上弦月 - 2007/7/17 11:43:00
我今天做了HRB335 25、28钢筋双面塔接焊的试验ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
结果强度都合格了ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
并且超过了母材要求值的1.10倍ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
焊口外塑断ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
但是焊缝处有不同程度的撕裂ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
这样的焊接算不算合格?ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
望各位高手指教!ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
hcwaidezy - 2007/7/17 13:15:00
合格 只要断裂处不在焊接长度范围内(规范是断裂处在2个试件在焊区外)ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
不求甚解 - 2007/7/17 20:55:00
合格 如果断在焊缝处 且强度大于1.1倍该型号的设计极限强度 则为合格  但是  倘若有一个试件断在焊缝处 且强度没达到该型号的极限强度 应取双倍的试样进行试验 倘若还有一个不符合要求 则该批试件 为不合格ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
zjqht - 2007/7/17 23:08:00
2位回答都很准确,支持ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
晨曦 - 2007/7/18 11:01:00
同意以上观点ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
XSQ750314 - 2007/7/18 13:12:00
同意他们的观点ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
天囊 - 2007/7/18 17:06:00
同意,合格ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
浪迹天涯 - 2007/7/18 22:54:00
合格ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
dqq1980 - 2007/7/19 11:14:00
正确,加十分ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
上弦月 - 2007/7/19 15:53:00
ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
谢谢各位高手的指点!ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
小女子获益匪浅!ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
沾了风尘 - 2007/7/29 10:18:00
简单来说:塑断为合格,焊口撕裂属正常。ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
无情007 - 2007/7/30 18:26:00
合格!ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
1、只要断在焊缝外(热影响区外)ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
2、强度满足要求ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
焊缝有不同程度撕裂可能是两根钢筋对接时候不在一条直线。ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
无情007 - 2007/7/30 18:31:00
1、除非原材料有问题,钢筋断后才会脆断ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
2、一般在焊缝处断都是脆断ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
zjt6287 - 2007/8/10 14:46:00
这个结果是合格的。至于焊口处产生的撕裂,估计是在焊的时候,两个试件的轴心不同心~~ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
吴光宝 - 2007/8/12 12:02:00
对这个问题的解答很明确了,我再问一下如果是一组中,极限强度都达到要求的1.1倍,但只一根是焊区外延断,有一根是焊缝完全裂开,有一根是焊缝端头脆断,请问该如何下结论?我们当时下的是不合格(我们是中心试验室的),但引起施工方的反对。ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
吴光宝 - 2007/8/12 12:06:00
补充一点,焊缝完全开裂的那根钢筋没有断。ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
上弦月 - 2007/8/14 19:57:00
可能是焊缝不够饱满   或者焊缝厚度不够  ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
但是这样的情况应该算合格.  ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
我们这边(河北)要求双面搭接焊要比要求是焊接长度长2公分,也就是起焊一公分  落焊一公分   不知道这样的要求还有哪个地区ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
mqy678 - 2007/9/4 14:29:00
我也经常遇到这种情况,判断为合格的ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
drh - 2007/10/11 18:02:00
学习了啊ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
sunnydai007 - 2007/10/30 9:38:00
呵呵,大家都成质检站了?合格?:default6:ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
色色蚊子 - 2008/4/6 15:39:00
确实合格ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
zhanghui0616 - 2010/5/25 15:17:00
我看了你们的回答,我也明白了钢筋双面焊接的问题,正好我一会要去做这个试验!谢谢!!!!ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
donglianfu71122 - 2010/6/16 21:05:00
建议试验前学习一下JGJ18-2003钢筋焊接及验收规范就知道如何评定结果了!ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
366372296 - 2010/9/12 11:10:00
取2倍复检 如果再有一个不合格就不合格了ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
hujiang007 - 2010/10/15 14:03:00
合格噻!ü¥ø2Wë²ê“bbs.3c3t.comÊKw›Q…Õð
1