(一)基本要求:
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\1.拌制成的混凝土要有良好的合易性;
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\2.满足强度要求;
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\3.混凝土要有良好的耐久性;
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\4.施工上经济合理。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(二)基本参数(已知条件)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\1.混凝土设计强度的等级;
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\2.混凝土拌合料的坍落度;
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\3.水泥品种、等级强度、质量水平;
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\4.粗、细集料品种(最大粒径、砂的细度模数、级配范围等);
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\5.外加剂,掺合料品种质量;
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\6.对混凝土的特殊要求(如抗冻、抗渗等要求).
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(三)设计步骤:
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\1.计算配合比:
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(1)混凝土配制强度的确定:按公式fcu,0≥fcu,k+1.645Ó
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\其中fcu,0——混凝土配制强度(Mpa);
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\fcu,k ——混凝土立方体抗压强度标准值(Mpa)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\Ó——混凝土强度标准差(Mpa)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\当无统计资料时,查下表Ó值(N/mm2)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\混凝土强度®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | <C20®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | C20- C35®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | > C35®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ |
Ó®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 4.0®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 5.0®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 6.0®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ |
(2)求水灰比(<C60等级以下时)按下面公式计算:
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\W/C=αa
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\fce÷fcu,0+αaαb fce
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\①其中αaαb——回归系数,当无统计资料时,查下表:
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 碎石®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 卵石®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ |
αa®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 0.46®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 0.48®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ |
αb®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 0.07®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 0.33®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ |
②fce——水泥28天强度实测值(Mpa),当无水泥28天强度实测值时,可按公式确定:
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\fce=γc 。fce,g ;
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\公式中γc——水泥强度等级值的富余系数,一般取1.13,也可按实际统计资料确定;
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\fce,g
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\— 一般取水泥强度等级值(Mpa);也可按3天强度值或快测强度推定28天强度关系式推定得出。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(3)用水量
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\①当水灰比在0.4-0.8之间查下表:
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\干硬性混凝土的用水量(kg/m3)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\拌合物稠度®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 卵石最大粒径mm®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 碎石最大粒径mm®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ |
项目®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 指标®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 10®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 20®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 40®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 16®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 20®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 40®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ |
维勃®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\
稠度®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ (s)®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 16-20®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 175®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 160®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 145®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 180®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 170®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 155®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ |
11-15®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 180®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 165®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 150®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 185®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 175®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 160®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ |
5-10®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 185®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 170®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 155®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 190®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 180®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 165®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ |
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\注:a、本表用水量系采用中砂的平均值。采用细砂时每立方米混凝土用水量增加5-10kg; 采用粗砂时每立方米混凝土用水量减少5-10kg;
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\b、掺用各种外加剂或掺合料时,用水量应相应调整。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\②水灰比小于0.4的混凝土以及采用特殊成型工艺的混凝土用水量应通过试验确定。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\流动性和大流动性的用水量宜按下列步骤计算:
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\塑性混凝土的用水量(kg/m3)®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\
A.以坍落度90mm的用水量为基础,按坍落度20mm用水量增加5kg。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\B.实际水量mwo=y+[(x-90)÷20]×5
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\( x为已知坍落度
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\y为增加水量)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(碎石mm-y=16mm-230、20mm-215、31.5mm-205、40mm-195) ;
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(卵石mm-y=10mm-215、20mm-195、31.5mm-185、40mm-175)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\C.掺外加剂时的混凝土的用水量可按下式计算:
