监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

番禺移动清河东机楼工程例会纪要 [复制链接]

1#
简介:本文件为番禺移动清河东机楼工程例会纪要。该纪要内容包括了:梁亮公司会报上周进度完成情况、梁亮公司下周进度工作安排、监理提出现场所存在的问题及相关要求、签认等。资料齐全,供大家参考!!؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
关键字:番禺移动清河东机楼工程,例会纪要؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
番禺移动清河东机楼工程例会纪要؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
时间:2004年10月21日 上午 10:00             地点:工地办公室؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
参加人员:؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
广州广大工程项目管理有限公司:何文清、朱建林、殷植儒؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
广东梁亮建筑有限公司:吴华堂、李沃平 ؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
主持人:何文清؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
内容:؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
  为加快施工进度确工程质量, 存在问题及上周进度完成情况和下周进展:؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
一、梁亮公司会报上周进度完成情况:؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
1、10月14日~15日上午完成三层梁板浇砼,15日~16日楼面定位放线,三层柱钢筋电渣压力焊、箍筋绑扎完成,16日支三层柱模板,四层顶架及梁、板安装,18日梁板钢筋安装绑扎及水、电、板面预埋同时施工,20日上午模板完成,21日钢筋绑扎下午全部完成;报验进行验收质量均合格,晚18.30时开始浇砼。؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
2、对本工程质量把关落实到由上至下,施工员、质量员、材料员、班组长、至工人,层层落实,把好工程质量关,浇砼方面不漏震,板面平整,确保无蜂窝麻面现象,派专人砼面养护。 ؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
3、场地材料堆放混乱基本整改,排栅安全网除首层因施工需要回填土方没有作好外,二层以上四层都作好跟上楼层需要,安全及文明施工遂步完善。安全员、质量员对作业人员开会,进行安全技术交底及工程质量要求。؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
4、土方回填1# 机楼中人集团没还的意思,监理部说中人集团图纸土方没算完,他们对甲方、监理应有个交代。؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
二、梁亮公司下周进度工作安排:؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
1、 四层梁板浇水养护, 四层柱电渣焊,箍筋绑扎、柱模加固安装、砼浇筑。؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
2、 五层底部顶架安装,梁、板支模,本月底钢筋绑扎及验收隐蔽浇灌砼。؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
3、 中人集团给我公司晚上停水,以前我公司把水、电费都交给中人集团负责提交,他们竣工走后,水、电公司向我们要费?؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
三、监理提出现场所存在的问题及相关要求:؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
1、 上周工程进展情况基本完成。؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
2、 木工支模人手不足,造成下一步工作紧张,希望施工单位对人员调整,最主要是抓工程进度质量及安全文明施工,现场有固定材料堆放,楼四周临时排水沟施工。؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
3、 上次会议提到1# 机楼临时爬梯至今没安装木板固定,对施工人员上下走动造成安全隐患,由你公司组织人员安装。؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
4、 业主昨日在会上已提出堆放在1# 机楼西头施工材料,应在昨日下午15:00时准时清走,让出施工场地,中人集团公司本月完成25日竣工验收。监理部对你公司至今没动,影响中人集团工程竣工一事将由你公司负责。؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
5、 关于水电交费问题,梁亮公司应与中人公司共同协商及时交费并办好相应手续,以避免造成停水、停电的被动局面。؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
6、 首层拆模后出现柱胀模现象,次梁边角有几处漏浆。؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
7、 主梁二排面筋绑扎过下达不到规范要求。؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
8、 次梁加密区应为50MM三箍有个别间距为100MM。؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
9、 梁板筋搭接未按图纸要求施工。؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
以上问题施工单位抓紧整改,落到实处。؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
四、签认:؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
  监理单位:؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
  施工单位:؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
            其他详细内容请下载附件!!
您所在的用户组无法下载或查看附件
؆2·zFbbs.3c3t.com^†²ëÿÇdz
分享 转发
TOP
发主话题 回复该主题