ezsf315 - 2008/9/7 7:36:00
用水泥稳定风化料铺下底基层,养护7天后,无法取芯!取出的都是破碎的,未板结。请教下是什么原因。
ezsf315 - 2008/9/7 8:01:00
现场做的压实度能保证到95%。
jiaozuowxj - 2008/9/7 8:07:00
有照片吗,给张照片看看,大家帮你分析一下
drh - 2008/9/7 9:54:00
水稳底基层的原材料压碎值必须符合规范要求,风化料不能用与水稳层,还要看你的底基层的配比和水泥用量,这方面做不好也可能取不出芯样。水稳层检查压实度采用灌砂法检测误差比较大,压实度合格并不是就能取出芯样。
250417562 - 2008/9/7 21:18:00
应该是水泥或石灰的剂量不足的因素是主要原因,还有就是集料的级配不符合要求!
niuniu6682000 - 2008/9/8 8:41:00
是水泥用量不够的问题
d2jldbc - 2008/9/8 11:26:00
取不出芯的原因无非是水泥剂量不足、压实度不够、级配不好、养护不到位。特别提醒一点,取芯时如果表面因养护不到位导致松散,很容易在取芯时把整个芯样打散。级配也是很重要的,如果级配不好,芯样不容易取出。