监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

c20c30c40混凝土配合比设计计算步骤 [复制链接]

1#
c20c30c40混凝土配合比设计计算步骤 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

C20混凝土配合比初步计算 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
设计步骤: QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
(一)设计初步配合比 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
1、确定混凝土配制强度fcu,o=1.645×5+20=28.2MPa QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
2、计算水灰比(w/c QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
w/c=aa×fce/fcu,o+ aa×ab×fce QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
=0.46×32.5×1.13/28.2+0.46×0.07×32.5×1.13 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
=0.57 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
3、选定单位用水量(Mwo QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
由于碎石最大粒径31.5mm,选用混凝土用水量:Mwo=180Kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
4、计算单位用灰量(Mco QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
1)按强度计算单位用灰量 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
Mco= Mwo/ w/c=180/0.57=316Kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
5、选择砂率(βs QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
胜根据碎石最大粒径31.5mm及水灰比w/c=0.57,选定混凝土砂率取βs=34% QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
6、计算砂石用量 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
1)采用质量法 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
已知:单位用灰量Mwo=180 Kg/m3,砂率βs=34% QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
Mso+Mgo=PcpMcoMwo QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
Mso/Mso+Mgo=0.34 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
假设混凝土混合料湿表观密度Pcp=2400 Kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
Mso+Mgo=2400-316-180 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
Mso/Mso+Mgo=0.34 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
解得砂用量Mso=647Kg/m3,碎石用量Mgo=1257Kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
Mco : Mwo : Mso : Mgo =316: 180 : 647 : 1257 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
: QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
1 : 0.57 : 2.05 : 3.98 w/c=0.57 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
分享 转发
TOP
2#

回复:c20c30c40混凝土配合比设计计算步骤

原始资料: QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
1、混凝土设计强度等级为C30(空心板)无强度历史统计资料,桥梁所在地区属寒区。 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
2、组成材料:PO42.5等级牡丹江牌水泥,密度PC=3.1×103Kg/m3,富裕系数=1.13,砂为中砂表观密度P'S=2.65×103Kg/m3,碎石最大粒径dmax=40mm,表观密度P'g=2.75×103Kg/m3,水为一般饮用水。 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
设计步骤: QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
(一)设计初步配合比 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
1、确定混凝土配制强度(Ryp=Ry+1.65б=30+1.645×5=38.2MPa QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
2、计算水灰比(w/c) QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
(1)按强度要求计算水灰比 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
           Rs=RCRb=1.13×42.5=48MPa QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
(2)计算混凝土水灰比 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
w/c=ARs/Ryp+ABRs=0.48×48/38.2+0.48×0.52×48=23/50.1=0.46 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
(3)按耐久性校核水灰比 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
    根据混凝土所处环境属于寒区允许最大水灰比为0.55.按强度计算水灰比是0.46。符合耐久性要求,采用计算水灰比0.46。 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
3、选定单位用不水量(Mwo) QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
   由于碎石最大粒径40mm,选用混凝土用水量:Mwo=175Kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
4、计算单位用灰量(Mco) QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
(1)按强度计算单位用灰量 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
      Mco= Mwo/ w/c=175/0.46=380 Kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
(2)按耐久性校核单位用灰量 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
根据混凝土所处环境属寒区配筋混凝土,最小水泥用量不低于300 Kg/m3,按强度计算单位用灰量380 Kg/m3,符合耐久性要求,采用单位用灰量为380 Kg/m3。 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
5、选择砂率(βs) QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
胜根据碎石最大粒径40    mm及水灰比w/c=0.46,选定混凝土砂率取βs=32%。 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
6、计算砂石用量 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
(1)采用质量法 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
已知:单位用灰量Mwo=175 Kg/m3,砂率βs=33% QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
      Mso+Mgo=Pcp-Mco-Mwo QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
      Mso/Mso+Mgo=0.33 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
假设混凝土混合料湿表观密度Pcp=2400 Kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
     Mso+Mgo=2400-380-175 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
     Mso/Mso+Mgo=0.33 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
解得砂用量Mso=609 Kg/m3,碎石用量Mgo=1236 Kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
按质量法计算初步配合比: QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
     Mco : Mwo : Mso : Mgo =380 : 175 : 609 : 1236 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
即:  1 : 0.46 : 1.6 : 3.25 w/c=0.46 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
(二)试拌混凝土,提出基准配合比 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
1、按计算初步配合比试拌15L混凝土拌后物,测定其坍落度为2.5cm,满足施工和易性要求,其粘聚性和保水性亦良好。 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
2、提出基准配合比 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
   Mca :Msa :Mga=1 :1.6 : 3.25, w/c=0.46 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
(三)检验强度,测定试验室配合比 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
1、检验强度 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
采用水灰比分别为(w/c)A=0.41  B=0.46  C=0.51拌制三组混凝土拌和物。砂、碎石用量不变,用水量亦保持不变。三组配合比经拌制成型,在标准条件养护28d后,A组抗压强度为41.5MPa,B组抗压强度为34.0MPa,C组抗压强度为28.5MPa。 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
绘制混凝土配制强度Ryp=38.2MPa的灰水比c/w2.38关系曲线即水灰比w/c=0.42 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
2、确定试验室配合比 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
        Msb+Mgb=2400-417-175 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
        Msb/ Msb+ Mgb=0.33 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
即Msb=596,Mgb=1213 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
修正后配合比Mcb:Msb:Mgb=417:596:1213=1:1.43:2.91 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
水灰比Mwb/Mcb=175/417=0.42 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
计算湿表观密度Pcp=417+175+596+1213=2401 Kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
实测湿表观密度P'cp=2400 Kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
修正系数б=2400/2401=1 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
因此试验室配合比为Mcb':Msb':Mgb'=1:1.43:2.91, w/c=0.42 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
TOP
3#

