监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[资料] 轻型井点降水施工方案 [复制链接]

1#
1、工程简介U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
着中重说明基础工程中的地质概况、地下水概况以及与降水有关的情况,即为什么要降水?U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
2、降水方式方法及采取的措施U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
现场井点布置,采用的设备型号,技术参数等。U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
3、降水工作中应注意的事项U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
在降水施工过程中,技术、质量、安全、环保应注意的事项U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
4、计算书(附后)U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
本节主要讨论轻型井点降水有关计算U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
轻型井点降水计算U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
一、 总涌水量计算U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
1.基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群,U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
用下式计算公式: U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
     U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
(2H―s)s               U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
Q=1.366K                     U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
lgR―lgx0                                  U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
2.单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式:U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
               (2H―s)sU™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
q=1.366KU™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
                         lgR―lgrU™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
式中:K—土的渗透系数(m/d);U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
H—含水层厚度(m);U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
s—水的降低值(m);U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=1.95 s√H• KU™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
r—井点的半径(m);U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于5时,可化成假想半径x0的圆形井,按下式计算:x0=√F/πU™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
F—基坑井点管所包围的平面面积(m2);U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
π—圆周率,取3.1416;U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
二、井点管需要根数U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
井点管需要根数n可按下式计算:U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
       QU™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
n=m       U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
qU™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
式中 q=65π•d•l 3√  KU™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
式中:U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
n—井点管根数;U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=1.1;U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
     q—单根井点管的出水量(m3/d);U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
d—滤管直径(m);U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
l—滤管长度(m);U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
三、井点管平均间距U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
井点管平均间距D(m),可按下式计算:U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
        2(L+B)U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
D=              U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
n-1U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)要求。U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
式中:L—矩形井点系统的长度(m);U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
      B—矩形井点系统的宽度(m);U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
四、例题U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深4.1m,挖土边坡1:0.5。地下水位-0.6m。根据地质勘察资料,该处地面下0.7m,为杂填土,此层下面有6.6m的细砂层,土的渗透系数K=5m/d,再往下为不透水的粘土层。现采用轻型井点设备进行人工降低地下水位,机械开挖土方,试对该轻型井点系统进行计算。U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
解:(1)井点系统布置U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
该基坑顶部平面尺寸为14m×23m,布置环状井点,井点管离边坡为0.8m。要求降水深度s=4.10-0.6+0.5=4.0m,因此,用一级轻型井点系统即可满足要求,总管和井点布置在同一水平面上。由井点系统布置处至下面一层不透水粘土层的深度为0.7+6.6=7.3m,设井点管长度为7.2m(井管长6m,滤管1.2m,直径0.05m),因此,滤管底距离不透水粘土层只差0.1m,可按无压完整井进行设计和计算。U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
(2)基坑总涌水量计算U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
含水层厚度:H=7.3-0.6=6.7 mU™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
降水深度:s=4.1-0.6+0.5=4.0mU™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
基坑假想半径:由于该基坑长宽比不大于5,所以可化简为一个假想半径为x0的圆井进行计算:U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
x0=√F/π =√(14+0.8×2)(23+0.8×2)/3.14 =11mU™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
抽水影响半径:R=1.95 s√H• K  =1.95×4√6.7×5 =45.1mU™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
基坑总涌水量:     U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
(2H―s)s               U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
Q=1.366K               U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
           lgR―lgx0 U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
                    (2×6.7―4)×4               U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
=1.366×5               U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
               Lg45.1―lg11   U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
     =419 m3/dU™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
(3)计算井点管数量和间距U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
单井出水量:U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
q=65π•d•l 3√  K        U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
      =65 ×3.14 ×0.05×1.2 3√  5        U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
=20.9 m3/dU™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
井点管数量:U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
Q           419U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
n=m       =1.1×      =22根U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
q        20.9U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
在基坑四角处井点管应加密,如考虑每个角加2根井管,采用的井点管数量为22+8=30根。U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
井点管间距平均为:U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
2×(24.6+15.6)           U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
D=                 =2.77 m    取2.4mU™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
30―1U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
        U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
井点管布置时,为让开机械挖土开行路线,宜布置成端部开口(即留3根井管数量距离),因此,实际需要井点管数量为:U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
2×(24.6+15.6)           U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
D=                 ―2≈31.5根U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
2.4        U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î
用32根。U™Ôø³êKžûbbs.3c3t.com§Ï}–oÀL#¶Î