stec2009 - 2010/10/12 19:13:00
1、工程简介\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
着中重说明基础工程中的地质概况、地下水概况以及与降水有关的情况,即为什么要降水?\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
2、降水方式方法及采取的措施\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
现场井点布置,采用的设备型号,技术参数等。\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
3、降水工作中应注意的事项\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
在降水施工过程中,技术、质量、安全、环保应注意的事项\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
4、计算书(附后)\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
本节主要讨论轻型井点降水有关计算\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
轻型井点降水计算\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
一、 总涌水量计算\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
1.基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群,\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
用下式计算公式: \ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
(2H―s)s \ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
Q=1.366K \ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
lgR―lgx0 \ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
2.单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式:\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
(2H―s)s\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
q=1.366K\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
lgR―lgr\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
式中:K—土的渗透系数(m/d);\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
H—含水层厚度(m);\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
s—水的降低值(m);\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=1.95 s√H• K\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
r—井点的半径(m);\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于5时,可化成假想半径x0的圆形井,按下式计算:x0=√F/π\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
F—基坑井点管所包围的平面面积(m2);\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
π—圆周率,取3.1416;\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
二、井点管需要根数\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
井点管需要根数n可按下式计算:\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
Q\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
n=m \ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
q\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
式中 q=65π•d•l 3√ K\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
式中:\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
n—井点管根数;\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=1.1;\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
q—单根井点管的出水量(m3/d);\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
d—滤管直径(m);\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
l—滤管长度(m);\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
三、井点管平均间距\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
井点管平均间距D(m),可按下式计算:\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
2(L+B)\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
D= \ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
n-1\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)要求。\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
式中:L—矩形井点系统的长度(m);\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
B—矩形井点系统的宽度(m);\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
四、例题\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深4.1m,挖土边坡1:0.5。地下水位-0.6m。根据地质勘察资料,该处地面下0.7m,为杂填土,此层下面有6.6m的细砂层,土的渗透系数K=5m/d,再往下为不透水的粘土层。现采用轻型井点设备进行人工降低地下水位,机械开挖土方,试对该轻型井点系统进行计算。\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
解:(1)井点系统布置\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
该基坑顶部平面尺寸为14m×23m,布置环状井点,井点管离边坡为0.8m。要求降水深度s=4.10-0.6+0.5=4.0m,因此,用一级轻型井点系统即可满足要求,总管和井点布置在同一水平面上。由井点系统布置处至下面一层不透水粘土层的深度为0.7+6.6=7.3m,设井点管长度为7.2m(井管长6m,滤管1.2m,直径0.05m),因此,滤管底距离不透水粘土层只差0.1m,可按无压完整井进行设计和计算。\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
(2)基坑总涌水量计算\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
含水层厚度:H=7.3-0.6=6.7 m\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
降水深度:s=4.1-0.6+0.5=4.0m\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
基坑假想半径:由于该基坑长宽比不大于5,所以可化简为一个假想半径为x0的圆井进行计算:\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
x0=√F/π =√(14+0.8×2)(23+0.8×2)/3.14 =11m\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
抽水影响半径:R=1.95 s√H• K =1.95×4√6.7×5 =45.1m\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
基坑总涌水量: \ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
(2H―s)s \ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
Q=1.366K \ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
lgR―lgx0 \ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
(2×6.7―4)×4 \ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
=1.366×5 \ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
Lg45.1―lg11 \ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
=419 m3/d\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
(3)计算井点管数量和间距\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
单井出水量:\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
q=65π•d•l 3√ K \ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
=65 ×3.14 ×0.05×1.2 3√ 5 \ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
=20.9 m3/d\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
井点管数量:\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
Q 419\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
n=m =1.1× =22根\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
q 20.9\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
在基坑四角处井点管应加密,如考虑每个角加2根井管,采用的井点管数量为22+8=30根。\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
井点管间距平均为:\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
2×(24.6+15.6) \ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
D= =2.77 m 取2.4m\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
30―1\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
井点管布置时,为让开机械挖土开行路线,宜布置成端部开口(即留3根井管数量距离),因此,实际需要井点管数量为:\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
2×(24.6+15.6) \ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
D= ―2≈31.5根\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
2.4 \ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<
用32根。\ñP:U:bbs.3c3t.comÔ"Ubw H×<