监理检测网论坛

首页 » 试验检测论坛 » 水泥砂浆|混凝土试验 » c20c30c40混凝土配合比设计计算步骤
3c3t - 2008/7/21 22:44:00
c20c30c40混凝土配合比设计计算步骤@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

C20混凝土配合比初步计算@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
设计步骤:@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
(一)设计初步配合比@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
1、确定混凝土配制强度fcu,o=1.645×5+20=28.2MPa@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
2、计算水灰比(w/c@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
w/c=aa×fce/fcu,o+ aa×ab×fce@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
=0.46×32.5×1.13/28.2+0.46×0.07×32.5×1.13@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
=0.57@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
3、选定单位用水量(Mwo@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
由于碎石最大粒径31.5mm,选用混凝土用水量:Mwo=180Kg/m3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
4、计算单位用灰量(Mco@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
1)按强度计算单位用灰量@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
Mco= Mwo/ w/c=180/0.57=316Kg/m3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
5、选择砂率(βs@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
胜根据碎石最大粒径31.5mm及水灰比w/c=0.57,选定混凝土砂率取βs=34%@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
6、计算砂石用量@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
1)采用质量法@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
已知:单位用灰量Mwo=180 Kg/m3,砂率βs=34%@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
Mso+Mgo=PcpMcoMwo@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
Mso/Mso+Mgo=0.34@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
假设混凝土混合料湿表观密度Pcp=2400 Kg/m3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
Mso+Mgo=2400-316-180@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
Mso/Mso+Mgo=0.34@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
解得砂用量Mso=647Kg/m3,碎石用量Mgo=1257Kg/m3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
Mco : Mwo : Mso : Mgo =316: 180 : 647 : 1257@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
:@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
1 : 0.57 : 2.05 : 3.98 w/c=0.57@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
3c3t - 2008/7/21 22:46:00
原始资料:@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
1、混凝土设计强度等级为C30(空心板)无强度历史统计资料,桥梁所在地区属寒区。@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
2、组成材料:PO42.5等级牡丹江牌水泥,密度PC=3.1×103Kg/m3,富裕系数=1.13,砂为中砂表观密度P'S=2.65×103Kg/m3,碎石最大粒径dmax=40mm,表观密度P'g=2.75×103Kg/m3,水为一般饮用水。@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
设计步骤:@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
(一)设计初步配合比@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
1、确定混凝土配制强度(Ryp=Ry+1.65б=30+1.645×5=38.2MPa@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
2、计算水灰比(w/c)@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
(1)按强度要求计算水灰比@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
           Rs=RCRb=1.13×42.5=48MPa@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
(2)计算混凝土水灰比@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
w/c=ARs/Ryp+ABRs=0.48×48/38.2+0.48×0.52×48=23/50.1=0.46@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
(3)按耐久性校核水灰比@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
    根据混凝土所处环境属于寒区允许最大水灰比为0.55.按强度计算水灰比是0.46。符合耐久性要求,采用计算水灰比0.46。@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
3、选定单位用不水量(Mwo)@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
   由于碎石最大粒径40mm,选用混凝土用水量:Mwo=175Kg/m3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
4、计算单位用灰量(Mco)@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
(1)按强度计算单位用灰量@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
      Mco= Mwo/ w/c=175/0.46=380 Kg/m3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
(2)按耐久性校核单位用灰量@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
根据混凝土所处环境属寒区配筋混凝土,最小水泥用量不低于300 Kg/m3,按强度计算单位用灰量380 Kg/m3,符合耐久性要求,采用单位用灰量为380 Kg/m3。@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
5、选择砂率(βs)@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
胜根据碎石最大粒径40    mm及水灰比w/c=0.46,选定混凝土砂率取βs=32%。@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
6、计算砂石用量@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
(1)采用质量法@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
已知:单位用灰量Mwo=175 Kg/m3,砂率βs=33%@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
      Mso+Mgo=Pcp-Mco-Mwo@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
      Mso/Mso+Mgo=0.33@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
假设混凝土混合料湿表观密度Pcp=2400 Kg/m3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
     Mso+Mgo=2400-380-175@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
     Mso/Mso+Mgo=0.33@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
解得砂用量Mso=609 Kg/m3,碎石用量Mgo=1236 Kg/m3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
按质量法计算初步配合比:@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
     Mco : Mwo : Mso : Mgo =380 : 175 : 609 : 1236@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
即:  1 : 0.46 : 1.6 : 3.25 w/c=0.46@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
(二)试拌混凝土,提出基准配合比@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
1、按计算初步配合比试拌15L混凝土拌后物,测定其坍落度为2.5cm,满足施工和易性要求,其粘聚性和保水性亦良好。@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
2、提出基准配合比@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
   Mca :Msa :Mga=1 :1.6 : 3.25, w/c=0.46@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
(三)检验强度,测定试验室配合比@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
1、检验强度@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
采用水灰比分别为(w/c)A=0.41  B=0.46  C=0.51拌制三组混凝土拌和物。砂、碎石用量不变,用水量亦保持不变。三组配合比经拌制成型,在标准条件养护28d后,A组抗压强度为41.5MPa,B组抗压强度为34.0MPa,C组抗压强度为28.5MPa。@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
绘制混凝土配制强度Ryp=38.2MPa的灰水比c/w2.38关系曲线即水灰比w/c=0.42@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
2、确定试验室配合比@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
        Msb+Mgb=2400-417-175@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
        Msb/ Msb+ Mgb=0.33@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
即Msb=596,Mgb=1213@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
修正后配合比Mcb:Msb:Mgb=417:596:1213=1:1.43:2.91@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
水灰比Mwb/Mcb=175/417=0.42@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
计算湿表观密度Pcp=417+175+596+1213=2401 Kg/m3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
实测湿表观密度P'cp=2400 Kg/m3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
修正系数б=2400/2401=1@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
因此试验室配合比为Mcb':Msb':Mgb'=1:1.43:2.91, w/c=0.42@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
3c3t - 2008/7/21 22:47:00

C40混凝土配合比设计@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

C40混凝土用于某公路K**+***桥钢筋混凝土施工,要求施工时现场坍落度为30~50mm,碎石的最大粒经为30mm。@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
材料选择@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
水泥:采用牡丹江产P.O42.5普通硅酸盐水泥。@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
砂:产地岔林河,细度模数2.62属于中砂,颗粒级配属 Ⅱ区。@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
碎石:产地冷山,规格分别为16~31.5cm、4.75~16cm,压碎值、含泥量等指标也均符合规范求。@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
粗集料配合比设计@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
根据筛分结果粗集料的掺配比例为: 4.75~16cm cm碎石为35%@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
16~31.5cm cm碎石为65%。
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
  按照上述比例掺配两种集料,经几次筛分试验,其结果均满足4.75~31.5cm碎石连续级配.@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
配合比设计@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
1、计算初步配合比@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
1)确定混凝土配制强度(fcu,o)。@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
混凝土设计强度fcu,k=40Mpa@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
标准差σ=5.0 Mpa
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
则混凝土配制强度:@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
fcu,o= fcu,k+1.645×σ=48.2 Mpa@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
2)计算水灰比(W/C)@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
(1)按强度要求计算水灰比@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
①计算水泥实际强度@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
采用42.5普通硅酸盐水泥fce,k=42.5Mpa,富余系数γc=1.13@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
则水泥实际强度为:@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
fce=fce,k
×γc =48.0Mpa@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
计算水灰比@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
碎石 A=0.48@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
B=0.52
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
W/C=A×fce/(fcu,o+A ×B ×f ce)=0.45@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
(2)按耐久性校核水灰比@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
根据桥梁施工规范要求:严寒地区受严重冰冻,水流侵蚀最大水灰比不得大于0.65。按照强度计算的水灰比符合耐久性要求,故采用0.45。@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
(3)确定单位用水量@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
根据要求,混凝土拌和物的坍落度为30~50mm,碎石的最大粒径为30mm。@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
确定混凝土的单位用水量为:@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
mwo=185kg/m3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
(4)计算单位水泥用量(mco)@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
①按强度计算单位用灰量@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
已知混凝土单位用水量为@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
mwo=185kg/m3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
水灰比W/C=0.45
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
则计算单位混凝土用灰量:@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
mco=mwo×c/w=411kg/m3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
②按耐久性校核单位用灰量@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
根据桥梁施工技术规范要求:严寒地区受严重冰冻,水流侵蚀作用且有钢筋,混凝土最小水泥用量为300 kg/m3 。按强度计算的单位用灰符合耐久性要求,故采用mco=411kg/m3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
(5) 确定砂率(SP)@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
根据碎石的最大粒径为30mm,且水灰比为0.45 @¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
选定混凝土砂率为:@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
SP=33%@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
(6)计算粗,细集料单位用量(mgo , mso)@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
假定混凝土毛体积密度为2400 kg/m3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
185+411+ mgo+ mso=2400 ¨¨¨¨¨①@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
mso×100/(mso+mgo) =33%¨¨¨¨¨②@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
解式①、②得:@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
mso=595 kg/m3
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
mgo=1209kg/m3
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
则混凝土初步配合比为:@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
mco: mso: mgo=1:1.45:2.94
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
W/C=0.45
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
2、试拌调整,提出基准配合比@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
1)计算试拌材料用量@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
按计算初步配合比试拌15L混凝土拌和物,各种材料用量:@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
水泥:411×0.015=6.165kg@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
水:185×0.015=2.775kg@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
砂:595×0.015=8.925kg@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
碎石: 1209×0.015=18.135kg@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
2)调整工作性,提出基准配合比@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
按照计算材料用量拌制混凝土拌和物,测定其坍落度为40mm,而且拌和物的粘和性和饱水@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
性良好,满足施工和易性要求,因此提出基准配合比为:@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
mco: mso: mgo=1:1.45:2.94 @¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
W/C=0.45@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
3、检验强度@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
  1)、采用水灰比分别为0.43,0.45,0.47 拌制三组混凝土拌和物,拌制时用水量不变,水泥用量分别为:@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
430 kg/m3 @¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
411 kg/m3 @¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
394 kg/m3
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
2 8
天后抗压强度分别见下表:@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
水灰比:0.43@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
试件编号

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

1@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

23456
抗压强度

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

51.5@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

52.0@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

52.1@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

53.5@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

52.6@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

51.8@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

平均值

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

52.3Mpa@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
水灰比:0.45@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
试件编号

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

1@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

23456
抗压强度

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

49.2@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

49.5@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

47.9@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

48.5@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

48.3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

47.2@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

平均值

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

48.4Mpa@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
水灰比:0.47@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
试件编号

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

1@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

23456
抗压强度

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

45.3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

43.2@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

45.5@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

44.7@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

43.8@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

44.2@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

平均值

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

44.5Mpa@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ

@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
  2)、绘制灰水比和强度曲线:@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
强度(Mpa)@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
灰水比    ( 略 )@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
由混凝土强度与灰水比关系曲线关系可知,与试配混凝土强度38.2Mpa的灰水比值为2.22即水灰比为0.45。@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
4、确定试验室配合比@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
1)强度修正@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
根据强度、灰水比关系曲线,按强度修正后混凝土各材料用量为:@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
用水量mwb=185kg/m3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
水泥用量 mcb =411kg/m3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
砂用量msb =595kg/m3 @¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
碎石用量 mgb =1209kg/m3 @¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
实测混凝土拌和物的毛体积密度为ρh=2470kg/m3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
校正系数K=2470/2400=1.03@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
修正后混凝土各材料用量为@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
水185×1.03=190kg/m3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
水泥411×1.03=423kg/m3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
砂595×1.03=612kg/m3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
碎石1209×1.03=1244kg/m3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
则试验室配合比为mcb:msb:mgb=1:1.45:2.94@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
W/C=0.45@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
根据试验室配合比拌制12组抗压试件,标准养护28天后抗压强度见下表:@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
试件编号123456
抗压强度@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
(Mpa)
48.549.248.749.247.945.9
试件编号789101112
抗压强度@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
(Mpa)
48.948.051.752.449.248.7
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
2)
、强度评定@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
1、计算实测强度的平均值(mfcu)及标准差(sfcu)@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
标准差sfcu=1.68@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
平均值mfcu=49.0Mpa@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
2、根据试件组数(N=12)判定合格系数@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
λ1=1.70 @¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
λ2=0.9
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
3
、强度评定@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
(1)mfcu-λ1sfcu≥0.9fcu.k@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
49.0-1.7×1.68=46.1Mpa>0.9×40=36.0Mpa   合格@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
(2)fcu.min≥λ2fcu.k@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
45.9Mpa≥0.9×40=36.0Mpa   合格@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
故该12组混凝土试件块强度评定合格@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
上述式中:@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
sfcu
————混凝土强度标准差@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
mfcu————混凝土强度平均值@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
fcu.k————混凝土设计强度值@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
fcu.min————混凝土强度的最小值@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
λ1 . λ2————评定合格系数.查表得出@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
5
、结论:@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
经过理论推算和试验室结果,确定最终配合比:@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
mcb:msb:mgb=1:1.45:2.94@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
W/C=0.45@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
每立米混凝土各材料用量:@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
水192kg/m3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
水泥 423kg/m3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
砂612kg/m3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
碎石1244kg/m3@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
3c3t - 2008/7/21 23:01:00
您所在的用户组无法下载或查看附件
@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
lidexing - 2008/7/27 23:44:00
非常感谢@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
晨思 - 2008/8/18 1:20:00
好用。@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
noeyefish - 2009/12/16 22:32:00
不错。我收藏了。@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
BBHHXX - 2009/12/22 20:01:00
谢谢!我收藏了。@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
lzx136 - 2010/1/7 13:16:00
非常感谢@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
doublefire - 2014/10/3 20:38:00
好东西!@¡ œßRæbbs.3c3t.com0»‚¯ýÙ
1
查看完整版本: c20c30c40混凝土配合比设计计算步骤