
用下式计算公式: ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
(2H―s)s ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
Q=1.366K ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
lgR―lgx0 ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
2.单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式:ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
(2H―s)sßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
q=1.366KßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
lgR―lgrßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
式中:K—土的渗透系数(m/d);ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
H—含水层厚度(m);ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
s—水的降低值(m);ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=1.95 s√H• KßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
r—井点的半径(m);ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于5时,可化成假想半径x0的圆形井,按下式计算:x0=√F/πßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
F—基坑井点管所包围的平面面积(m2);ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
π—圆周率,取3.1416;ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
二、井点管需要根数ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
井点管需要根数n可按下式计算:ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
QßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
n=m ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
qßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
式中 q=65π•d•l 3√ KßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
式中:ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
n—井点管根数;ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=1.1;ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
q—单根井点管的出水量(m3/d);ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
d—滤管直径(m);ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
l—滤管长度(m);ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
三、井点管平均间距ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
井点管平均间距D(m),可按下式计算:ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
2(L+B)ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
D= ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
n-1ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)要求。ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
式中:L—矩形井点系统的长度(m);ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
B—矩形井点系统的宽度(m);ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
四、例题ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深4.1m,挖土边坡1:0.5。地下水位-0.6m。根据地质勘察资料,该处地面下0.7m,为杂填土,此层下面有6.6m的细砂层,土的渗透系数K=5m/d,再往下为不透水的粘土层。现采用轻型井点设备进行人工降低地下水位,机械开挖土方,试对该轻型井点系统进行计算。ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
解:(1)井点系统布置ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
该基坑顶部平面尺寸为14m×23m,布置环状井点,井点管离边坡为0.8m。要求降水深度s=4.10-0.6+0.5=4.0m,因此,用一级轻型井点系统即可满足要求,总管和井点布置在同一水平面上。由井点系统布置处至下面一层不透水粘土层的深度为0.7+6.6=7.3m,设井点管长度为7.2m(井管长6m,滤管1.2m,直径0.05m),因此,滤管底距离不透水粘土层只差0.1m,可按无压完整井进行设计和计算。ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
(2)基坑总涌水量计算ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
含水层厚度:H=7.3-0.6=6.7 mßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
降水深度:s=4.1-0.6+0.5=4.0mßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
基坑假想半径:由于该基坑长宽比不大于5,所以可化简为一个假想半径为x0的圆井进行计算:ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
x0=√F/π =√(14+0.8×2)(23+0.8×2)/3.14 =11mßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
抽水影响半径:R=1.95 s√H• K =1.95×4√6.7×5 =45.1mßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
基坑总涌水量: ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
(2H―s)s ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
Q=1.366K ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
lgR―lgx0 ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
(2×6.7―4)×4 ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
=1.366×5 ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
Lg45.1―lg11 ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
=419 m3/dßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
(3)计算井点管数量和间距ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
单井出水量:ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
q=65π•d•l 3√ K ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
=65 ×3.14 ×0.05×1.2 3√ 5 ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
=20.9 m3/dßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
井点管数量:ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
Q 419ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
n=m =1.1× =22根ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
q 20.9ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
在基坑四角处井点管应加密,如考虑每个角加2根井管,采用的井点管数量为22+8=30根。ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
井点管间距平均为:ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
2×(24.6+15.6) ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
D= =2.77 m 取2.4mßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
30―1ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
井点管布置时,为让开机械挖土开行路线,宜布置成端部开口(即留3根井管数量距离),因此,实际需要井点管数量为:ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
2×(24.6+15.6) ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
D= ―2≈31.5根ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
2.4 ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ
用32根。ßQì!ÎuÊöbbs.3c3t.com(Ä5wÅÆ