监理检测网论坛

首页 » 监理论坛|监理工程师论坛 » 建设监理论坛 » 钢板桩施工质量监理细则
兰 - 2007/7/12 21:40:00
您所在的用户组无法下载或查看附件
简介:
本文件为钢板桩施工质量监理细则。该细则内容包括了质量标准、风险分析、控制点、预检项目、隐蔽工程、实测抽查、旁站检查、试验项目、提供资料。编制齐全,供大家参考!!¼u¥U]søbbs.3c3t.com:Wö´¬†@ 6ó
关键字:钢板桩,施工,质量监理,细则¼u¥U]søbbs.3c3t.com:Wö´¬†@ 6ó
¼u¥U]søbbs.3c3t.com:Wö´¬†@ 6ó
一、质量标准:   (一)依据标准: ¼u¥U]søbbs.3c3t.com:Wö´¬†@ 6ó
  应符合国家标准 ¼u¥U]søbbs.3c3t.com:Wö´¬†@ 6ó
  GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》¼u¥U]søbbs.3c3t.com:Wö´¬†@ 6ó
  (二)基本要求: ¼u¥U]søbbs.3c3t.com:Wö´¬†@ 6ó
  打桩前进行系统的轴线复合,板桩轴线偏差应控制在20mm以内。插桩时垂直偏差不得超过0.5%桩尖位于软土时,以桩尖达到设计标高为符合要求,桩顶允许偏差应控制在-50~+100mm范围。板桩打入后,允许位置偏移100mm垂直度应控制在1%以内。钢筋砼板桩这间缝隙,用于防渗时不得大于20mm,用于挡土时不得大于25mm。¼u¥U]søbbs.3c3t.com:Wö´¬†@ 6ó
  (三)允许偏差项目: ¼u¥U]søbbs.3c3t.com:Wö´¬†@ 6ó
  1、钢板桩允许偏差值: ¼u¥U]søbbs.3c3t.com:Wö´¬†@ 6ó
  高度允许偏差 ±3MM ¼u¥U]søbbs.3c3t.com:Wö´¬†@ 6ó
  宽度绝对偏差 +10MM ~ -5MM ¼u¥U]søbbs.3c3t.com:Wö´¬†@ 6ó
  弯曲挠度用2M长锁口样板能顺利通过全长,挠度小于1% ¼u¥U]søbbs.3c3t.com:Wö´¬†@ 6ó
  桩端平面应平整,倾斜小于3MM。¼u¥U]søbbs.3c3t.com:Wö´¬†@ 6ó
  2、钢筋砼板桩允许偏差值: ¼u¥U]søbbs.3c3t.com:Wö´¬†@ 6ó
  横截面相对两边之差 5MM ¼u¥U]søbbs.3c3t.com:Wö´¬†@ 6ó
  凸榫和凹榫 ±3MM ¼u¥U]søbbs.3c3t.com:Wö´¬†@ 6ó
  保护层厚度 ±5MM ¼u¥U]søbbs.3c3t.com:Wö´¬†@ 6ó
  桩尖对桩轴线位移 10MM ¼u¥U]søbbs.3c3t.com:Wö´¬†@ 6ó
  桩身弯曲矢高≤0.1%桩长且 ≤10MM¼u¥U]søbbs.3c3t.com:Wö´¬†@ 6ó
  3、木板桩允许偏差值: ¼u¥U]søbbs.3c3t.com:Wö´¬†@ 6ó
  厚度 -10MM ¼u¥U]søbbs.3c3t.com:Wö´¬†@ 6ó
  凸榫和凹榫 ±2MM ¼u¥U]søbbs.3c3t.com:Wö´¬†@ 6ó
  桩身弯曲矢高 0.3%桩长 ¼u¥U]søbbs.3c3t.com:Wö´¬†@ 6ó