fanhongcheng - 2016/8/24 10:48:58
求大神指点 在锚杆注浆中 设计是M35的砂浆 由于现场不能满足砂浆施工条件,能否更换为M40的水泥净浆?并说明原因,求高人指教Mñã<Oxt>bbs.3c3t.comJAÝ¿iµuw
wzh5006 - 2016/8/24 10:52:09
应该可以,但应经按程序报批,经设计、监理、业主同意方可。Mñã<Oxt>bbs.3c3t.comJAÝ¿iµuw
zjq1103zjq - 2016/8/24 14:19:14
期待详解Mñã<Oxt>bbs.3c3t.comJAÝ¿iµuw
yys1968 - 2016/8/24 16:16:49
只要你们不找业主另外增加费用当然可以!就当是施工单位为了保证质量而采取的措施。:default6::default6:Mñã<Oxt>bbs.3c3t.comJAÝ¿iµuw
yuanyongyan - 2016/8/30 10:39:07
这个要看锚杆拉拔的标准是多少,只要是达到要求就可以用M40净浆代替。Mñã<Oxt>bbs.3c3t.comJAÝ¿iµuw
pingge028 - 2016/9/1 15:50:26
有什么理论依据支持吗Mñã<Oxt>bbs.3c3t.comJAÝ¿iµuw