fjmthy - 2007/6/2 13:23:00
关于框架结构砼柱抗震拉结筋的留置或安装!)/ûþƂÂmbbs.3c3t.comõ%èO \&w9
但凡填充墙砌筑总要面临这个问题!  )/ûþƂÂmbbs.3c3t.comõ%èO \&w9
笔者在施工中曾尝试过  )/ûþƂÂmbbs.3c3t.comõ%èO \&w9
1、将拉结筋予埋,拆模后凿出,但是往往不容易一次找到,会凿伤大面积的砼。  )/ûþƂÂmbbs.3c3t.comõ%èO \&w9
2、在模板钻孔,此方法较好,但仅限于木模板  )/ûþƂÂmbbs.3c3t.comõ%èO \&w9
3、砼强度上来之后,凿出箍筋,再将拉结筋与之焊接,但保证不了焊接倍数!  )/ûþƂÂmbbs.3c3t.comõ%èO \&w9
4、在砼上钻孔,先添塞膨胀砼,再将拉结筋植入。此方法需添塞密实,对操作者的要求严,而且钢筋一转动,就会活动。  )/ûþƂÂmbbs.3c3t.comõ%èO \&w9
5、在砼上钻孔,下膨胀螺栓,再将拉结筋与之焊接,此方法笔者很 赞同,效果也不错!  )/ûþƂÂmbbs.3c3t.comõ%èO \&w9
)/ûþƂÂmbbs.3c3t.comõ%èO \&w9
各位还有什么好的方法,可提出来大家一起讨论!)/ûþƂÂmbbs.3c3t.comõ%èO \&w9
方法1. 可行。但确实要损伤砼体。可将欲留钢筋不要完全弯折90度。利用钢筋的弹性使模板紧贴钢筋。这样损伤会小很多。  )/ûþƂÂmbbs.3c3t.comõ%èO \&w9
)/ûþƂÂmbbs.3c3t.comõ%èO \&w9
方法2. 可行,在钢模板中也可使用。不过增加成本。通过合理的翻样会减少损失。灌入的混凝土很难保证密实,同时钢筋插入时混凝土容易离析,强度无法保证。  )/ûþƂÂmbbs.3c3t.comõ%èO \&w9
)/ûþƂÂmbbs.3c3t.comõ%èO \&w9
方法5.不妥。膨胀螺栓的抗拉力不能控制。同时焊接倍数还是不够。  )/ûþƂÂmbbs.3c3t.comõ%èO \&w9
)/ûþƂÂmbbs.3c3t.comõ%èO \&w9
还可用:化学锚固的办法。成本不高)/ûþƂÂmbbs.3c3t.comõ%èO \&w9