1、工程简介àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
着中重说明基础工程中的地质概况、地下水概况以及与降水有关的情况,即为什么要降水?àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
2、降水方式方法及采取的措施àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
现场井点布置,采用的设备型号,技术参数等。àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
3、降水工作中应注意的事项àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
在降水施工过程中,技术、质量、安全、环保应注意的事项àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
4、计算书(附后)àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
本节主要讨论轻型井点降水有关计算àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
轻型井点降水计算àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
一、 总涌水量计算àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
1.基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群,àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
用下式计算公式: àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
(2H―s)s àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
Q=1.366K àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
lgR―lgx0 àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
2.单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式:àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
(2H―s)sàLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
q=1.366KàLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
lgR―lgràLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
式中:K—土的渗透系数(m/d);àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
H—含水层厚度(m);àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
s—水的降低值(m);àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=1.95 s√H• KàLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
r—井点的半径(m);àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于5时,可化成假想半径x0的圆形井,按下式计算:x0=√F/πàLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
F—基坑井点管所包围的平面面积(m2);àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
π—圆周率,取3.1416;àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
二、井点管需要根数àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
井点管需要根数n可按下式计算:àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
QàLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
n=m àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
qàLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
式中 q=65π•d•l 3√ KàLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
式中:àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
n—井点管根数;àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=1.1;àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
q—单根井点管的出水量(m3/d);àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
d—滤管直径(m);àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
l—滤管长度(m);àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
三、井点管平均间距àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
井点管平均间距D(m),可按下式计算:àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
2(L+B)àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
D= àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
n-1àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)要求。àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
式中:L—矩形井点系统的长度(m);àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
B—矩形井点系统的宽度(m);àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
四、例题àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深4.1m,挖土边坡1:0.5。地下水位-0.6m。根据地质勘察资料,该处地面下0.7m,为杂填土,此层下面有6.6m的细砂层,土的渗透系数K=5m/d,再往下为不透水的粘土层。现采用轻型井点设备进行人工降低地下水位,机械开挖土方,试对该轻型井点系统进行计算。àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
解:(1)井点系统布置àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
该基坑顶部平面尺寸为14m×23m,布置环状井点,井点管离边坡为0.8m。要求降水深度s=4.10-0.6+0.5=4.0m,因此,用一级轻型井点系统即可满足要求,总管和井点布置在同一水平面上。由井点系统布置处至下面一层不透水粘土层的深度为0.7+6.6=7.3m,设井点管长度为7.2m(井管长6m,滤管1.2m,直径0.05m),因此,滤管底距离不透水粘土层只差0.1m,可按无压完整井进行设计和计算。àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
(2)基坑总涌水量计算àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
含水层厚度:H=7.3-0.6=6.7 màLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
降水深度:s=4.1-0.6+0.5=4.0màLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
基坑假想半径:由于该基坑长宽比不大于5,所以可化简为一个假想半径为x0的圆井进行计算:àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
x0=√F/π =√(14+0.8×2)(23+0.8×2)/3.14 =11màLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
抽水影响半径:R=1.95 s√H• K =1.95×4√6.7×5 =45.1màLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
基坑总涌水量: àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
(2H―s)s àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
Q=1.366K àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
lgR―lgx0 àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
(2×6.7―4)×4 àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
=1.366×5 àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
Lg45.1―lg11 àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
=419 m3/dàLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
(3)计算井点管数量和间距àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
单井出水量:àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
q=65π•d•l 3√ K àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
=65 ×3.14 ×0.05×1.2 3√ 5 àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
=20.9 m3/dàLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
井点管数量:àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
Q 419àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
n=m =1.1× =22根àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
q 20.9àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
在基坑四角处井点管应加密,如考虑每个角加2根井管,采用的井点管数量为22+8=30根。àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
井点管间距平均为:àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
2×(24.6+15.6) àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
D= =2.77 m 取2.4màLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
30―1àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
井点管布置时,为让开机械挖土开行路线,宜布置成端部开口(即留3根井管数量距离),因此,实际需要井点管数量为:àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
2×(24.6+15.6) àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
D= ―2≈31.5根àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
2.4 àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón
用32根。àLÃ&׿#bbs.3c3t.com{WY¿idón