237309608 - 2009/4/20 6:49:00
30米预制箱梁理论伸长量为20.5CM,K=0.0015,υ=0.23,弹模2.01,实际伸长量为22CM左右,超标准值8%-10%,超出6%的规定。千斤顶标过两次,应该没问题òþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf
eú?
3c3t - 2009/4/20 8:44:00
砼强度达到了多少开始张拉?òþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf
eú?
237309608 - 2009/4/21 11:48:00
C50混凝土,五六天张拉同期试块达到100%.òþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf
eú?
237309608 - 2009/4/21 11:49:00
钢绞线标准抗拉强度1860MPA,按0.75控制òþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf