奥巴马 - 2016/8/6 8:51:34
击实试验前加水是12,14,16%闷的土,击实试验完后烘干的是23.6,26.1,28.1%含水率,,,,,击实试验前的土是晒干的,土是高液限土,没称错,没算错。之我拿晒干土的土去烧含水率的11.5%,土是干的如果有10以上的含水绝对看的出来;高液限土会烧失掉吗?问题是我CBR要按哪个含水率加水制样?Ä-ÝgÎåô&ˆbbs.3c3t.comö?¦<ã…}cªe
xingpingqihe - 2016/8/9 8:03:50
击实前烧了含水率还相差那么多?说明你做的含水率试验做的不准,可能土中含有机质不适合然烧法,用烘干法重新做Ä-ÝgÎåô&ˆbbs.3c3t.comö?¦<ã…}cªe
youhao - 2016/8/10 10:14:59
高液限土本来含水就大,晒完土之后测含水还有11.5%?可以接受!  然后你又按12%....闷土打击实 测出来含水23.6%.....你还没有找到最佳含水还做什么cbaÄ-ÝgÎåô&ˆbbs.3c3t.comö?¦<ã…}cªe
lis44215 - 2016/8/10 15:24:14
土没有晒干 又加了那么多水Ä-ÝgÎåô&ˆbbs.3c3t.comö?¦<ã…}cªe
wdm659 - 2016/8/18 11:33:45
你确定你的土是晒干了?太不规范了!Ä-ÝgÎåô&ˆbbs.3c3t.comö?¦<ã…}cªe
xinhai68 - 2016/9/6 22:49:04
重做......Ä-ÝgÎåô&ˆbbs.3c3t.comö?¦<ã…}cªe
qidian1985 - 2016/11/15 17:09:22
晒干的黏土含水有78个很正常啊Ä-ÝgÎåô&ˆbbs.3c3t.comö?¦<ã…}cªe
qidian1985 - 2016/11/15 17:09:54
烘干温度别超过70Ä-ÝgÎåô&ˆbbs.3c3t.comö?¦<ã…}cªe
ainjly - 2016/11/20 17:32:52
晒干土做击实需要提前做土含水量的,不能直接开始做击实试验Ä-ÝgÎåô&ˆbbs.3c3t.comö?¦<ã…}cªe
1
查看完整版本: 土工大神