关于使用外加剂后混凝土含气量升高的疑问 [复制链接]

1#
20个金币
近日使用北京慕湖的P-II 泵送剂拌C40 配合比,设计塌落度为190,发现室内试验试拌时,按照厂家提供的减水率和掺量进行配合比设计,当把计算的用水量全部加入拌锅内后,在搅拌过程中能够发现有明显的大量气泡的产生,虽然实测塌落度能满足设计要求,但是混凝土的粘聚性很差,还有泌水现象。拆模后混凝土的外观表面很差,有很多的气孔。还有外加剂在混凝土的表面形成小的局部的毛细淤积。再随后进行的试拌中,采用逐步加水拌合,当用水量为设计值的95%左右时,混凝土粘聚性达到最佳状态,粘稠感比较明显,但是塌落度比设计的要求相差很大。是什么原因造成混凝土和易性与粘聚性相互矛盾。不知哪位大侠遇到过类似的问题,不知采用的是什么方法解决的。ñãË7‰<¶/2Æbbs.3c3t.com›²Ñ‹ïlÒ¾

分享 转发
祝愿监理检测论坛越来越壮大
TOP
2#

不清楚你用的北京慕湖的P-II 泵送剂的减水率是多大?可能就是减水率太小的原因!ñãË7‰<¶/2Æbbs.3c3t.com›²Ñ‹ïlÒ¾
TOP
3#

说明书上说是20%,我们按16%计算的ñãË7‰<¶/2Æbbs.3c3t.com›²Ñ‹ïlÒ¾
祝愿监理检测论坛越来越壮大
TOP
4#

让外加剂的厂家调整外加剂的含气量ñãË7‰<¶/2Æbbs.3c3t.com›²Ñ‹ïlÒ¾
TOP
5#

回复 4# 35780596 的帖子

在你的问题里主要涉及的问题有4个!ñãË7‰<¶/2Æbbs.3c3t.com›²Ñ‹ïlÒ¾
1、明显的大量气泡的产生主要问题是外加剂里面掺用了引气剂,采用引气剂在减水剂减水基础上可以提高减水率。ñãË7‰<¶/2Æbbs.3c3t.com›²Ñ‹ïlÒ¾
2、混凝土的粘聚性很差是因为外加剂与水泥适应性差的问题;细集料含泥量大;水泥用量小。ñãË7‰<¶/2Æbbs.3c3t.com›²Ñ‹ïlÒ¾
3、混凝土泌水现象是因砂率偏低,碎石不及配;水泥细度及凝结时间,及外加剂减水率过大。ñãË7‰<¶/2Æbbs.3c3t.com›²Ñ‹ïlÒ¾
4、再随后进行的试拌中,采用逐步加水拌合,当用水量为设计值的95%左右时,混凝土粘聚性达到最佳状态,粘稠感比较明显,但是塌落度比设计的要求相差很大问题:ñãË7‰<¶/2Æbbs.3c3t.com›²Ñ‹ïlÒ¾
这个是因为水泥C3A含量过大,造成水化热过快坍落度损失严重,或水泥没有达到稳定期即使用也会出现类似情况。ñãË7‰<¶/2Æbbs.3c3t.com›²Ñ‹ïlÒ¾
TOP
6#

减低或增加外加剂掺量,调整用水量,就可以解决这个问题ñãË7‰<¶/2Æbbs.3c3t.com›²Ñ‹ïlÒ¾
TOP