一、_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
计算初步配合比_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
1、_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
确定砼的配制强度(fcu.o) 已知设计强度fcu.k=40MPa,标准差σ =5MPa 即fcu.o= fcu.k+1.645σ =40+1.645×5 =48.2MPa _¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
2、_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
计算水灰比(w/c) 已知配制强度fcu.o=48.2 MPa,水泥强度fce=rc×fcek =1.13×42.5 =48MPa (式中: fcek为水泥标号的标准值, rc为水泥标号标准值的富余系数,根据浙江省实际统计资料确定为1.13) 水泥标号42.5,查回归系数得aa=0.46,ab=0.07 即w/c=(aa×fce)/( fcu.o+ aa×ab×fce) =(0.46×48)/(48.2+0.46×0.07×48) =0.44 _¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
3、_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
选定单位用水量(mwo) 已知要求入泵坍落度为150mm,考虑坍落度损失,故设计初始坍落度应为180mm.碎石采用5~20 mm/20~40 mm=50%/50%搭配,查JGJ55-2000,4.0.1-2表选单位用水量为195(kg),,由于实验用砂为中砂,故未掺外加剂时,单位用水量为: mwo=195+(180-90)×5/20 =218㎏当掺减水率为13%的缓凝泵送剂时单位用水量为: mwo =218×(1-13%) =189.6㎏_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
取水量为189㎏_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
4、_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
计算单位水泥用量(mco) ⑴按强度要求计算单位用灰量: 已知单位用水量mwo=189㎏,水灰比w/c=0.44 则: mco=mwo/(w/c) =189/0.44 =430㎏_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
⑵按耐久性要求校核单位用水量: 计算得单位用灰量大于C40砼要求的最小用灰量,符合要求. _¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
5、_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
确定砂率(Bs) 由经验和实际选Bs=40% _¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
6、_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
计算粗、细集料单位用量_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
用质量法计算: 已知Bs=40%,单位水泥用量mco=430㎏,单位水量mwo=189㎏,拌和物湿表观密度ρcp=2400㎏/m3,由公式得: mco+mwo+mso+mgo=ρcp mso/( mso+mgo)= Bs 假定湿表观密度 ρcp=2400㎏/m3,得430+189+ mso+mgo=2400 [mso/( mso+mgo)]×100%= 40% 则: mso=(ρcp-mco-mwo) Bs =(2400-430-189)×0.40=712㎏ mgo=(ρcp-mco-mwo- mso)=2400-430-189-712 =1069㎏_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
7、_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
确定初步配合比由计算所得各单位用水量得 Mc:Mw:Ms:Mg =430:189:712:1069 即: 1:0.44:1.66:2.49 当外加剂掺量为水泥用量的1.5%时,初步配合比为: Mc:Mw:Ms:Mg:MTOR =1:0.44:1.66:2.49:0.015 _¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
二、_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
调整工作性,提出基准配合比_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
1、_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
按计算初步配合比试拌30L砼拌和物,各材料用量如下: 水泥:430×0.03=12.90㎏_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
水:189×0.03=5.67㎏_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
砂:712×0.03=21.36㎏_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
碎石:1069×0.03=32.07㎏外加剂:6.45×0.03=0.1935㎏_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
2、_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
调整工作性按计算材料用量拌制砼,测定坍落度为190cm,粘聚性,保水性均好,满足施工和易性要求. _¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
3、_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
提出基准配合比根据试拌工作性能,砼拌合物的基准配合比为: Mc:Mw:Ms:Mg:MTOR =430:189:712:1069:6.45 =1:0.44:1.66:2.49:0.015_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
三、_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
检验强度,确定试验室配合比_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
1、_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
检验强度采用水灰比分别为(w/c)A=0.39,( w/c)B=0.44,( w/c)C=0.49拌制三组砼拌和物,其余材料用量不变,用水量不变,拌36L.则三组水泥用量分别为A组17.46㎏,B组15.48㎏,C组13.90㎏.除基准配合比一组外,其它两组亦给测定其和易性均属合格. 三组配合比经拌制成型,标准条件养护7天,按规定方法测得其立方体抗压强度值列于下表: 组_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
别_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
水灰比_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
灰水比 7天抗压强度(MPa) A 0.39 2.56 49.3 B 0.44 2.27 38.8 C 0.49 2.04 29.7 _¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
2.确定试验室配合比由上表可知,相应砼配制强度fcu.o=48.2×82%=39.6(式中82%为本试验室统计七天强度达到二十八天强度值的百分比) MPa的灰水比C/W=2.27即水灰比=0.44,与B组基本相符,故选择B组为试验室配合比。即Mc:Ms:Mg:Mw:MTOR =430:189:712:1069:6.45 =1:0.44:1.66:2.49:0.015 _¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"
_¥eÏÛèmbbs.3c3t.comê°&2Ñ(!"