监理检测网论坛

首页 » 试验检测论坛 » 水泥砂浆|混凝土试验 » c20c30c40混凝土配合比设计计算步骤
3c3t - 2008/7/21 22:44:00
c20c30c40混凝土配合比设计计算步骤’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

C20混凝土配合比初步计算’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
设计步骤:’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
(一)设计初步配合比’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
1、确定混凝土配制强度fcu,o=1.645×5+20=28.2MPa’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
2、计算水灰比(w/c’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
w/c=aa×fce/fcu,o+ aa×ab×fce’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
=0.46×32.5×1.13/28.2+0.46×0.07×32.5×1.13’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
=0.57’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
3、选定单位用水量(Mwo’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
由于碎石最大粒径31.5mm,选用混凝土用水量:Mwo=180Kg/m3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
4、计算单位用灰量(Mco’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
1)按强度计算单位用灰量’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
Mco= Mwo/ w/c=180/0.57=316Kg/m3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
5、选择砂率(βs’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
胜根据碎石最大粒径31.5mm及水灰比w/c=0.57,选定混凝土砂率取βs=34%’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
6、计算砂石用量’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
1)采用质量法’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
已知:单位用灰量Mwo=180 Kg/m3,砂率βs=34%’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
Mso+Mgo=PcpMcoMwo’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
Mso/Mso+Mgo=0.34’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
假设混凝土混合料湿表观密度Pcp=2400 Kg/m3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
Mso+Mgo=2400-316-180’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
Mso/Mso+Mgo=0.34’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
解得砂用量Mso=647Kg/m3,碎石用量Mgo=1257Kg/m3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
Mco : Mwo : Mso : Mgo =316: 180 : 647 : 1257’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
:’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
1 : 0.57 : 2.05 : 3.98 w/c=0.57’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
3c3t - 2008/7/21 22:46:00
原始资料:’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
1、混凝土设计强度等级为C30(空心板)无强度历史统计资料,桥梁所在地区属寒区。’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
2、组成材料:PO42.5等级牡丹江牌水泥,密度PC=3.1×103Kg/m3,富裕系数=1.13,砂为中砂表观密度P'S=2.65×103Kg/m3,碎石最大粒径dmax=40mm,表观密度P'g=2.75×103Kg/m3,水为一般饮用水。’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
设计步骤:’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
(一)设计初步配合比’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
1、确定混凝土配制强度(Ryp=Ry+1.65б=30+1.645×5=38.2MPa’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
2、计算水灰比(w/c)’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
(1)按强度要求计算水灰比’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
           Rs=RCRb=1.13×42.5=48MPa’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
(2)计算混凝土水灰比’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
w/c=ARs/Ryp+ABRs=0.48×48/38.2+0.48×0.52×48=23/50.1=0.46’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
(3)按耐久性校核水灰比’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
    根据混凝土所处环境属于寒区允许最大水灰比为0.55.按强度计算水灰比是0.46。符合耐久性要求,采用计算水灰比0.46。’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
3、选定单位用不水量(Mwo)’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
   由于碎石最大粒径40mm,选用混凝土用水量:Mwo=175Kg/m3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
4、计算单位用灰量(Mco)’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
(1)按强度计算单位用灰量’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
      Mco= Mwo/ w/c=175/0.46=380 Kg/m3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
(2)按耐久性校核单位用灰量’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
根据混凝土所处环境属寒区配筋混凝土,最小水泥用量不低于300 Kg/m3,按强度计算单位用灰量380 Kg/m3,符合耐久性要求,采用单位用灰量为380 Kg/m3。’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
5、选择砂率(βs)’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
胜根据碎石最大粒径40    mm及水灰比w/c=0.46,选定混凝土砂率取βs=32%。’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
6、计算砂石用量’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
(1)采用质量法’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
已知:单位用灰量Mwo=175 Kg/m3,砂率βs=33%’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
      Mso+Mgo=Pcp-Mco-Mwo’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
      Mso/Mso+Mgo=0.33’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
假设混凝土混合料湿表观密度Pcp=2400 Kg/m3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
     Mso+Mgo=2400-380-175’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
     Mso/Mso+Mgo=0.33’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
解得砂用量Mso=609 Kg/m3,碎石用量Mgo=1236 Kg/m3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
按质量法计算初步配合比:’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
     Mco : Mwo : Mso : Mgo =380 : 175 : 609 : 1236’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
即:  1 : 0.46 : 1.6 : 3.25 w/c=0.46’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
(二)试拌混凝土,提出基准配合比’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
1、按计算初步配合比试拌15L混凝土拌后物,测定其坍落度为2.5cm,满足施工和易性要求,其粘聚性和保水性亦良好。’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
2、提出基准配合比’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
   Mca :Msa :Mga=1 :1.6 : 3.25, w/c=0.46’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
(三)检验强度,测定试验室配合比’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
1、检验强度’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
采用水灰比分别为(w/c)A=0.41  B=0.46  C=0.51拌制三组混凝土拌和物。砂、碎石用量不变,用水量亦保持不变。三组配合比经拌制成型,在标准条件养护28d后,A组抗压强度为41.5MPa,B组抗压强度为34.0MPa,C组抗压强度为28.5MPa。’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
绘制混凝土配制强度Ryp=38.2MPa的灰水比c/w2.38关系曲线即水灰比w/c=0.42’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
2、确定试验室配合比’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
        Msb+Mgb=2400-417-175’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
        Msb/ Msb+ Mgb=0.33’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
即Msb=596,Mgb=1213’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
修正后配合比Mcb:Msb:Mgb=417:596:1213=1:1.43:2.91’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
水灰比Mwb/Mcb=175/417=0.42’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
计算湿表观密度Pcp=417+175+596+1213=2401 Kg/m3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
实测湿表观密度P'cp=2400 Kg/m3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
修正系数б=2400/2401=1’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
因此试验室配合比为Mcb':Msb':Mgb'=1:1.43:2.91, w/c=0.42’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
3c3t - 2008/7/21 22:47:00

