1#
1个金币
以前打的混凝土起皮不知道是什么问题,如图示,请大家诊断H¼öG|´¬´’bbs.3c3t.comuL{^Û(&Fd
您所在的用户组无法下载或查看附件
H¼öG|´¬´’bbs.3c3t.comuL{^Û(&Fd
您所在的用户组无法下载或查看附件
H¼öG|´¬´’bbs.3c3t.comuL{^Û(&Fd

本主题由 管理员 3c3t 于 2015/5/23 15:12:21 执行 移动主题 操作
分享 转发
TOP
2#

是什么时候浇筑的混凝土,拆模后是什么情况,什么时候发现这种情况的 请补充H¼öG|´¬´’bbs.3c3t.comuL{^Û(&Fd
从照片上看,混凝土的蜂窝麻面较多,另外有离析现象。H¼öG|´¬´’bbs.3c3t.comuL{^Û(&Fd
TOP
3#

感觉是振捣不到位,而且模版脱模剂涂刷不良。混凝土应该有些离析,混凝土硬化过程中,大量水分蒸发,留下很多的空隙H¼öG|´¬´’bbs.3c3t.comuL{^Û(&Fd
祝愿监理检测论坛越来越壮大
TOP
4#

振捣不密实,混凝土外加剂用量偏多,从照片上看混凝土表明松散,回弹强度肯定低的,很大情况是外加剂问题引起。H¼öG|´¬´’bbs.3c3t.comuL{^Û(&Fd