一、ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
计算初步配合比ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

  1ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
确定砼的配制强度(fcu.o) 已知设计强度fcu.k=40MPa,标准差σ =5MPa fcu.o= fcu.k+1.645σ =40+1.645×5 =48.2MPa ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

  2ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
计算水灰比(w/c) 已知配制强度fcu.o=48.2 MPa,水泥强度fce=rc×fcek =1.13×42.5 =48MPa (式中: fcek为水泥标号的标准值, rc为水泥标号标准值的富余系数,根据浙江省实际统计资料确定为1.13) 水泥标号42.5,查回归系数得aa=0.46,ab=0.07 w/c=(aa×fce)/( fcu.o+ aa×ab×fce) =(0.46×48)/(48.2+0.46×0.07×48) =0.44 ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

  3ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
选定单位用水量(mwo) 已知要求入泵坍落度为150mm,考虑坍落度损失,故设计初始坍落度应为180mm.碎石采用520 mm/2040 mm=50%/50%搭配,JGJ55-2000,4.0.1-2表选单位用水量为195(kg),,由于实验用砂为中砂,故未掺外加剂时,单位用水量为: mwo=195+(180-90)×5/20 =218㎏当掺减水率为13%的缓凝泵送剂时单位用水量为: mwo =218×(1-13%) =189.6ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
取水量为189ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

  4ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
计算单位水泥用量(mco) 按强度要求计算单位用灰量: 已知单位用水量mwo=189,水灰比w/c=0.44 : mco=mwo/(w/c) =189/0.44 =430ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
按耐久性要求校核单位用水量: 计算得单位用灰量大于C40砼要求的最小用灰量,符合要求. ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

  5ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
确定砂率(Bs) 由经验和实际选Bs=40% ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

  6ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
计算粗、细集料单位用量ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
用质量法计算: 已知Bs=40%,单位水泥用量mco=430,单位水量mwo=189,拌和物湿表观密度ρcp=2400/m3,由公式得: mco+mwo+mso+mgo=ρcp mso/( mso+mgo)= Bs 假定湿表观密度 ρcp=2400/m3,430+189+ mso+mgo=2400 [mso/( mso+mgo)]×100%= 40% : mso=(ρcp-mco-mwo) Bs =(2400-430-189)×0.40=712 mgo=(ρcp-mco-mwo- mso)=2400-430-189-712 =1069ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

  7ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
确定初步配合比由计算所得各单位用水量得 McMwMsMg =4301897121069 : 1:0.44:1.66:2.49 当外加剂掺量为水泥用量的1.5%,初步配合比为: McMwMsMgMTOR =1:0.44:1.66:2.490.015 ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

二、ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
调整工作性,提出基准配合比ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

  1ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
按计算初步配合比试拌30L砼拌和物,各材料用量如下: 水泥:430×0.03=12.90ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
:189×0.03=5.67ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
:712×0.03=21.36ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
碎石:1069×0.03=32.07㎏外加剂:6.45×0.03=0.1935ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

  2ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
调整工作性按计算材料用量拌制砼,测定坍落度为190cm,粘聚性,保水性均好,满足施工和易性要求. ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

  3ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
提出基准配合比根据试拌工作性能,砼拌合物的基准配合比为: McMwMsMgMTOR =43018971210696.45 =1:0.44:1.66:2.490.015ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

三、ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
检验强度,确定试验室配合比ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

  1ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
检验强度采用水灰比分别为(w/c)A=0.39,( w/c)B=0.44,( w/c)C=0.49拌制三组砼拌和物,其余材料用量不变,用水量不变,36L.则三组水泥用量分别为A17.46,B15.48,C13.90.除基准配合比一组外,其它两组亦给测定其和易性均属合格. 三组配合比经拌制成型,标准条件养护7,按规定方法测得其立方体抗压强度值列于下表: ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
水灰比ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
灰水比 7天抗压强度(MPa) A 0.39 2.56 49.3 B 0.44 2.27 38.8 C 0.49 2.04 29.7 ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

  2.确定试验室配合比由上表可知,相应砼配制强度fcu.o=48.2×82%=39.6(式中82%为本试验室统计七天强度达到二十八天强度值的百分比) MPa的灰水比C/W=2.27即水灰比=0.44,与B组基本相符,故选择B组为试验室配合比。即McMsMgMwMTOR =43018971210696.45 =1:0.44:1.66:2.490.015 ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”

ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
四、ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
换算生产配合比根据生产实际情况,砂的含水率为6%。石子的含水率为0.5% 则实际生产配合比为:水泥用量:Mc=430kg 砂的用量:Ms=712×1+6%=755 kg 石子用量:Mg=1069×1+0.5%=1075 kg 水用量:Mw=189-755-712-1075-1069 =140 kg 外加剂用量:MTOR=6.45 kg 因此,生产配合比为: McMsMgMwMcp=43014075510756.45ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
分享 转发
TOP
2#

回复:C40砼配合比设计计算书

多谢分享,相信对新朋友有帮助。ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
TOP
3#

回复:C40砼配合比设计计算书

谢谢ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
TOP
4#

回复:C40砼配合比设计计算书

非常感谢无私奉献!ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
TOP
5#

ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
TOP
6#

回复 1楼2007lkj的帖子ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
多谢分享,相信对新朋友有帮助。ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
TOP
7#

外加剂为水剂的话 是否需要用水量的修正啊!ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
TOP
8#

多谢分享ž¦5‡U%O3ibbs.3c3t.comÖʱ–ÎI]à*”
TOP
发主话题 回复该主题