C40混凝土配合比设计’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

C40混凝土用于某公路K**+***桥钢筋混凝土施工,要求施工时现场坍落度为30~50mm,碎石的最大粒经为30mm。’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
材料选择’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
水泥:采用牡丹江产P.O42.5普通硅酸盐水泥。’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
砂:产地岔林河,细度模数2.62属于中砂,颗粒级配属 Ⅱ区。’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
碎石:产地冷山,规格分别为16~31.5cm、4.75~16cm,压碎值、含泥量等指标也均符合规范求。’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
粗集料配合比设计’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
根据筛分结果粗集料的掺配比例为: 4.75~16cm cm碎石为35%’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
16~31.5cm cm碎石为65%。
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
  按照上述比例掺配两种集料,经几次筛分试验,其结果均满足4.75~31.5cm碎石连续级配.’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
配合比设计’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
1、计算初步配合比’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
1)确定混凝土配制强度(fcu,o)。’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
混凝土设计强度fcu,k=40Mpa’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
标准差σ=5.0 Mpa
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
则混凝土配制强度:’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
fcu,o= fcu,k+1.645×σ=48.2 Mpa’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
2)计算水灰比(W/C)’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
(1)按强度要求计算水灰比’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
①计算水泥实际强度’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
采用42.5普通硅酸盐水泥fce,k=42.5Mpa,富余系数γc=1.13’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
则水泥实际强度为:’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
fce=fce,k
×γc =48.0Mpa’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
计算水灰比’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
碎石 A=0.48’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
B=0.52
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
W/C=A×fce/(fcu,o+A ×B ×f ce)=0.45’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
(2)按耐久性校核水灰比’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
根据桥梁施工规范要求:严寒地区受严重冰冻,水流侵蚀最大水灰比不得大于0.65。按照强度计算的水灰比符合耐久性要求,故采用0.45。’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
(3)确定单位用水量’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
根据要求,混凝土拌和物的坍落度为30~50mm,碎石的最大粒径为30mm。’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
确定混凝土的单位用水量为:’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
mwo=185kg/m3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
(4)计算单位水泥用量(mco)’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
①按强度计算单位用灰量’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
已知混凝土单位用水量为’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
mwo=185kg/m3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
水灰比W/C=0.45
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
则计算单位混凝土用灰量:’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
mco=mwo×c/w=411kg/m3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
②按耐久性校核单位用灰量’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
根据桥梁施工技术规范要求:严寒地区受严重冰冻,水流侵蚀作用且有钢筋,混凝土最小水泥用量为300 kg/m3 。按强度计算的单位用灰符合耐久性要求,故采用mco=411kg/m3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
(5) 确定砂率(SP)’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
根据碎石的最大粒径为30mm,且水灰比为0.45 ’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
选定混凝土砂率为:’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
SP=33%’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
(6)计算粗,细集料单位用量(mgo , mso)’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
假定混凝土毛体积密度为2400 kg/m3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
185+411+ mgo+ mso=2400 ¨¨¨¨¨①’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
mso×100/(mso+mgo) =33%¨¨¨¨¨②’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
解式①、②得:’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
mso=595 kg/m3
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
mgo=1209kg/m3
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
则混凝土初步配合比为:’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
mco: mso: mgo=1:1.45:2.94
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
W/C=0.45
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
2、试拌调整,提出基准配合比’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
1)计算试拌材料用量’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
按计算初步配合比试拌15L混凝土拌和物,各种材料用量:’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
水泥:411×0.015=6.165kg’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
水:185×0.015=2.775kg’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
砂:595×0.015=8.925kg’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
碎石: 1209×0.015=18.135kg’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
2)调整工作性,提出基准配合比’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
按照计算材料用量拌制混凝土拌和物,测定其坍落度为40mm,而且拌和物的粘和性和饱水’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
性良好,满足施工和易性要求,因此提出基准配合比为:’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
mco: mso: mgo=1:1.45:2.94 ’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
W/C=0.45’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
3、检验强度’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
  1)、采用水灰比分别为0.43,0.45,0.47 拌制三组混凝土拌和物,拌制时用水量不变,水泥用量分别为:’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
430 kg/m3 ’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
411 kg/m3 ’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
394 kg/m3
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
2 8
天后抗压强度分别见下表:’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
水灰比:0.43’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
试件编号

