监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[其他] 用水泥稳定风化料铺下底基层,养护7天后,无法取芯! [复制链接]

1#
用水泥稳定风化料铺下底基层,养护7天后,无法取芯!取出的都是破碎的,未板结。请教下是什么原因。
分享 转发
寂寞中奋斗,彷徨中前行。 前方无绝路,希望在转角。
桥头堡和您一道致力于技术进步 ! http://www.bridgehead.com.cn
TOP
2#

回复:用水泥稳定风化料铺下底基层,养护7天后,无法取芯!

现场做的压实度能保证到95%。
寂寞中奋斗,彷徨中前行。 前方无绝路,希望在转角。
桥头堡和您一道致力于技术进步 ! http://www.bridgehead.com.cn
TOP
3#

回复:用水泥稳定风化料铺下底基层,养护7天后,无法取芯!

有照片吗,给张照片看看,大家帮你分析一下
TOP
4#

回复:用水泥稳定风化料铺下底基层,养护7天后,无法取芯!

  水稳底基层的原材料压碎值必须符合规范要求,风化料不能用与水稳层,还要看你的底基层的配比和水泥用量,这方面做不好也可能取不出芯样。水稳层检查压实度采用灌砂法检测误差比较大,压实度合格并不是就能取出芯样。
TOP
5#

回复:用水泥稳定风化料铺下底基层,养护7天后,无法取芯!

应该是水泥或石灰的剂量不足的因素是主要原因,还有就是集料的级配不符合要求!
TOP
6#

回复:用水泥稳定风化料铺下底基层,养护7天后,无法取芯!

是水泥用量不够的问题
帮助别人,快乐自己,提高自己
TOP
7#

回复:用水泥稳定风化料铺下底基层,养护7天后,无法取芯!

取不出芯的原因无非是水泥剂量不足、压实度不够、级配不好、养护不到位。特别提醒一点,取芯时如果表面因养护不到位导致松散,很容易在取芯时把整个芯样打散。级配也是很重要的,如果级配不好,芯样不容易取出。
TOP