监理检测网论坛

首页 » 施工技术及项目管理 » 公路与城镇道路 » 轻型井点降水施工方案
stec2009 - 2010/10/12 19:13:00
1、工程简介Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
着中重说明基础工程中的地质概况、地下水概况以及与降水有关的情况,即为什么要降水?Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
2、降水方式方法及采取的措施Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
现场井点布置,采用的设备型号,技术参数等。Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
3、降水工作中应注意的事项Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
在降水施工过程中,技术、质量、安全、环保应注意的事项Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
4、计算书(附后)Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
本节主要讨论轻型井点降水有关计算Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
轻型井点降水计算Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
一、 总涌水量计算Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
1.基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群,Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
用下式计算公式: Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
     Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
(2H―s)s               Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
Q=1.366K                     Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
lgR―lgx0                                  Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
2.单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式:Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
               (2H―s)sXè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
q=1.366KXè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
                         lgR―lgrXè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
式中:K—土的渗透系数(m/d);Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
H—含水层厚度(m);Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
s—水的降低值(m);Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=1.95 s√H• KXè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
r—井点的半径(m);Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于5时,可化成假想半径x0的圆形井,按下式计算:x0=√F/πXè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
F—基坑井点管所包围的平面面积(m2);Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
π—圆周率,取3.1416;Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
二、井点管需要根数Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
井点管需要根数n可按下式计算:Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
       QXè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
n=m       Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
qXè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
式中 q=65π•d•l 3√  KXè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
式中:Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
n—井点管根数;Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=1.1;Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
     q—单根井点管的出水量(m3/d);Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
d—滤管直径(m);Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
l—滤管长度(m);Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
三、井点管平均间距Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
井点管平均间距D(m),可按下式计算:Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
        2(L+B)Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
D=              Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
n-1Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)要求。Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
式中:L—矩形井点系统的长度(m);Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
      B—矩形井点系统的宽度(m);Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
四、例题Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深4.1m,挖土边坡1:0.5。地下水位-0.6m。根据地质勘察资料,该处地面下0.7m,为杂填土,此层下面有6.6m的细砂层,土的渗透系数K=5m/d,再往下为不透水的粘土层。现采用轻型井点设备进行人工降低地下水位,机械开挖土方,试对该轻型井点系统进行计算。Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
解:(1)井点系统布置Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
该基坑顶部平面尺寸为14m×23m,布置环状井点,井点管离边坡为0.8m。要求降水深度s=4.10-0.6+0.5=4.0m,因此,用一级轻型井点系统即可满足要求,总管和井点布置在同一水平面上。由井点系统布置处至下面一层不透水粘土层的深度为0.7+6.6=7.3m,设井点管长度为7.2m(井管长6m,滤管1.2m,直径0.05m),因此,滤管底距离不透水粘土层只差0.1m,可按无压完整井进行设计和计算。Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
(2)基坑总涌水量计算Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
含水层厚度:H=7.3-0.6=6.7 mXè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
降水深度:s=4.1-0.6+0.5=4.0mXè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
基坑假想半径:由于该基坑长宽比不大于5,所以可化简为一个假想半径为x0的圆井进行计算:Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
x0=√F/π =√(14+0.8×2)(23+0.8×2)/3.14 =11mXè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
抽水影响半径:R=1.95 s√H• K  =1.95×4√6.7×5 =45.1mXè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
基坑总涌水量:     Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
(2H―s)s               Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
Q=1.366K               Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
           lgR―lgx0 Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
                    (2×6.7―4)×4               Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
=1.366×5               Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
               Lg45.1―lg11   Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
     =419 m3/dXè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
(3)计算井点管数量和间距Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
单井出水量:Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
q=65π•d•l 3√  K        Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
      =65 ×3.14 ×0.05×1.2 3√  5        Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
=20.9 m3/dXè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
井点管数量:Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
Q           419Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
n=m       =1.1×      =22根Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
q        20.9Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
在基坑四角处井点管应加密,如考虑每个角加2根井管,采用的井点管数量为22+8=30根。Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
井点管间距平均为:Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
2×(24.6+15.6)           Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
D=                 =2.77 m    取2.4mXè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
30―1Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
        Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
井点管布置时,为让开机械挖土开行路线,宜布置成端部开口(即留3根井管数量距离),因此,实际需要井点管数量为:Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
2×(24.6+15.6)           Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
D=                 ―2≈31.5根Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
2.4        Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
用32根。Xè\ÊÎîß1ìbbs.3c3t.com7µÇÝÈqü“
1
查看完整版本: 轻型井点降水施工方案