监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

求助!钢筋焊网的焊点的抗剪力的标准 [复制链接]

1#
请问有谁知道桥面保护层用的12*CRB550钢筋焊网焊点的抗剪力的标准要求是多少?谢谢!Œ˜Áß·<g“bbs.3c3t.comî,/HŸ†*R
分享 转发
TOP
2#

回复:求助!钢筋焊网的焊点的抗剪力的标准

钢筋焊接网焊点的抗剪力(单位为“N”)不应小于试件受拉钢筋规定屈服力值的0.3倍。抗剪力的试验结果应按三个试样的平均值计算。Œ˜Áß·<g“bbs.3c3t.comî,/HŸ†*R
Œ˜Áß·<g“bbs.3c3t.comî,/HŸ†*R
焊接网抗剪试验结果平均值如不合格时,则取双倍试样进行复检,当试验结果平均值合格时,该批焊接网方可判定为合格。Œ˜Áß·<g“bbs.3c3t.comî,/HŸ†*R
注:双向板焊接网,当采用本规程第5.2.10条的双层布网(仅指图5.2.10a的情况)方式时,其焊点抗剪力要求可按本条的规定值乘以0.8系数后采用。(《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ114-2003)Œ˜Áß·<g“bbs.3c3t.comî,/HŸ†*R
帮助别人,快乐自己,提高自己
TOP
3#

回复:求助!钢筋焊网的焊点的抗剪力的标准

1499.3-2002Œ˜Áß·<g“bbs.3c3t.comî,/HŸ†*R
TOP
4#

回复:求助!钢筋焊网的焊点的抗剪力的标准

谢谢了 ,能不能把涉及到的规范发上来。谢谢Œ˜Áß·<g“bbs.3c3t.comî,/HŸ†*R
TOP
5#

回复: 求助!钢筋焊网的焊点的抗剪力的标准

焊网标准 GB 1499.3-2002 钢筋混凝土用钢筋焊接网.pdfŒ˜Áß·<g“bbs.3c3t.comî,/HŸ†*R
附件:您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号? 注册
TOP
发主话题 回复该主题