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\mwa = mwo(1-β)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\mwa -----掺外加混凝每立方米混凝土的用水量(kg)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\mwo------未掺外加混凝每立方米混凝土的用水量(kg)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\β---外加剂的减水率(%)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(4)水泥用量

co=mwo/(w/c)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(5)砂率
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\无历史统计资料可参考时,混凝土砂率确定应符合下列规定:
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\①坍落度为10-60mm的混凝土砂率,可查下表:
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\混凝土的砂率(%)®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\
水灰比®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ (W/C)®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 卵石最大粒径mm®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 碎石最大粒径mm®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ |
10®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 20®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 40®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 16®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 20®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 40®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ |
0.40®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 26-32®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 25-31®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 24-30®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 30-35®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 29-34®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 27-32®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ |
0.50®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 30-35®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 29-34®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 28-33®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 33-38®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 32-37®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 30-35®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ |
0.60®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 33-38®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 32-37®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 31-36®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 36-41®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 35-40®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 33-38®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ |
0.70®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 36-41®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 35-40®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 34-39®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 39-44®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 38-43®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 36-41®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ |
注:此表为中砂的选用砂率(砂与骨料总量的重量比),细砂减少、粗砂增加。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\只用一个单粒级粗骨料配制混凝土使,砂率增大。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\对簿壁构件,砂率取偏大值。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\②坍落度大于60mm的混凝土砂率,坍落度增大20mm,砂率增大1%的调整,
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\③坍落度小于10mm的混凝土按经验确定。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\混凝土浇筑入模时的坍落度表
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\结构类别®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 坍落度(mm)(振动器振动)®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ |
小预制块及便于浇筑振动的结构®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 0-20®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ |
桥涵基础、墩台等无筋或少筋的结构®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 10-30®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ |
普通配筋率的钢筋混凝土结构®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 30-50®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ |
配筋较密、断面较小的钢筋混凝土结构®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 50-70®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ |
配筋较密、断面高而窄的钢筋混凝土结构®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ | 70-90®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ |
5.每立方米混凝土的水泥用量(mc0)。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\按公式计算:mc0= mw0/(w/c)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\6.粗、细骨料用量的确定,建议采用重量法。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\按下式计算:
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\mc0+ mg0+ ms0+ mw0= mcp
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(mcp=2350-2450kg)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\.…..(1)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\βs= ms0/(mg0+ ms0)×100%
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\……(2)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\注:mc0—水泥 、 mg0—粗骨料、 ms0—细骨料、mw0—用水量、βs—砂率(%)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\由(1)、(2)解出各值。必须依据下表,检查混凝土的最大水灰比和最小水泥用量。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(四)混凝土配合比的试配:
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\1.采用工程中实际使用的原材料,搅拌方法与实际生产相同。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\2.每罐砼的最小搅拌量为15L(或25L)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\3.试件,检查拌合物和易性,调整用水量、砂率,提供混凝土强度试验用基准配合比。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\4.采用三个不同水灰比作强度试件,其中一个基准配合比,另外两个配合比的水灰比,宜较基准配合比分别增加和减少0.05,用水量应与基准配合比相同,砂率分别增加和减少1%。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\5.相应检验混凝土的坍落度(维勃稠度)粘聚性、保水性、表观密度。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\6.进行试验时,每种配合比试块的数量不少应作一组(三块)。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(五)混凝土配合比的调整与确定
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\1.绘制水灰比曲线,注意直线不得外延,选定C/W≥C/W’
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\2.确定每立方米材料用量:mw/mc/ms/mg (kg)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\3.材料用量校正
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(1)计算表观密度PC,C= mw+mc+ms+mg
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(2)计算砼配合比校正系数δ
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\δ=PC,T/PC,C(PC,T—实测值PC,C—计算值)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(3)PC,T与PC,C之差绝对值≤PC,C的2%时,配合比调整后的材料用量即为设计值配合比( PC,T-PC,C)/ PC,C≤2%;如超过2%,可得到的每项材料均乘以校正系数后确定为设计配合比。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(六)施工配合比调整:
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\调整砂质量,要求不含水,提出每盘料所需材料用量。遇以下情况之一者,应重新进行配合比设计:
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\1.对混凝土性能指标有特殊要求时;
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\2.水泥、外加剂或矿物掺合料品种、质量有显著变化时;
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\3.该配合比的混凝土生产间断半年以上时。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(七)混凝土配合比设计例题:
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\已知:原材料42.5Mpa强度等级的普通规酸盐水泥,其富余系数为1.1,中砂,卵石、Dmax=20,外加剂掺量占水泥的1.5%,减水率20%,要求配制T=190mm(坍落度)C30普通砼,无统计标准值。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\解:(1)求配制强度
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\fcu,0≥ fcu,k+1.645δ (选δ=5.0)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\fcu,0≥30+1.645x5.0≥38.2Mpa
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\fcu,0=39.0 Mpa
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(2)求水灰比
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\W/C=αa
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\fce÷fcu,0+αaαb fce
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\fce=γc 。fce,g ;
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\w/c=(0.48x1.1x42.5)/(39.0+0.48x0.33x1.1x42.5)=0.48
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\当γc=1.0则W/C=0.45
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(3)用水量,查表
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\mw0=195+[(190-90)/20]x5=220(kg)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\由于加入外加剂,mwa = mwo(1-β)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\mwa=220x(1-20%)=176(kg)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(4)水泥用量mco=mwo/(w/c)=176/0.48=367(kg/m3)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(5)砂率:βs=30+(190-60)/20x1%=36.5%
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\选βs=37%
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(6)计算砂、石量
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\假定砼干表观密度mcp=2400
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\mc0+ mg0+ ms0+ mw0= mcp
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(1) βs= ms0/(mg0+ ms0)×100%
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(2) 解:mg0=1170(kg)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ms0=687(kg)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(7)外加剂量
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ma0= mc0x1.5%=367x1.5%=5.5(kg)
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\经试拌,如强度符合设计要求,该计算配合比即为基准配合比,选取w/c以及w/c±0.05三个配合比作强度试件,测表观密度,耐久性。若28d强度正是所要求得配制强度,则需进行制成量校正。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\该实测表观密度为2320 kg/m3 PC,t
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\∣( PC,t-PC,C)/ PC,C∣=(2400-2320)/2400=3.3%>2%
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\需调整:δ校正系数= PC,t/ PC,C=2320/2400=0.97
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\配合比为:
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\mc0=367x0.97=356kg/m3
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\mg0=176x0.97=171kg/m3
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ms0=687x0.97=666kg/m3
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\mw0=1170x0.97=1135kg/m3
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ma=5.5x0.97=5.34kg/m3
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\施工配合比计算:如砂含水量3%,石含水1%;
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\ms`= ms(1+0.03)=686kg/m3
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\mg`= mg(1+0.01)=1146kg/m3
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\mw`=171-(686-666)-(1146-1135)=140kg/m3
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\施工配合比:
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\每立方米混凝土材料用量为:水泥356kg、水140 kg、砂686kg、石1146kg、外加剂5.34kg
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\水泥:砂:石:水=1:1.93:3.22:0.39
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\二、沥青混凝土配合比设计
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(一)基本要求:
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\1.选择合格的材料
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\2.确定各种粒径矿料和沥青的配比
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(二)矿料的最大粒径:
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\1.沥青砼中的最大粒径D同路面结构最小厚度h的关系有规定:D=0.5h
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\h/D 比值越大,疲劳耐久性提高,车辙量增大
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\2.国产沥青混合料
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\D=30-35mm粗粒式砼中h=4-7cm;
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\D=20-25mm中粒式砼中h=4-5cm
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\D=15mm细粒式砼中h=3cm
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\D=35-40mm沥青碎石中h=7-8cm
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(三)矿料配合比设计
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\1.确定矿料筛分级配曲线:级配取线可采用下表所列级配中值。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(1)对粗集料、细集料、填料进行筛分,得出各种矿料的筛分曲线。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(2)测定粗集料、填料及沥青的相对密度(25/25℃)。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\2.计算各种矿料的配合比:
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(1)由各种矿料的筛分曲线计算矿料的配合比,使合成的混合料矿料级配符合表一的级配范围。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(2)矿料的配合可用计算机进行试配,直至满足规定级配要求。或用图解法确定各组成矿料的配合比。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\3.确定沥青最佳用量
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(1)根据经验或表以所列的沥青用量范围估计一个沥青用量(或油石比)。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(2)以估计的沥青用量为中值,按1.5%间隔变化取5个不同的油石比(或按0.5%变化沥青用量),制备马歇尔试件。按规定测定试件的密度,并计算空隙率、沥青饱和度、矿料间隙率等物理指标。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(3)进行马歇尔试验,测定沥青混合料马歇尔稳定度、流值。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(4)以沥青用量为横坐标,各项测定指标为纵坐标,分别绘制:密度—沥青用量;空隙率—沥青用量;沥青饱和度—沥青用量;稳定度—沥青用量;流值—沥青用量相关图。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(5)从图中求取相应于密度最大值的沥青用量a1,相应于稳定度最大值的沥青用量a2,及相应于规定空隙率范围中值的沥青用量a3,求取三者的平均值作为沥青用量得初始值。OAC1=(a1+a2+a3)/3。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(6)由沥青混合料马歇尔试验技术标准的沥青用量范围的OACmin最小值和OACmax最大值,求取二者平均值为OAC2。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\(7)由OAC1和OAC2综合决定最佳用量,要求根据实践经验和公路等级、气候条件按下列步骤进行:
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\a.一般可取二者的中值为最佳用量;
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\b.对热区公路,预计用较大车辙情况时,可在OAC2与下限OACmin范围内决定,但不宜小于OAC2的0.5%。
®¤ýù½V\bbs.3c3t.com¸]ÿ°Êô¿K\对寒区公路,最佳沥青用量可在OAC2与上限OACmax范围内决定,但不宜大于OAC2的0.3%。