监理检测网论坛

首页 » 试验检测论坛 » 水泥砂浆|混凝土试验 » c20c30c40混凝土配合比设计计算步骤
3c3t - 2008/7/21 22:44:00
c20c30c40混凝土配合比设计计算步骤ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

C20混凝土配合比初步计算ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
设计步骤:ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
(一)设计初步配合比ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
1、确定混凝土配制强度fcu,o=1.645×5+20=28.2MPaãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
2、计算水灰比(w/cãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
w/c=aa×fce/fcu,o+ aa×ab×fceãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
=0.46×32.5×1.13/28.2+0.46×0.07×32.5×1.13ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
=0.57ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
3、选定单位用水量(MwoãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
由于碎石最大粒径31.5mm,选用混凝土用水量:Mwo=180Kg/m3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
4、计算单位用灰量(McoãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
1)按强度计算单位用灰量ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
Mco= Mwo/ w/c=180/0.57=316Kg/m3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
5、选择砂率(βsãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
胜根据碎石最大粒径31.5mm及水灰比w/c=0.57,选定混凝土砂率取βs=34%ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
6、计算砂石用量ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
1)采用质量法ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
已知:单位用灰量Mwo=180 Kg/m3,砂率βs=34%ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
Mso+Mgo=PcpMcoMwoãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
Mso/Mso+Mgo=0.34ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
假设混凝土混合料湿表观密度Pcp=2400 Kg/m3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
Mso+Mgo=2400-316-180ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
Mso/Mso+Mgo=0.34ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
解得砂用量Mso=647Kg/m3,碎石用量Mgo=1257Kg/m3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
Mco : Mwo : Mso : Mgo =316: 180 : 647 : 1257ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
:ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
1 : 0.57 : 2.05 : 3.98 w/c=0.57ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
3c3t - 2008/7/21 22:46:00
原始资料:ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
1、混凝土设计强度等级为C30(空心板)无强度历史统计资料,桥梁所在地区属寒区。ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
2、组成材料:PO42.5等级牡丹江牌水泥,密度PC=3.1×103Kg/m3,富裕系数=1.13,砂为中砂表观密度P'S=2.65×103Kg/m3,碎石最大粒径dmax=40mm,表观密度P'g=2.75×103Kg/m3,水为一般饮用水。ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
设计步骤:ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
(一)设计初步配合比ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
1、确定混凝土配制强度(Ryp=Ry+1.65б=30+1.645×5=38.2MPaãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
2、计算水灰比(w/c)ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
(1)按强度要求计算水灰比ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
           Rs=RCRb=1.13×42.5=48MPaãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
(2)计算混凝土水灰比ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
w/c=ARs/Ryp+ABRs=0.48×48/38.2+0.48×0.52×48=23/50.1=0.46ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
(3)按耐久性校核水灰比ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
    根据混凝土所处环境属于寒区允许最大水灰比为0.55.按强度计算水灰比是0.46。符合耐久性要求,采用计算水灰比0.46。ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
3、选定单位用不水量(Mwo)ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
   由于碎石最大粒径40mm,选用混凝土用水量:Mwo=175Kg/m3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
4、计算单位用灰量(Mco)ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
(1)按强度计算单位用灰量ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
      Mco= Mwo/ w/c=175/0.46=380 Kg/m3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
(2)按耐久性校核单位用灰量ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
根据混凝土所处环境属寒区配筋混凝土,最小水泥用量不低于300 Kg/m3,按强度计算单位用灰量380 Kg/m3,符合耐久性要求,采用单位用灰量为380 Kg/m3。ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
5、选择砂率(βs)ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
胜根据碎石最大粒径40    mm及水灰比w/c=0.46,选定混凝土砂率取βs=32%。ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
6、计算砂石用量ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
(1)采用质量法ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
已知:单位用灰量Mwo=175 Kg/m3,砂率βs=33%ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
      Mso+Mgo=Pcp-Mco-MwoãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
      Mso/Mso+Mgo=0.33ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
假设混凝土混合料湿表观密度Pcp=2400 Kg/m3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
     Mso+Mgo=2400-380-175ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
     Mso/Mso+Mgo=0.33ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
解得砂用量Mso=609 Kg/m3,碎石用量Mgo=1236 Kg/m3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
按质量法计算初步配合比:ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
     Mco : Mwo : Mso : Mgo =380 : 175 : 609 : 1236ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
即:  1 : 0.46 : 1.6 : 3.25 w/c=0.46ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
(二)试拌混凝土,提出基准配合比ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
1、按计算初步配合比试拌15L混凝土拌后物,测定其坍落度为2.5cm,满足施工和易性要求,其粘聚性和保水性亦良好。ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
2、提出基准配合比ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
   Mca :Msa :Mga=1 :1.6 : 3.25, w/c=0.46ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
(三)检验强度,测定试验室配合比ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
1、检验强度ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
采用水灰比分别为(w/c)A=0.41  B=0.46  C=0.51拌制三组混凝土拌和物。砂、碎石用量不变,用水量亦保持不变。三组配合比经拌制成型,在标准条件养护28d后,A组抗压强度为41.5MPa,B组抗压强度为34.0MPa,C组抗压强度为28.5MPa。ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
绘制混凝土配制强度Ryp=38.2MPa的灰水比c/w2.38关系曲线即水灰比w/c=0.42ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
2、确定试验室配合比ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
        Msb+Mgb=2400-417-175ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
        Msb/ Msb+ Mgb=0.33ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
即Msb=596,Mgb=1213ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
修正后配合比Mcb:Msb:Mgb=417:596:1213=1:1.43:2.91ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
水灰比Mwb/Mcb=175/417=0.42ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
计算湿表观密度Pcp=417+175+596+1213=2401 Kg/m3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
实测湿表观密度P'cp=2400 Kg/m3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
修正系数б=2400/2401=1ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
因此试验室配合比为Mcb':Msb':Mgb'=1:1.43:2.91, w/c=0.42ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
3c3t - 2008/7/21 22:47:00

C40混凝土配合比设计ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

C40混凝土用于某公路K**+***桥钢筋混凝土施工,要求施工时现场坍落度为30~50mm,碎石的最大粒经为30mm。ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
材料选择ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
水泥:采用牡丹江产P.O42.5普通硅酸盐水泥。ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
砂:产地岔林河,细度模数2.62属于中砂,颗粒级配属 Ⅱ区。ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
碎石:产地冷山,规格分别为16~31.5cm、4.75~16cm,压碎值、含泥量等指标也均符合规范求。ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
粗集料配合比设计ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
根据筛分结果粗集料的掺配比例为: 4.75~16cm cm碎石为35%ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
16~31.5cm cm碎石为65%。
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
  按照上述比例掺配两种集料,经几次筛分试验,其结果均满足4.75~31.5cm碎石连续级配.ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
配合比设计ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
1、计算初步配合比ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
1)确定混凝土配制强度(fcu,o)。ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
混凝土设计强度fcu,k=40MpaãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
标准差σ=5.0 Mpa
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
则混凝土配制强度:ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
fcu,o= fcu,k+1.645×σ=48.2 MpaãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
2)计算水灰比(W/C)ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
(1)按强度要求计算水灰比ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
①计算水泥实际强度ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
采用42.5普通硅酸盐水泥fce,k=42.5Mpa,富余系数γc=1.13ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
则水泥实际强度为:ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
fce=fce,k
×γc =48.0MpaãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
计算水灰比ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
碎石 A=0.48ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
B=0.52
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
W/C=A×fce/(fcu,o+A ×B ×f ce)=0.45ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
(2)按耐久性校核水灰比ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
根据桥梁施工规范要求:严寒地区受严重冰冻,水流侵蚀最大水灰比不得大于0.65。按照强度计算的水灰比符合耐久性要求,故采用0.45。ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
(3)确定单位用水量ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
根据要求,混凝土拌和物的坍落度为30~50mm,碎石的最大粒径为30mm。ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
确定混凝土的单位用水量为:ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
mwo=185kg/m3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
(4)计算单位水泥用量(mco)ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
①按强度计算单位用灰量ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
已知混凝土单位用水量为ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
mwo=185kg/m3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
水灰比W/C=0.45
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
则计算单位混凝土用灰量:ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
mco=mwo×c/w=411kg/m3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
②按耐久性校核单位用灰量ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
根据桥梁施工技术规范要求:严寒地区受严重冰冻,水流侵蚀作用且有钢筋,混凝土最小水泥用量为300 kg/m3 。按强度计算的单位用灰符合耐久性要求,故采用mco=411kg/m3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
(5) 确定砂率(SP)ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
根据碎石的最大粒径为30mm,且水灰比为0.45 ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
选定混凝土砂率为:ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
SP=33%ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
(6)计算粗,细集料单位用量(mgo , mso)ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
假定混凝土毛体积密度为2400 kg/m3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
185+411+ mgo+ mso=2400 ¨¨¨¨¨①ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
mso×100/(mso+mgo) =33%¨¨¨¨¨②ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
解式①、②得:ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
mso=595 kg/m3
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
mgo=1209kg/m3
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
则混凝土初步配合比为:ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
mco: mso: mgo=1:1.45:2.94
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
W/C=0.45
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
2、试拌调整,提出基准配合比ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
1)计算试拌材料用量ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
按计算初步配合比试拌15L混凝土拌和物,各种材料用量:ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
水泥:411×0.015=6.165kgãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
水:185×0.015=2.775kgãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
砂:595×0.015=8.925kgãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
碎石: 1209×0.015=18.135kgãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
2)调整工作性,提出基准配合比ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
按照计算材料用量拌制混凝土拌和物,测定其坍落度为40mm,而且拌和物的粘和性和饱水ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
性良好,满足施工和易性要求,因此提出基准配合比为:ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
mco: mso: mgo=1:1.45:2.94 ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
W/C=0.45ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
3、检验强度ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
  1)、采用水灰比分别为0.43,0.45,0.47 拌制三组混凝土拌和物,拌制时用水量不变,水泥用量分别为:ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
430 kg/m3 ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
411 kg/m3 ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
394 kg/m3
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
2 8
天后抗压强度分别见下表:ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
水灰比:0.43ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
试件编号

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

1ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

23456
抗压强度

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

51.5ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

52.0ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

52.1ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

53.5ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

52.6ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

51.8ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

平均值

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

52.3MpaãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
水灰比:0.45ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
试件编号

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

1ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

23456
抗压强度

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

49.2ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

49.5ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

47.9ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

48.5ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

48.3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

47.2ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

平均值

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

48.4MpaãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
水灰比:0.47ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
试件编号

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

1ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

23456
抗压强度

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

45.3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

43.2ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

45.5ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

44.7ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

43.8ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

44.2ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

平均值

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

44.5MpaãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ

ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
  2)、绘制灰水比和强度曲线:ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
强度(Mpa)ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
灰水比    ( 略 )ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
由混凝土强度与灰水比关系曲线关系可知,与试配混凝土强度38.2Mpa的灰水比值为2.22即水灰比为0.45。ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
4、确定试验室配合比ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
1)强度修正ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
根据强度、灰水比关系曲线,按强度修正后混凝土各材料用量为:ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
用水量mwb=185kg/m3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
水泥用量 mcb =411kg/m3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
砂用量msb =595kg/m3 ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
碎石用量 mgb =1209kg/m3 ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
实测混凝土拌和物的毛体积密度为ρh=2470kg/m3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
校正系数K=2470/2400=1.03ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
修正后混凝土各材料用量为ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
水185×1.03=190kg/m3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
水泥411×1.03=423kg/m3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
砂595×1.03=612kg/m3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
碎石1209×1.03=1244kg/m3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
则试验室配合比为mcb:msb:mgb=1:1.45:2.94ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
W/C=0.45ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
根据试验室配合比拌制12组抗压试件,标准养护28天后抗压强度见下表:ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
试件编号123456
抗压强度ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
(Mpa)
48.549.248.749.247.945.9
试件编号789101112
抗压强度ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
(Mpa)
48.948.051.752.449.248.7
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
2)
、强度评定ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
1、计算实测强度的平均值(mfcu)及标准差(sfcu)ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
标准差sfcu=1.68ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
平均值mfcu=49.0MpaãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
2、根据试件组数(N=12)判定合格系数ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
λ1=1.70 ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
λ2=0.9
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
3
、强度评定ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
(1)mfcu-λ1sfcu≥0.9fcu.kãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
49.0-1.7×1.68=46.1Mpa>0.9×40=36.0Mpa   合格ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
(2)fcu.min≥λ2fcu.kãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
45.9Mpa≥0.9×40=36.0Mpa   合格ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
故该12组混凝土试件块强度评定合格ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
上述式中:ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
sfcu
————混凝土强度标准差ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
mfcu————混凝土强度平均值ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
fcu.k————混凝土设计强度值ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
fcu.min————混凝土强度的最小值ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
λ1 . λ2————评定合格系数.查表得出ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
5
、结论:ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
经过理论推算和试验室结果,确定最终配合比:ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
mcb:msb:mgb=1:1.45:2.94ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
W/C=0.45ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
每立米混凝土各材料用量:ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
水192kg/m3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
水泥 423kg/m3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
砂612kg/m3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
碎石1244kg/m3ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
3c3t - 2008/7/21 23:01:00
您所在的用户组无法下载或查看附件
ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
lidexing - 2008/7/27 23:44:00
非常感谢ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
晨思 - 2008/8/18 1:20:00
好用。ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
noeyefish - 2009/12/16 22:32:00
不错。我收藏了。ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
BBHHXX - 2009/12/22 20:01:00
谢谢!我收藏了。ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
lzx136 - 2010/1/7 13:16:00
非常感谢ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
doublefire - 2014/10/3 20:38:00
好东西!ãÔçQí£{bbs.3c3t.comyHÊõC^Ìâ
1