简介:
本文件为钢板桩施工质量监理细则。该细则内容包括了质量标准、风险分析、控制点、预检项目、隐蔽工程、实测抽查、旁站检查、试验项目、提供资料。编制齐全,供大家参考!!_ «Õ戻bbs.3c3t.com=^ýÑ¿d@Ä®v
关键字:钢板桩,施工,质量监理,细则_ «Õ戻bbs.3c3t.com=^ýÑ¿d@Ä®v
_ «Õ戻bbs.3c3t.com=^ýÑ¿d@Ä®v
一、质量标准:   (一)依据标准: _ «Õ戻bbs.3c3t.com=^ýÑ¿d@Ä®v
  应符合国家标准 _ «Õ戻bbs.3c3t.com=^ýÑ¿d@Ä®v
  GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》_ «Õ戻bbs.3c3t.com=^ýÑ¿d@Ä®v
  (二)基本要求: _ «Õ戻bbs.3c3t.com=^ýÑ¿d@Ä®v
  打桩前进行系统的轴线复合,板桩轴线偏差应控制在20mm以内。插桩时垂直偏差不得超过0.5%桩尖位于软土时,以桩尖达到设计标高为符合要求,桩顶允许偏差应控制在-50~+100mm范围。板桩打入后,允许位置偏移100mm垂直度应控制在1%以内。钢筋砼板桩这间缝隙,用于防渗时不得大于20mm,用于挡土时不得大于25mm。_ «Õ戻bbs.3c3t.com=^ýÑ¿d@Ä®v
  (三)允许偏差项目: _ «Õ戻bbs.3c3t.com=^ýÑ¿d@Ä®v
  1、钢板桩允许偏差值: _ «Õ戻bbs.3c3t.com=^ýÑ¿d@Ä®v
  高度允许偏差 ±3MM _ «Õ戻bbs.3c3t.com=^ýÑ¿d@Ä®v
  宽度绝对偏差 +10MM ~ -5MM _ «Õ戻bbs.3c3t.com=^ýÑ¿d@Ä®v
  弯曲挠度用2M长锁口样板能顺利通过全长,挠度小于1% _ «Õ戻bbs.3c3t.com=^ýÑ¿d@Ä®v
  桩端平面应平整,倾斜小于3MM。_ «Õ戻bbs.3c3t.com=^ýÑ¿d@Ä®v
  2、钢筋砼板桩允许偏差值: _ «Õ戻bbs.3c3t.com=^ýÑ¿d@Ä®v
  横截面相对两边之差 5MM _ «Õ戻bbs.3c3t.com=^ýÑ¿d@Ä®v
  凸榫和凹榫 ±3MM _ «Õ戻bbs.3c3t.com=^ýÑ¿d@Ä®v
  保护层厚度 ±5MM _ «Õ戻bbs.3c3t.com=^ýÑ¿d@Ä®v
  桩尖对桩轴线位移 10MM _ «Õ戻bbs.3c3t.com=^ýÑ¿d@Ä®v
  桩身弯曲矢高≤0.1%桩长且 ≤10MM_ «Õ戻bbs.3c3t.com=^ýÑ¿d@Ä®v
  3、木板桩允许偏差值: _ «Õ戻bbs.3c3t.com=^ýÑ¿d@Ä®v
  厚度 -10MM _ «Õ戻bbs.3c3t.com=^ýÑ¿d@Ä®v
  凸榫和凹榫 ±2MM _ «Õ戻bbs.3c3t.com=^ýÑ¿d@Ä®v
  桩身弯曲矢高 0.3%桩长 _ «Õ戻bbs.3c3t.com=^ýÑ¿d@Ä®v
                详情请参考附件!! _ «Õ戻bbs.3c3t.com=^ýÑ¿d@Ä®v