质量控制点初探eW«ÝÈÀNlbbs.3c3t.com u?GY.
序号 名称 控制点 预防措施 监理控制要点 监理措施eW«ÝÈÀNlbbs.3c3t.com u?GY.
1 大体积砼 控制裂缝的产生 (1)优化配合比设计,采用低水化热水泥,并掺用一定配比的外加剂和掺合料,同时采取措施降低混 土的出机温度和入模温度。eW«ÝÈÀNlbbs.3c3t.com u?GY.
(2)混凝土浇筑应做到斜面分段分层浇筑、分层捣实,但又必须保证上下层混凝土在初凝之前结合好,不致形成施工冷缝,应采取二次振捣法。eW«ÝÈÀNlbbs.3c3t.com u?GY.
(3)在四周外模上留设泌水孔,以使混凝土表面泌水排出,并用软轴泵排水。eW«ÝÈÀNlbbs.3c3t.com u?GY.
(4)混凝土浇筑到顶部,按标高用长刮尺刮平,在混凝土硬化前1~2h用木搓板反复搓压,直至表面密实,以消除混凝土表面龟裂。eW«ÝÈÀNlbbs.3c3t.com u?GY.
(5)混凝土浇筑完后,应及时覆盖保湿养护或蓄水养护,并进行测温监控,内外温差控制在25℃以内。 砼塌落度,入模温度 仪器检测eW«ÝÈÀNlbbs.3c3t.com u?GY.
砼澆筑和振捣 旁站监理eW«ÝÈÀNlbbs.3c3t.com u?GY.
砼测温点的设置 检查eW«ÝÈÀNlbbs.3c3t.com u?GY.
砼冷却水管系统的设置 检查eW«ÝÈÀNlbbs.3c3t.com u?GY.
强度试块抗渗试块的制作 见证取样eW«ÝÈÀNlbbs.3c3t.com u?GY.
后澆带设置后澆带砼澆筑 旁站检查eW«ÝÈÀNlbbs.3c3t.com u?GY.
砼养护措施养护条件降温措施 检查检测eW«ÝÈÀNlbbs.3c3t.com u?GY.
eW«ÝÈÀNlbbs.3c3t.com u?GY.
2 高支模 垮塌的防治 (1)编制专项施工方案,并经专家评审 。 审查方案,检查专家论证结论 审查检查eW«ÝÈÀNlbbs.3c3t.com u?GY.
(2)做好支架基础的处理 软弱地基专门的处理。 检查eW«ÝÈÀNlbbs.3c3t.com u?GY.
(3)确保满堂支架具有足够的强度、刚度、稳定性。 原材料质量,支架搭设符合要求 检查eW«ÝÈÀNlbbs.3c3t.com u?GY.
(4)搭设过程的监控 按专项施工方案有序搭设 旁站监理eW«ÝÈÀNlbbs.3c3t.com u?GY.
(5)确定与设置施工预拱度 设置合适的预拱度。 检查eW«ÝÈÀNlbbs.3c3t.com u?GY.
(6)组织对满堂支架的验收 组织联合验收 组织验收eW«ÝÈÀNlbbs.3c3t.com u?GY.
(7)砼浇筑过程中对支架体系进行检查观测。 设观测点 旁站检查eW«ÝÈÀNlbbs.3c3t.com u?GY.
(8)编制应急救援预案 发生事故,起动应急救援预案 下停工令,事故处理eW«ÝÈÀNlbbs.3c3t.com u?GY.