监理检测网论坛

首页 » 监理论坛|监理工程师论坛 » 公路水运监理论坛 » 希望尽快得到回复
wangxiaopeng - 2007/12/20 16:35:00
当甲方认为混凝土强度未达要求,而乙方认为达到了设计要求,监利工程师应如何处理®XþI¸-bbs.3c3t.comæ^Uצl³Ž§ß
linsheng119 - 2007/12/20 17:39:00
进行结构实体强度检测,如回弹检测、钻芯检检测等!®XþI¸-bbs.3c3t.comæ^Uצl³Ž§ß
whj0872 - 2007/12/20 18:18:00
小体积结构进行现场回弹、钻心试验,大体积结构(如梁板等)应进行静载试验,一般委托专业的试验单位进行®XþI¸-bbs.3c3t.comæ^Uצl³Ž§ß
ycmzp - 2008/2/4 21:02:00
了角®XþI¸-bbs.3c3t.comæ^Uצl³Ž§ß
jntl - 2008/2/13 18:16:00
进行结构现场检测!®XþI¸-bbs.3c3t.comæ^Uצl³Ž§ß
cjfgood - 2008/2/21 15:36:00
可进行在次检测,并以实验数据为准®XþI¸-bbs.3c3t.comæ^Uצl³Ž§ß
huxianlei - 2008/2/21 16:34:00
:default4: 回弹检测是不作为评定依据的,钻芯法可以确定,静载法可以确定结构整体质量,®XþI¸-bbs.3c3t.comæ^Uצl³Ž§ß
鄙人认为:首先要知道设计标号,实际抗压强度标号(试验结果),先把砼的最高值和允许的最底值计算出来,一套就知道了,连最基本的国家标准没弄董就要去回弹........什么的,我认为是自己对自己专业技术人员这个称号的侮辱....®XþI¸-bbs.3c3t.comæ^Uצl³Ž§ß
像C30砼,如采用非数理统计的方法进行评定,最底的那组达到0.95倍系数28.5mp(28d标养)并且几组平均下来大于1.15倍系数34.5mp,那该工程强度也是合格的;®XþI¸-bbs.3c3t.comæ^Uצl³Ž§ß
如采用数理统计方法评定:最底值还可以更底®XþI¸-bbs.3c3t.comæ^Uצl³Ž§ß
mwyue - 2008/2/21 17:01:00
那就检测呗®XþI¸-bbs.3c3t.comæ^Uצl³Ž§ß
以数据说话,大家都没意见,假如对项目内部的检测不放心的话,可以委托具有资质的单位进行检测®XþI¸-bbs.3c3t.comæ^Uצl³Ž§ß
lishaogang1976 - 2008/3/16 20:40:00
如果甲方有疑问,监理方可委托权威机构进行相关检测,如合格费用由甲方负责,如不合格包括返工费用在内的费用由施工单位负责®XþI¸-bbs.3c3t.comæ^Uצl³Ž§ß