监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

希望尽快得到回复 [复制链接]

1#
当甲方认为混凝土强度未达要求,而乙方认为达到了设计要求,监利工程师应如何处理‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
分享 转发
TOP
2#

回复:希望尽快得到回复

进行结构实体强度检测,如回弹检测、钻芯检检测等!‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
TOP
3#

回复:希望尽快得到回复

小体积结构进行现场回弹、钻心试验,大体积结构(如梁板等)应进行静载试验,一般委托专业的试验单位进行‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
TOP
4#

回复:希望尽快得到回复

了角‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
TOP
5#

回复: 希望尽快得到回复

进行结构现场检测!‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
TOP
6#

回复:希望尽快得到回复

可进行在次检测,并以实验数据为准‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
TOP
7#

回复:希望尽快得到回复

回弹检测是不作为评定依据的,钻芯法可以确定,静载法可以确定结构整体质量,‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
鄙人认为:首先要知道设计标号,实际抗压强度标号(试验结果),先把砼的最高值和允许的最底值计算出来,一套就知道了,连最基本的国家标准没弄董就要去回弹........什么的,我认为是自己对自己专业技术人员这个称号的侮辱....‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
像C30砼,如采用非数理统计的方法进行评定,最底的那组达到0.95倍系数28.5mp(28d标养)并且几组平均下来大于1.15倍系数34.5mp,那该工程强度也是合格的;‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
如采用数理统计方法评定:最底值还可以更底‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
TOP
8#

回复:希望尽快得到回复

那就检测呗‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
以数据说话,大家都没意见,假如对项目内部的检测不放心的话,可以委托具有资质的单位进行检测‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
TOP
9#

回复:希望尽快得到回复

如果甲方有疑问,监理方可委托权威机构进行相关检测,如合格费用由甲方负责,如不合格包括返工费用在内的费用由施工单位负责‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
TOP
发主话题 回复该主题