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

1’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

23456
抗压强度

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

51.5’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

52.0’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

52.1’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

53.5’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

52.6’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

51.8’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

平均值

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

52.3Mpa’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
水灰比:0.45’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
试件编号

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

1’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

23456
抗压强度

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

49.2’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

49.5’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

47.9’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

48.5’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

48.3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

47.2’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

平均值

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

48.4Mpa’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
水灰比:0.47’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
试件编号

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

1’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

23456
抗压强度

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

45.3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

43.2’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

45.5’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

44.7’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

43.8’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

44.2’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

平均值

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

44.5Mpa’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß

’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
  2)、绘制灰水比和强度曲线:’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
强度(Mpa)’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
灰水比    ( 略 )’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
由混凝土强度与灰水比关系曲线关系可知,与试配混凝土强度38.2Mpa的灰水比值为2.22即水灰比为0.45。’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
4、确定试验室配合比’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
1)强度修正’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
根据强度、灰水比关系曲线,按强度修正后混凝土各材料用量为:’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
用水量mwb=185kg/m3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
水泥用量 mcb =411kg/m3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
砂用量msb =595kg/m3 ’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
碎石用量 mgb =1209kg/m3 ’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
实测混凝土拌和物的毛体积密度为ρh=2470kg/m3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
校正系数K=2470/2400=1.03’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
修正后混凝土各材料用量为’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
水185×1.03=190kg/m3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
水泥411×1.03=423kg/m3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
砂595×1.03=612kg/m3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
碎石1209×1.03=1244kg/m3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
则试验室配合比为mcb:msb:mgb=1:1.45:2.94’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
W/C=0.45’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
根据试验室配合比拌制12组抗压试件,标准养护28天后抗压强度见下表:’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
试件编号123456
抗压强度’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
(Mpa)
48.549.248.749.247.945.9
试件编号789101112
抗压强度’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
(Mpa)
48.948.051.752.449.248.7
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
2)
、强度评定’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
1、计算实测强度的平均值(mfcu)及标准差(sfcu)’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
标准差sfcu=1.68’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
平均值mfcu=49.0Mpa’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
2、根据试件组数(N=12)判定合格系数’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
λ1=1.70 ’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
λ2=0.9
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
3
、强度评定’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
(1)mfcu-λ1sfcu≥0.9fcu.k’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
49.0-1.7×1.68=46.1Mpa>0.9×40=36.0Mpa   合格’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
(2)fcu.min≥λ2fcu.k’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
45.9Mpa≥0.9×40=36.0Mpa   合格’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
故该12组混凝土试件块强度评定合格’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
上述式中:’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
sfcu
————混凝土强度标准差’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
mfcu————混凝土强度平均值’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
fcu.k————混凝土设计强度值’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
fcu.min————混凝土强度的最小值’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
λ1 . λ2————评定合格系数.查表得出’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
5
、结论:’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
经过理论推算和试验室结果,确定最终配合比:’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
mcb:msb:mgb=1:1.45:2.94’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
W/C=0.45’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
每立米混凝土各材料用量:’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
水192kg/m3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
水泥 423kg/m3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
砂612kg/m3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
碎石1244kg/m3’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
3c3t - 2008/7/21 23:01:00
您所在的用户组无法下载或查看附件
’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
lidexing - 2008/7/27 23:44:00
非常感谢’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
晨思 - 2008/8/18 1:20:00
好用。’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
noeyefish - 2009/12/16 22:32:00
不错。我收藏了。’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
BBHHXX - 2009/12/22 20:01:00
谢谢!我收藏了。’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
lzx136 - 2010/1/7 13:16:00
非常感谢’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
doublefire - 2014/10/3 20:38:00
好东西!’IÛ㣢+bbs.3c3t.com- ;)§oß
1
查看完整版本: c20c30c40混凝土配合比设计计算步骤