监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

广州移动公司番禺清河东机工程1# 机楼低压配电系统空调系统通风... [复制链接]

1#
简介:本文件为广州移动公司番禺清河东机工程1# 机楼低压配电系统空调系统通风中间验收专题会议纪要。该纪要内容包括了:参加单位人员、内容、监理公司发言、设计院发言、验收结论等等。资料齐全,值得大家借鉴!!òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
关键字:广州移动公司番禺清河东机工程1#机楼,低压配电系统空调系统通风,中间验收,专题会议纪要òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
广州移动公司番禺清河东机工程1# 机楼低压配电系统空调系统通风中间验收专题会议纪要          编号:001òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
时间:2005年5月19日;                         地点:清河东机楼工地办公室; òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
参加单位人员:òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
广东移动通信有限公司:赵行行、蔡  艺、周晓生òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
广州广大工程项目管理有限公司:何文清、朱建林、徐健楠òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
深圳建筑设计研究总院:罗畅òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
番禺质监所:谢炜仪、王毅明òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
广东梁亮建筑有限公司:吴华堂、詹汉营、朱海清、熊远景òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
省工业安装工程公司:黄洋深、òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
超能机电:王军òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
主持人:何文清òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
内容:òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
  今天业主、质监所、设计院、监理公司、施工单位共同对1# 机楼低压配电系统,空调系统进行中间验收工作,先对低压配电系统及通风空调系统设备线路管道等进行实物检查,确认设备系统安装符合设计要求及规范要求,并审查了工程资料,资料合格。òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
在现场主要由监理公司把关,对进入现场的设备及材料配件进行开箱检查,对照图设计图纸型号确认后,才可以安装本机楼,在安装期间要求按设计图纸及规范施工,监理公司在安装期间监控并检查是否符合规范要求。òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
监理公司:òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
  1# 机楼由梁亮公司进行室内配电系统线路及空调系统的设备材料配件安装,省安公司进行柴油机发电机组安装,柴油发电机组由超能公司供货,由于各单位对工程的大力配合,并给予了大力支持帮助,我司实行三控制、二管、一协调工作,施工单位均按设计图纸要求施工,凡进入现场设备、材料、配件均进行开箱检验是否符合设计要求及出厂资料是否齐全,确认后方可进安装,按质量监督文件进行监督及见证送检,合格后方可使用在本工程上,在安装过程中严格按设计图及规范要求,进行保证安装工程质量。òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
梁亮公司:òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
  我公司要求低压配电系统及通风空调系统安装,在管理方面要保证质量,保证工期不影响业主的正常使用,安装过程中对安装的部位均按设计及规范要求进行,发现问题及时整改,空调安装比较特殊,很容易造成安装质量问题,我公司有效地解决了各种质量问题,避免了安装问题的出现,保证安装质量正常使用。òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
省安公司:òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
  油机安装严格按设计图纸及规范要求进行。òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
设计院: òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
  设备及电路线系统配电箱等安装,经过现场验收符合设计要求,同意验收。òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
质监所:òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
上次检查提出整改意见,施工单位已完善,根据大家检查验收,符合要求同意验收。òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
移动公司:òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
  感谢有关部门到现场验收,对工程的评价,质检站及设计人员多次到工地指导工作,我们对这次验收工作表示满意。òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
验收结论:òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
  低压配电系统中间验收合格,空调通风系统中间验收合格。òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR

                   广州广大工程项目管理有限公司òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
                                                             广州移动清和东机楼项目监理部òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
                                          记录人: 朱建林òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR

您所在的用户组无法下载或查看附件
òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR

òâq”+å<bbs.3c3t.com<Z·]ÝÎKTR
分享 转发
TOP
发主话题 回复该主题