监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

30米预制箱梁张拉数据超长 [复制链接]

1#
30米预制箱梁理论伸长量为20.5CM,K=0.0015,υ=0.23,弹模2.01,实际伸长量为22CM左右,超标准值8%-10%,超出6%的规定。千斤顶标过两次,应该没问题@AêÀ±•ñÉObbs.3c3t.comïåTâ÷ª§F3
分享 转发
TOP
2#

回复:30米预制箱梁张拉数据超长

砼强度达到了多少开始张拉?@AêÀ±•ñÉObbs.3c3t.comïåTâ÷ª§F3
TOP
3#

回复 2F kiii 的帖子

C50混凝土,五六天张拉同期试块达到100%.@AêÀ±•ñÉObbs.3c3t.comïåTâ÷ª§F3
TOP
4#

回复:30米预制箱梁张拉数据超长

钢绞线标准抗拉强度1860MPA,按0.75控制@AêÀ±•ñÉObbs.3c3t.comïåTâ÷ª§F3