回复: c20c30c40混凝土配合比设计计算步骤

C40混凝土配合比设计 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

C40混凝土用于某公路K**+***桥钢筋混凝土施工,要求施工时现场坍落度为30~50mm,碎石的最大粒经为30mm。 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
材料选择 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
水泥:采用牡丹江产P.O42.5普通硅酸盐水泥。 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
砂:产地岔林河,细度模数2.62属于中砂,颗粒级配属 Ⅱ区。 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
碎石:产地冷山,规格分别为16~31.5cm、4.75~16cm,压碎值、含泥量等指标也均符合规范求。 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
粗集料配合比设计 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
根据筛分结果粗集料的掺配比例为: 4.75~16cm cm碎石为35% QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
16~31.5cm cm碎石为65%。
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
  按照上述比例掺配两种集料,经几次筛分试验,其结果均满足4.75~31.5cm碎石连续级配. QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
配合比设计 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
1、计算初步配合比 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
1)确定混凝土配制强度(fcu,o)。 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
混凝土设计强度fcu,k=40Mpa QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
标准差σ=5.0 Mpa
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
则混凝土配制强度: QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
fcu,o= fcu,k+1.645×σ=48.2 Mpa QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
2)计算水灰比(W/C) QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
(1)按强度要求计算水灰比 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
①计算水泥实际强度 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
采用42.5普通硅酸盐水泥fce,k=42.5Mpa,富余系数γc=1.13 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
则水泥实际强度为: QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
fce=fce,k
×γc =48.0Mpa QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
计算水灰比 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
碎石 A=0.48 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
B=0.52
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
W/C=A×fce/(fcu,o+A ×B ×f ce)=0.45 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
(2)按耐久性校核水灰比 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
根据桥梁施工规范要求:严寒地区受严重冰冻,水流侵蚀最大水灰比不得大于0.65。按照强度计算的水灰比符合耐久性要求,故采用0.45。 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
(3)确定单位用水量 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
根据要求,混凝土拌和物的坍落度为30~50mm,碎石的最大粒径为30mm。 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
确定混凝土的单位用水量为: QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
mwo=185kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
(4)计算单位水泥用量(mco) QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
①按强度计算单位用灰量 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
已知混凝土单位用水量为 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
mwo=185kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
水灰比W/C=0.45
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
则计算单位混凝土用灰量: QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
mco=mwo×c/w=411kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
②按耐久性校核单位用灰量 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
根据桥梁施工技术规范要求:严寒地区受严重冰冻,水流侵蚀作用且有钢筋,混凝土最小水泥用量为300 kg/m3 。按强度计算的单位用灰符合耐久性要求,故采用mco=411kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
(5) 确定砂率(SP) QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
根据碎石的最大粒径为30mm,且水灰比为0.45 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
选定混凝土砂率为: QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
SP=33% QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
(6)计算粗,细集料单位用量(mgo , mso) QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
假定混凝土毛体积密度为2400 kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
185+411+ mgo+ mso=2400 ¨¨¨¨¨① QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
mso×100/(mso+mgo) =33%¨¨¨¨¨② QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
解式①、②得: QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
mso=595 kg/m3
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
mgo=1209kg/m3
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
则混凝土初步配合比为: QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
mco: mso: mgo=1:1.45:2.94
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
W/C=0.45
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
2、试拌调整,提出基准配合比 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
1)计算试拌材料用量 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
按计算初步配合比试拌15L混凝土拌和物,各种材料用量: QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
水泥:411×0.015=6.165kg QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
水:185×0.015=2.775kg QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
砂:595×0.015=8.925kg QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
碎石: 1209×0.015=18.135kg QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
2)调整工作性,提出基准配合比 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
按照计算材料用量拌制混凝土拌和物,测定其坍落度为40mm,而且拌和物的粘和性和饱水 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
性良好,满足施工和易性要求,因此提出基准配合比为: QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
mco: mso: mgo=1:1.45:2.94 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
W/C=0.45 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
3、检验强度 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
  1)、采用水灰比分别为0.43,0.45,0.47 拌制三组混凝土拌和物,拌制时用水量不变,水泥用量分别为: QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
430 kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
411 kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
394 kg/m3
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
2 8
天后抗压强度分别见下表: QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
水灰比:0.43 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
试件编号

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

1 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

23456
抗压强度

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

51.5 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

52.0 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

52.1 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

53.5 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

52.6 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

51.8 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

平均值

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

52.3Mpa QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
水灰比:0.45 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
试件编号

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

1 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

23456
抗压强度

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

49.2 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

49.5 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

47.9 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

48.5 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

48.3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

47.2 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

平均值

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

48.4Mpa QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
水灰比:0.47 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
试件编号

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

1 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

23456
抗压强度

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

45.3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

43.2 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

45.5 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

44.7 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

43.8 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

44.2 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

平均值

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

44.5Mpa QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~

QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
  2)、绘制灰水比和强度曲线: QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
强度(Mpa) QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
灰水比    ( 略 ) QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
由混凝土强度与灰水比关系曲线关系可知,与试配混凝土强度38.2Mpa的灰水比值为2.22即水灰比为0.45。 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
4、确定试验室配合比 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
1)强度修正 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
根据强度、灰水比关系曲线,按强度修正后混凝土各材料用量为: QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
用水量mwb=185kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
水泥用量 mcb =411kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
砂用量msb =595kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
碎石用量 mgb =1209kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
实测混凝土拌和物的毛体积密度为ρh=2470kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
校正系数K=2470/2400=1.03 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
修正后混凝土各材料用量为 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
水185×1.03=190kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
水泥411×1.03=423kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
砂595×1.03=612kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
碎石1209×1.03=1244kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
则试验室配合比为mcbsbgb=1:1.45:2.94 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
W/C=0.45 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
根据试验室配合比拌制12组抗压试件,标准养护28天后抗压强度见下表: QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
试件编号123456
抗压强度 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
(Mpa)
48.549.248.749.247.945.9
试件编号789101112
抗压强度 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
(Mpa)
48.948.051.752.449.248.7
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
2)
、强度评定 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
1、计算实测强度的平均值(mfcu)及标准差(sfcu) QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
标准差sfcu=1.68 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
平均值mfcu=49.0Mpa QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
2、根据试件组数(N=12)判定合格系数 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
λ1=1.70 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
λ2=0.9
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
3
、强度评定 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
(1)mfcu-λ1sfcu≥0.9fcu.k QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
49.0-1.7×1.68=46.1Mpa>0.9×40=36.0Mpa   合格 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
(2)fcu.min≥λ2fcu.k QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
45.9Mpa≥0.9×40=36.0Mpa   合格 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
故该12组混凝土试件块强度评定合格 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
上述式中: QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
sfcu
————混凝土强度标准差 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
mfcu————混凝土强度平均值 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
fcu.k————混凝土设计强度值 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
fcu.min————混凝土强度的最小值 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
λ1 . λ2————评定合格系数.查表得出 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
5
、结论: QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
经过理论推算和试验室结果,确定最终配合比: QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
mcbsbgb=1:1.45:2.94 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
W/C=0.45 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
每立米混凝土各材料用量: QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
水192kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
水泥 423kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
砂612kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
碎石1244kg/m3 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
最后编辑3c3t 最后编辑于 2008-07-21 22:54:42
TOP
4#

回复: c20c30c40混凝土配合比设计计算步骤

您所在的用户组无法下载或查看附件
QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
TOP
5#

回复:c20c30c40混凝土配合比设计计算步骤

非常感谢 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
TOP
6#

回复:c20c30c40混凝土配合比设计计算步骤

好用。 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
TOP
7#

不错。我收藏了。 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
TOP
8#

谢谢!我收藏了。 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
TOP
9#

非常感谢 QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
TOP
10#

好东西! QË!ɺÃg'bbs.3c3t.com _m«È…Ê ~
TOP
发主话题 回复该主题