晨思 - 2007/11/6 0:28:00
例: C25的混凝土试块1组。测得其中三块的值为: 27.5MPa 26.7MPa 25.4MPa请问得出来的平均值是否合格?òþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf
eú?
3c3t - 2007/11/6 15:37:00
平均值这26.5MPa,按JTG E30-2005计算符合要求。òþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf
eú?
冰儿 - 2007/11/6 22:49:00
若就此组试件强度试验结果来看,该组试件抗压强度平均值为26.5MPa,结论判定该组试件抗压结果满足设计要求;若要判定此组试件强度是否合格,则需要根据JTG F80/1-2004附录D水泥混凝土抗压强度评定标准根据数理统计方法来评定,单组试块强度值不能评判是否合格。òþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf
eú?
兰 - 2007/11/7 16:14:00
谢谢冰儿!òþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf
eú?
晨思 - 2008/8/27 2:14:00
谢谢了。òþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf
eú?
595782903 - 2008/9/4 17:45:00
谢谢冰儿!òþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf
eú?
lujiangwen - 2008/9/4 18:54:00
合格了?:default1:òþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf
eú?
太阳部落 - 2008/9/4 19:49:00
应该不完全是这样吧òþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf
eú?
137285966 - 2008/9/5 22:40:00
看来现在施工水平实在,实在,实在是高了 ,按照配合比来 讲,要 考虑到保证率系数才 对 ,在施工过程中要按照评定标准来 约素。就是这样干工程 的 , 以数字来看,是满足设计,我们以试验检测的目的是提高工艺水平,保证工程质量.òþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf