监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

砼强度问题 [复制链接]

1#
代表处中心试验室抽检某标段桥梁预制场C50箱梁混凝土试件2组,抗压强度不能满足设计要求,且经驻地监理旁站的承包商自检抗压强度也不能满足设计要求,若你是试验工程师,你将怎么办?都有什么解决方案?请你根据此问题拟写一份监理工程师通知。ÉJ¼ðŠçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
ÉJ¼ðŠçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
分享 转发
TOP
2#

回复:砼强度问题

报废处理,没得说!ÉJ¼ðŠçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
TOP
3#

回复:砼强度问题

还需要其它方法校核(回弹参考,钻芯和超声波检测),最后请设计院出补救方案ÉJ¼ðŠçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
帮助别人,快乐自己,提高自己
TOP
4#

回复:砼强度问题

最终要钻芯取样校核,回弹值只能做参考!如果还不合格就报废!ÉJ¼ðŠçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
TOP
5#

回复:砼强度问题

对,应该采用钻芯取样,这样才有代表性ÉJ¼ðŠçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
TOP
6#

回复:砼强度问题

还可以采用静载试验,费用可能高点嘛ÉJ¼ðŠçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
TOP
7#

回复:砼强度问题

在这种情况下,我通常是转芯取样再做一遍,如还不合格那就作废了。ÉJ¼ðŠçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
TOP
8#

回复:砼强度问题

建议先进行超声回弹,视结果再定是否要取芯。ÉJ¼ðŠçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
TOP
9#

用钱摆平啊,强度相差大不大?ÉJ¼ðŠçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
报不完的计量,理不清的台帐,全站仪将我的身影拉长,试验验证了我的情,变更变走了她的心,质检也检验不了我的爱情.
TOP
10#

钻心取样检测其强度,实在不行就只能报废了~!ÉJ¼ðŠçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
TOP
11#

1、从水泥上查找问题,检查该批水泥强度有没有符合要求;ÉJ¼ðŠçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
2、再查找施工配合比有没有按批准后的配合比施工,同时检查拌和站计量设备有没有误差;ÉJ¼ðŠçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
3、检查养生工作有没有按要求去做;ÉJ¼ðŠçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
4、回弹强度或钻芯,对该梁做静载试验来评价该梁可使用性;ÉJ¼ðŠçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
5、根据以上检查出的问题下监理通知杜绝以后事情再次发生。ÉJ¼ðŠçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
TOP
发主话题 回复该主题