zjb0509 - 2008/10/30 8:08:00
请问有谁知道桥面保护层用的12*CRB550钢筋焊网焊点的抗剪力的标准要求是多少?谢谢!bàz÷¥Æbbs.3c3t.comÇV mdy?½
niuniu6682000 - 2008/10/30 15:16:00
钢筋焊接网焊点的抗剪力(单位为“N”)不应小于试件受拉钢筋规定屈服力值的0.3倍。抗剪力的试验结果应按三个试样的平均值计算。bàz÷¥Æbbs.3c3t.comÇV mdy?½
bàz÷¥Æbbs.3c3t.comÇV mdy?½
焊接网抗剪试验结果平均值如不合格时,则取双倍试样进行复检,当试验结果平均值合格时,该批焊接网方可判定为合格。bàz÷¥Æbbs.3c3t.comÇV mdy?½
注:双向板焊接网,当采用本规程第5.2.10条的双层布网(仅指图5.2.10a的情况)方式时,其焊点抗剪力要求可按本条的规定值乘以0.8系数后采用。(《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ114-2003)bàz÷¥Æbbs.3c3t.comÇV mdy?½
wjwj11111 - 2008/11/1 11:16:00
1499.3-2002bàz÷¥Æbbs.3c3t.comÇV mdy?½
137285966 - 2008/11/1 20:01:00
谢谢了 ,能不能把涉及到的规范发上来。谢谢bàz÷¥Æbbs.3c3t.comÇV mdy?½
cmfuklz1 - 2008/11/24 16:59:00
焊网标准 GB 1499.3-2002 钢筋混凝土用钢筋焊接网.pdf
bàz÷¥Æbbs.3c3t.comÇV mdy?½附件:
GB 1499.3-2002 钢筋混凝土用钢筋焊接网.pdf