(一)基本要求:
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ1.拌制成的混凝土要有良好的合易性;
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ2.满足强度要求;
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ3.混凝土要有良好的耐久性;
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ4.施工上经济合理。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(二)基本参数(已知条件)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ1.混凝土设计强度的等级;
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ2.混凝土拌合料的坍落度;
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ3.水泥品种、等级强度、质量水平;
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ4.粗、细集料品种(最大粒径、砂的细度模数、级配范围等);
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ5.外加剂,掺合料品种质量;
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ6.对混凝土的特殊要求(如抗冻、抗渗等要求).
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(三)设计步骤:
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ1.计算配合比:
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(1)混凝土配制强度的确定:按公式fcu,0≥fcu,k+1.645Ó
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ其中fcu,0——混凝土配制强度(Mpa);
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþfcu,k ——混凝土立方体抗压强度标准值(Mpa)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡IþÓ——混凝土强度标准差(Mpa)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ当无统计资料时,查下表Ó值(N/mm2)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ混凝土强度N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | <C20N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | C20- C35N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | > C35N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ |
ÓN@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 4.0N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 5.0N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 6.0N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ |
(2)求水灰比(<C60等级以下时)按下面公式计算:
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡IþW/C=αa
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþfce÷fcu,0+αaαb fce
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ①其中αaαb——回归系数,当无统计资料时,查下表:
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 碎石N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 卵石N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ |
αaN@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 0.46N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 0.48N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ |
αbN@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 0.07N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 0.33N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ |
②fce——水泥28天强度实测值(Mpa),当无水泥28天强度实测值时,可按公式确定:
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡IþN@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþfce=γc 。fce,g ;
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡IþN@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ公式中γc——水泥强度等级值的富余系数,一般取1.13,也可按实际统计资料确定;
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþfce,g
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ— 一般取水泥强度等级值(Mpa);也可按3天强度值或快测强度推定28天强度关系式推定得出。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(3)用水量
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ①当水灰比在0.4-0.8之间查下表:
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ干硬性混凝土的用水量(kg/m3)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ拌合物稠度N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 卵石最大粒径mmN@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 碎石最大粒径mmN@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ |
项目N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 指标N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 10N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 20N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 40N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 16N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 20N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 40N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ |
维勃N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ
稠度N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ (s)N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 16-20N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 175N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 160N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 145N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 180N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 170N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 155N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ |
11-15N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 180N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 165N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 150N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 185N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 175N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 160N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ |
5-10N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 185N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 170N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 155N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 190N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 180N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 165N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ |
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ注:a、本表用水量系采用中砂的平均值。采用细砂时每立方米混凝土用水量增加5-10kg; 采用粗砂时每立方米混凝土用水量减少5-10kg;
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþb、掺用各种外加剂或掺合料时,用水量应相应调整。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ②水灰比小于0.4的混凝土以及采用特殊成型工艺的混凝土用水量应通过试验确定。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ流动性和大流动性的用水量宜按下列步骤计算:
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ塑性混凝土的用水量(kg/m3)N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ
A.以坍落度90mm的用水量为基础,按坍落度20mm用水量增加5kg。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡IþN@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡IþB.实际水量mwo=y+[(x-90)÷20]×5
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ( x为已知坍落度
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþy为增加水量)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(碎石mm-y=16mm-230、20mm-215、31.5mm-205、40mm-195) ;
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(卵石mm-y=10mm-215、20mm-195、31.5mm-185、40mm-175)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡IþC.掺外加剂时的混凝土的用水量可按下式计算:
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþmwa = mwo(1-β)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþmwa -----掺外加混凝每立方米混凝土的用水量(kg)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþmwo------未掺外加混凝每立方米混凝土的用水量(kg)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþβ---外加剂的减水率(%)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(4)水泥用量:mco=mwo/(w/c)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(5)砂率
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ无历史统计资料可参考时,混凝土砂率确定应符合下列规定:
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ①坍落度为10-60mm的混凝土砂率,可查下表:
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ混凝土的砂率(%)N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ
水灰比N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ (W/C)N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 卵石最大粒径mmN@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 碎石最大粒径mmN@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ |
10N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 20N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 40N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 16N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 20N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 40N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ |
0.40N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 26-32N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 25-31N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 24-30N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 30-35N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 29-34N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 27-32N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ |
0.50N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 30-35N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 29-34N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 28-33N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 33-38N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 32-37N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 30-35N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ |
0.60N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 33-38N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 32-37N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 31-36N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 36-41N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 35-40N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 33-38N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ |
0.70N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 36-41N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 35-40N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 34-39N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 39-44N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 38-43N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 36-41N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ |
注:此表为中砂的选用砂率(砂与骨料总量的重量比),细砂减少、粗砂增加。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ只用一个单粒级粗骨料配制混凝土使,砂率增大。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ对簿壁构件,砂率取偏大值。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ②坍落度大于60mm的混凝土砂率,坍落度增大20mm,砂率增大1%的调整,
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ③坍落度小于10mm的混凝土按经验确定。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ混凝土浇筑入模时的坍落度表
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡IþN@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ结构类别N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 坍落度(mm)(振动器振动)N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ |
小预制块及便于浇筑振动的结构N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 0-20N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ |
桥涵基础、墩台等无筋或少筋的结构N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 10-30N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ |
普通配筋率的钢筋混凝土结构N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 30-50N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ |
配筋较密、断面较小的钢筋混凝土结构N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 50-70N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ |
配筋较密、断面高而窄的钢筋混凝土结构N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ | 70-90N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ |
5.每立方米混凝土的水泥用量(mc0)。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ按公式计算:mc0= mw0/(w/c)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ6.粗、细骨料用量的确定,建议采用重量法。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ按下式计算:
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþmc0+ mg0+ ms0+ mw0= mcp
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(mcp=2350-2450kg)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ.…..(1)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþβs= ms0/(mg0+ ms0)×100%
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ……(2)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ注:mc0—水泥 、 mg0—粗骨料、 ms0—细骨料、mw0—用水量、βs—砂率(%)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ由(1)、(2)解出各值。必须依据下表,检查混凝土的最大水灰比和最小水泥用量。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(四)混凝土配合比的试配:
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ1.采用工程中实际使用的原材料,搅拌方法与实际生产相同。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ2.每罐砼的最小搅拌量为15L(或25L)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ3.试件,检查拌合物和易性,调整用水量、砂率,提供混凝土强度试验用基准配合比。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ4.采用三个不同水灰比作强度试件,其中一个基准配合比,另外两个配合比的水灰比,宜较基准配合比分别增加和减少0.05,用水量应与基准配合比相同,砂率分别增加和减少1%。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ5.相应检验混凝土的坍落度(维勃稠度)粘聚性、保水性、表观密度。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ6.进行试验时,每种配合比试块的数量不少应作一组(三块)。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(五)混凝土配合比的调整与确定
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ1.绘制水灰比曲线,注意直线不得外延,选定C/W≥C/W’
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ2.确定每立方米材料用量:mw/mc/ms/mg (kg)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ3.材料用量校正
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(1)计算表观密度PC,C= mw+mc+ms+mg
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(2)计算砼配合比校正系数δ
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþδ=PC,T/PC,C(PC,T—实测值PC,C—计算值)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(3)PC,T与PC,C之差绝对值≤PC,C的2%时,配合比调整后的材料用量即为设计值配合比( PC,T-PC,C)/ PC,C≤2%;如超过2%,可得到的每项材料均乘以校正系数后确定为设计配合比。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(六)施工配合比调整:
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ调整砂质量,要求不含水,提出每盘料所需材料用量。遇以下情况之一者,应重新进行配合比设计:
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ1.对混凝土性能指标有特殊要求时;
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ2.水泥、外加剂或矿物掺合料品种、质量有显著变化时;
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ3.该配合比的混凝土生产间断半年以上时。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(七)混凝土配合比设计例题:
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ已知:原材料42.5Mpa强度等级的普通规酸盐水泥,其富余系数为1.1,中砂,卵石、Dmax=20,外加剂掺量占水泥的1.5%,减水率20%,要求配制T=190mm(坍落度)C30普通砼,无统计标准值。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ解:(1)求配制强度
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþfcu,0≥ fcu,k+1.645δ (选δ=5.0)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþfcu,0≥30+1.645x5.0≥38.2Mpa
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþfcu,0=39.0 Mpa
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(2)求水灰比
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡IþW/C=αa
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþfce÷fcu,0+αaαb fce
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþfce=γc 。fce,g ;
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡IþN@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþw/c=(0.48x1.1x42.5)/(39.0+0.48x0.33x1.1x42.5)=0.48
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ当γc=1.0则W/C=0.45
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(3)用水量,查表
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþmw0=195+[(190-90)/20]x5=220(kg)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ由于加入外加剂,mwa = mwo(1-β)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþmwa=220x(1-20%)=176(kg)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(4)水泥用量mco=mwo/(w/c)=176/0.48=367(kg/m3)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(5)砂率:βs=30+(190-60)/20x1%=36.5%
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡IþN@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ选βs=37%
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡IþN@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(6)计算砂、石量
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ假定砼干表观密度mcp=2400
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþmc0+ mg0+ ms0+ mw0= mcp
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡IþN@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(1) βs= ms0/(mg0+ ms0)×100%
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(2) 解:mg0=1170(kg)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþms0=687(kg)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(7)外加剂量
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþma0= mc0x1.5%=367x1.5%=5.5(kg)
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ经试拌,如强度符合设计要求,该计算配合比即为基准配合比,选取w/c以及w/c±0.05三个配合比作强度试件,测表观密度,耐久性。若28d强度正是所要求得配制强度,则需进行制成量校正。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ该实测表观密度为2320 kg/m3 PC,t
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ∣( PC,t-PC,C)/ PC,C∣=(2400-2320)/2400=3.3%>2%
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ需调整:δ校正系数= PC,t/ PC,C=2320/2400=0.97
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ配合比为:
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþmc0=367x0.97=356kg/m3
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþmg0=176x0.97=171kg/m3
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþms0=687x0.97=666kg/m3
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþmw0=1170x0.97=1135kg/m3
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþma=5.5x0.97=5.34kg/m3
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ施工配合比计算:如砂含水量3%,石含水1%;
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþms`= ms(1+0.03)=686kg/m3
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþmg`= mg(1+0.01)=1146kg/m3
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþmw`=171-(686-666)-(1146-1135)=140kg/m3
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ施工配合比:
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ每立方米混凝土材料用量为:水泥356kg、水140 kg、砂686kg、石1146kg、外加剂5.34kg
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ水泥:砂:石:水=1:1.93:3.22:0.39
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ二、沥青混凝土配合比设计
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(一)基本要求:
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ1.选择合格的材料
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ2.确定各种粒径矿料和沥青的配比
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(二)矿料的最大粒径:
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ1.沥青砼中的最大粒径D同路面结构最小厚度h的关系有规定:D=0.5h
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþh/D 比值越大,疲劳耐久性提高,车辙量增大
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ2.国产沥青混合料
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡IþD=30-35mm粗粒式砼中h=4-7cm;
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡IþD=20-25mm中粒式砼中h=4-5cm
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡IþD=15mm细粒式砼中h=3cm
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡IþD=35-40mm沥青碎石中h=7-8cm
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(三)矿料配合比设计
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ1.确定矿料筛分级配曲线:级配取线可采用下表所列级配中值。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(1)对粗集料、细集料、填料进行筛分,得出各种矿料的筛分曲线。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(2)测定粗集料、填料及沥青的相对密度(25/25℃)。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ2.计算各种矿料的配合比:
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(1)由各种矿料的筛分曲线计算矿料的配合比,使合成的混合料矿料级配符合表一的级配范围。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(2)矿料的配合可用计算机进行试配,直至满足规定级配要求。或用图解法确定各组成矿料的配合比。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ3.确定沥青最佳用量
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(1)根据经验或表以所列的沥青用量范围估计一个沥青用量(或油石比)。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(2)以估计的沥青用量为中值,按1.5%间隔变化取5个不同的油石比(或按0.5%变化沥青用量),制备马歇尔试件。按规定测定试件的密度,并计算空隙率、沥青饱和度、矿料间隙率等物理指标。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(3)进行马歇尔试验,测定沥青混合料马歇尔稳定度、流值。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(4)以沥青用量为横坐标,各项测定指标为纵坐标,分别绘制:密度—沥青用量;空隙率—沥青用量;沥青饱和度—沥青用量;稳定度—沥青用量;流值—沥青用量相关图。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(5)从图中求取相应于密度最大值的沥青用量a1,相应于稳定度最大值的沥青用量a2,及相应于规定空隙率范围中值的沥青用量a3,求取三者的平均值作为沥青用量得初始值。OAC1=(a1+a2+a3)/3。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(6)由沥青混合料马歇尔试验技术标准的沥青用量范围的OACmin最小值和OACmax最大值,求取二者平均值为OAC2。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ(7)由OAC1和OAC2综合决定最佳用量,要求根据实践经验和公路等级、气候条件按下列步骤进行:
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþa.一般可取二者的中值为最佳用量;
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþb.对热区公路,预计用较大车辙情况时,可在OAC2与下限OACmin范围内决定,但不宜小于OAC2的0.5%。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ对寒区公路,最佳沥青用量可在OAC2与上限OACmax范围内决定,但不宜大于OAC2的0.3%。
N@óźÎ@bbs.3c3t.com³§ÊÁè¡Iþ