wsh4033 - 2016/10/12 19:41:51
新监理规范10月1日实施了,想求助一下新规范中的水泥混凝土抽检频率怎么理解?以及旧规范中的水泥混凝土抽检频率又是怎么理解的?#Q>³Ò' -bbs.3c3t.com–ˆß߈,Ÿ\ž
比如说某个涵洞的混凝土浇筑,墙身分10节施工,每天浇筑1节,施工单位每天每1节抽样2组28d强度试块,共20组试块;那按监理规范中的抽检频率来抽样应该是抽多少组?#Q>³Ò' -bbs.3c3t.com–ˆß߈,Ÿ\ž
按新监理规范是抽10组呢,还是2组?或者是4组?#Q>³Ò' -bbs.3c3t.com–ˆß߈,Ÿ\ž
要是按旧规范又是抽多少组?#Q>³Ò' -bbs.3c3t.com–ˆß߈,Ÿ\ž
yys1968 - 2016/10/13 9:13:57
应该还是10组试件,不然怎么控制实体质量,万一某一天施工的部位不合格呢?#Q>³Ò' -bbs.3c3t.com–ˆß߈,Ÿ\ž
kcsjw - 2016/10/13 21:08:49
是的,同意楼上意见。规范上的频率是那些书呆子坐办公室编写,实际施工中的抽检频率比规范要求的高的多#Q>³Ò' -bbs.3c3t.com–ˆß߈,Ÿ\ž
包括抽检资料也一样比规范说的要多。#Q>³Ò' -bbs.3c3t.com–ˆß߈,Ÿ\ž
liuguiyuan140 - 2016/10/14 8:31:24
监理抽检的覆盖率是100%,只是每次的组数是施工单位的30%#Q>³Ò' -bbs.3c3t.com–ˆß߈,Ÿ\ž
555555ty - 2016/10/14 11:01:34
监理抽检的覆盖率是100%,只是每次的组数是施工单位的20%.即抽2节,4组。#Q>³Ò' -bbs.3c3t.com–ˆß߈,Ÿ\ž
flke_007 - 2016/10/14 23:29:23
能不能好好看一下新的规范,抽检频率是10%的。#Q>³Ò' -bbs.3c3t.com–ˆß߈,Ÿ\ž
liuguiyuan140 - 2016/10/15 16:40:07