我今天做了HRB335 25、28钢筋双面塔接焊的试验£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
结果强度都合格了£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
并且超过了母材要求值的1.10倍£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
焊口外塑断£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
但是焊缝处有不同程度的撕裂£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
这样的焊接算不算合格?£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
望各位高手指教!£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
分享 转发
TOP
2#

回复:HRB335 25、28钢筋双面塔接焊的问题

合格 只要断裂处不在焊接长度范围内(规范是断裂处在2个试件在焊区外)£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
TOP
3#

回复:HRB335 25、28钢筋双面塔接焊的问题

合格 如果断在焊缝处 且强度大于1.1倍该型号的设计极限强度 则为合格  但是  倘若有一个试件断在焊缝处 且强度没达到该型号的极限强度 应取双倍的试样进行试验 倘若还有一个不符合要求 则该批试件 为不合格£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
TOP
4#

回复:HRB335 25、28钢筋双面塔接焊的问题

2位回答都很准确,支持£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
TOP
5#

回复:HRB335 25、28钢筋双面塔接焊的问题

同意以上观点£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
TOP
6#

回复: HRB335 25、28钢筋双面塔接焊的问题

同意他们的观点£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
TOP
7#

回复:HRB335 25、28钢筋双面塔接焊的问题

同意,合格£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
TOP
8#

回复:HRB335 25、28钢筋双面塔接焊的问题

合格£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
kiii试验检测河北群:13949485恭迎河北朋友光临!
TOP
9#

回复:HRB335 25、28钢筋双面塔接焊的问题

正确,加十分£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
TOP
10#

回复:HRB335 25、28钢筋双面塔接焊的问题

£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
谢谢各位高手的指点!£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
小女子获益匪浅!£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
TOP
11#

回复:HRB335 25、28钢筋双面塔接焊的问题

简单来说:塑断为合格,焊口撕裂属正常。£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
TOP
12#

回复:HRB335 25、28钢筋双面塔接焊的问题

合格!£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
1、只要断在焊缝外(热影响区外)£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
2、强度满足要求£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
焊缝有不同程度撕裂可能是两根钢筋对接时候不在一条直线。£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
TOP
13#

回复:HRB335 25、28钢筋双面塔接焊的问题

1、除非原材料有问题,钢筋断后才会脆断£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
2、一般在焊缝处断都是脆断£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
TOP
14#

回复:HRB335 25、28钢筋双面塔接焊的问题

这个结果是合格的。至于焊口处产生的撕裂,估计是在焊的时候,两个试件的轴心不同心~~£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
TOP
15#

回复:HRB335 25、28钢筋双面塔接焊的问题

对这个问题的解答很明确了,我再问一下如果是一组中,极限强度都达到要求的1.1倍,但只一根是焊区外延断,有一根是焊缝完全裂开,有一根是焊缝端头脆断,请问该如何下结论?我们当时下的是不合格(我们是中心试验室的),但引起施工方的反对。£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
TOP
16#

回复:HRB335 25、28钢筋双面塔接焊的问题

补充一点,焊缝完全开裂的那根钢筋没有断。£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
TOP
17#

回复:HRB335 25、28钢筋双面塔接焊的问题

可能是焊缝不够饱满   或者焊缝厚度不够  £ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
但是这样的情况应该算合格.  £ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
我们这边(河北)要求双面搭接焊要比要求是焊接长度长2公分,也就是起焊一公分  落焊一公分   不知道这样的要求还有哪个地区£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
TOP
18#

回复:HRB335 25、28钢筋双面塔接焊的问题

我也经常遇到这种情况,判断为合格的£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
TOP
19#

回复:HRB335 25、28钢筋双面塔接焊的问题

学习了啊£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
TOP
20#

回复:HRB335 25、28钢筋双面塔接焊的问题

呵呵,大家都成质检站了?合格?£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
TOP
21#

回复:HRB335 25、28钢筋双面塔接焊的问题

确实合格£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
TOP
22#

我看了你们的回答,我也明白了钢筋双面焊接的问题,正好我一会要去做这个试验!谢谢!!!!£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
TOP
23#

建议试验前学习一下JGJ18-2003钢筋焊接及验收规范就知道如何评定结果了!£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
TOP
24#

取2倍复检 如果再有一个不合格就不合格了£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í
TOP
25#

回复 1# 上弦月 的帖子

合格噻!£ù9²/±nröbbs.3c3t.comó«ò4Ö*í