监理检测网论坛

首页 » 试验检测论坛 » 钢材及钢结构试验检测 » 第一批钢筋是否必须检验
zhuwj1985 - 2008/5/3 10:27:00
想问下,作为监理,工程开工的第一批钢筋是否必须检验?iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
阿洋 - 2008/5/3 13:46:00
一个厂家、一个规格、一个批号的第一批钢筋我认为应该必须检验。iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
3c3t - 2008/5/3 13:51:00
同意2楼意见。iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
Lily0927 - 2008/5/3 18:33:00
必须检验!iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
zhuwj1985 - 2008/5/4 6:51:00
我也认为必须检验iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
有什么规范可以查到?iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
rainmanxxx - 2008/5/4 14:51:00
钢筋进场一般200吨要检验一次,钢绞线光园螺纹钢等检验频率也不一样,  不同批号不同规格不同厂家的都必须检验, 第一次进场的更要检验了iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
youzi668 - 2008/5/4 15:12:00
钢材 不同批号、不同规格、不同厂家每60t检验一次。 第一次进场的必须要检验,进场前考察、检验合格后方可进场,进场检验合格后方可使用。iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
fuzhengjun - 2008/5/4 22:56:00
钢筋新标准:GB 1499.2-2007上面就说到同批号同炉号的钢筋不大于60吨检验一次。iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
fuzhengjun - 2008/5/4 23:04:00
第一批此那是肯定要检验的。iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
沧桑男生 - 2008/5/5 12:14:00
必须检验!iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
tshrain199 - 2008/5/15 3:34:00
第一批应该要检验!!!iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
wysober - 2008/5/19 16:49:00
同厂家、同炉号、同级别、同规格、同截面、同一进厂时间,每60t为一验收批次,不足60t按一批验收iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
lidexing - 2008/7/27 22:43:00
同意2楼意见iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
zhenxing0608 - 2008/9/3 17:26:00
必须检验的···:default3:iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä
8032542 - 2008/9/14 13:46:00
钢筋原材料检测:应以同厂别、同炉号、同规格、同一交货状态、同一进场时间,每60t 为一验收批,不足60t 时,按一验收批检测,钢筋的物理性能和化学成分各项试验,如有一项不符合钢筋的技术要求,则应取双倍试件(样)进行复检,再有一项不合格,该验收钢筋则判为不合格。不合格的钢筋不得再使用,并要有处理报告,以防止其混入其他批量中。所以第一批更定要检测的iR®,V–èèÉbbs.3c3t.com™a¬q‡öæä