lmbwyl - 2008/9/8 9:55:00
质量控制点初探gïRãûÍ[bbs.3c3t.com`mHôã=
序号 名称 控制点 预防措施 监理控制要点 监理措施gïRãûÍ[bbs.3c3t.com`mHôã=
1 大体积砼 控制裂缝的产生 (1)优化配合比设计,采用低水化热水泥,并掺用一定配比的外加剂和掺合料,同时采取措施降低混 土的出机温度和入模温度。gïRãûÍ[bbs.3c3t.com`mHôã=
(2)混凝土浇筑应做到斜面分段分层浇筑、分层捣实,但又必须保证上下层混凝土在初凝之前结合好,不致形成施工冷缝,应采取二次振捣法。gïRãûÍ[bbs.3c3t.com`mHôã=
(3)在四周外模上留设泌水孔,以使混凝土表面泌水排出,并用软轴泵排水。gïRãûÍ[bbs.3c3t.com`mHôã=
(4)混凝土浇筑到顶部,按标高用长刮尺刮平,在混凝土硬化前1~2h用木搓板反复搓压,直至表面密实,以消除混凝土表面龟裂。gïRãûÍ[bbs.3c3t.com`mHôã=
(5)混凝土浇筑完后,应及时覆盖保湿养护或蓄水养护,并进行测温监控,内外温差控制在25℃以内。 砼塌落度,入模温度 仪器检测gïRãûÍ[bbs.3c3t.com`mHôã=
砼澆筑和振捣 旁站监理gïRãûÍ[bbs.3c3t.com`mHôã=
砼测温点的设置 检查gïRãûÍ[bbs.3c3t.com`mHôã=
砼冷却水管系统的设置 检查gïRãûÍ[bbs.3c3t.com`mHôã=
强度试块抗渗试块的制作 见证取样gïRãûÍ[bbs.3c3t.com`mHôã=
后澆带设置后澆带砼澆筑 旁站检查gïRãûÍ[bbs.3c3t.com`mHôã=
砼养护措施养护条件降温措施 检查检测gïRãûÍ[bbs.3c3t.com`mHôã=
gïRãûÍ[bbs.3c3t.com`mHôã=
2 高支模 垮塌的防治 (1)编制专项施工方案,并经专家评审 。 审查方案,检查专家论证结论 审查检查gïRãûÍ[bbs.3c3t.com`mHôã=
(2)做好支架基础的处理 软弱地基专门的处理。 检查gïRãûÍ[bbs.3c3t.com`mHôã=
(3)确保满堂支架具有足够的强度、刚度、稳定性。 原材料质量,支架搭设符合要求 检查gïRãûÍ[bbs.3c3t.com`mHôã=
(4)搭设过程的监控 按专项施工方案有序搭设 旁站监理gïRãûÍ[bbs.3c3t.com`mHôã=
(5)确定与设置施工预拱度 设置合适的预拱度。 检查gïRãûÍ[bbs.3c3t.com`mHôã=
(6)组织对满堂支架的验收 组织联合验收 组织验收gïRãûÍ[bbs.3c3t.com`mHôã=
(7)砼浇筑过程中对支架体系进行检查观测。 设观测点 旁站检查gïRãûÍ[bbs.3c3t.com`mHôã=
(8)编制应急救援预案 发生事故,起动应急救援预案 下停工令,事故处理gïRãûÍ[bbs.3c3t.com`mHôã=
power1000 - 2009/2/27 13:28:00
2 在哪里?gïRãûÍ[bbs.3c3t.com`mHôã=
datou5151 - 2009/3/5 20:00:00
谢谢 楼主的分享 我是菜鸟认真学习中gïRãûÍ[bbs.3c3t.com`mHôã=