监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

第一批钢筋是否必须检验 [复制链接]

1#
想问下,作为监理,工程开工的第一批钢筋是否必须检验?X³ã$¨æBk\ýbbs.3c3t.com¡‡¥Yrþ–
分享 转发
TOP
2#

回复:第一批钢筋是否必须检验

一个厂家、一个规格、一个批号的第一批钢筋我认为应该必须检验。X³ã$¨æBk\ýbbs.3c3t.com¡‡¥Yrþ–
TOP
3#

回复:第一批钢筋是否必须检验

同意2楼意见。X³ã$¨æBk\ýbbs.3c3t.com¡‡¥Yrþ–
TOP
4#

回复:第一批钢筋是否必须检验

必须检验!X³ã$¨æBk\ýbbs.3c3t.com¡‡¥Yrþ–
回贴是一种美德,请尊重别人的劳动成果! 哪怕是一个“好”字,也会给我们带来莫大的鼓励!

Kiii路-桥-隧精英群,群号:31833317
TOP
5#

回复:第一批钢筋是否必须检验

我也认为必须检验X³ã$¨æBk\ýbbs.3c3t.com¡‡¥Yrþ–
有什么规范可以查到?X³ã$¨æBk\ýbbs.3c3t.com¡‡¥Yrþ–
TOP
6#

回复:第一批钢筋是否必须检验

钢筋进场一般200吨要检验一次,钢绞线光园螺纹钢等检验频率也不一样,  不同批号不同规格不同厂家的都必须检验, 第一次进场的更要检验了X³ã$¨æBk\ýbbs.3c3t.com¡‡¥Yrþ–
无欲则刚  有容乃大
TOP
7#

回复:第一批钢筋是否必须检验

钢材 不同批号、不同规格、不同厂家每60t检验一次。 第一次进场的必须要检验,进场前考察、检验合格后方可进场,进场检验合格后方可使用。X³ã$¨æBk\ýbbs.3c3t.com¡‡¥Yrþ–
TOP
8#

回复:第一批钢筋是否必须检验

钢筋新标准:GB 1499.2-2007上面就说到同批号同炉号的钢筋不大于60吨检验一次。X³ã$¨æBk\ýbbs.3c3t.com¡‡¥Yrþ–
TOP
9#

回复:第一批钢筋是否必须检验

第一批此那是肯定要检验的。X³ã$¨æBk\ýbbs.3c3t.com¡‡¥Yrþ–
TOP
10#

回复:第一批钢筋是否必须检验

必须检验!X³ã$¨æBk\ýbbs.3c3t.com¡‡¥Yrþ–
TOP
11#

回复:第一批钢筋是否必须检验

第一批应该要检验!!!X³ã$¨æBk\ýbbs.3c3t.com¡‡¥Yrþ–
TOP
12#

回复:第一批钢筋是否必须检验

同厂家、同炉号、同级别、同规格、同截面、同一进厂时间,每60t为一验收批次,不足60t按一批验收X³ã$¨æBk\ýbbs.3c3t.com¡‡¥Yrþ–
TOP
13#

回复:第一批钢筋是否必须检验

同意2楼意见X³ã$¨æBk\ýbbs.3c3t.com¡‡¥Yrþ–
TOP
14#

回复:第一批钢筋是否必须检验

必须检验的···X³ã$¨æBk\ýbbs.3c3t.com¡‡¥Yrþ–
TOP
15#

回复:第一批钢筋是否必须检验

钢筋原材料检测:应以同厂别、同炉号、同规格、同一交货状态、同一进场时间,每60t 为一验收批,不足60t 时,按一验收批检测,钢筋的物理性能和化学成分各项试验,如有一项不符合钢筋的技术要求,则应取双倍试件(样)进行复检,再有一项不合格,该验收钢筋则判为不合格。不合格的钢筋不得再使用,并要有处理报告,以防止其混入其他批量中。所以第一批更定要检测的X³ã$¨æBk\ýbbs.3c3t.com¡‡¥Yrþ–
TOP
发主话题 回复该主题